Сообщение #1 : 18 Октября 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: вызвали нас на объект, который проектировали не мы, для оценки построенной КТП.
Дано:
2 сухих транса 2000 кВА 6/0,4 кВ
НКУ 0,4 кВ находится за стеной от трансов.
По 0,4 кВ от транса до НКУ подвешен шинный мост (Кустарного изготовления). 3 шины 10х120 мм в фазу. Мост собран на саморезы по металлу.
Ток КЗ 42,5 кА.

Задача:
Заказчика не устраивает эта "эротика" (шинный мост). Хочет либо нормального заводского исполнения либо чтобы мы ему разработали конструктив шинного моста "в рассыпную".

Вопрос такой: не могу найти типовые проекты по шинным мостам 0,4 кВ. Как я понимаю необходимо учитывать динамику от КЗ плюс еще вентиляцию обеспечить.
IMG_7725.jpg
 
* IMG_7725.jpg
(3658.81 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 622]

Инженер (Казань, Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите новый ш.мост в открытом исполнении? Мне кажется, что вы вряд ли найдете такой типовый (что закрытый, что открытый). Обычно эти шинные мосты идут заводского изготовления, комплектно.

Инженер ( ? , Украина)
Вячеслав_Н
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2016 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите новый ш.мост в открытом исполнении? Мне кажется, что вы вряд ли найдете такой типовый (что закрытый, что открытый). Обычно эти шинные мосты идут заводского изготовления, комплектно.
Этого хочет заказчик. Новый тоже закрытого типа. До этого всегда применяли ШМ заводского исполнения.
Есть типовой проект по 6-10 кВ "шинные мосты и гибкие связи" но там открытого типа.

Инженер (Казань, Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2016 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

и открытого типа, и на 10 кВ, а у вас же НН, и не по конструкциям здания, а на стойках типа УСО.
и кстати, там 5000 А не многовато? вроде бы получалось меньше, когда я прикинула.

Инженер ( ? , Украина)
Вячеслав_Н
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

5000 А не многовато? вроде бы получалось меньше, когда я прикинула.

Проект делали не мы, а какие-то товарищи. У нас тоже это был один из первых вопросов. там 3500А край.

Инженер (Казань, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Закажите в рамках данного проекта, конструктив шинного моста на заводе изготовителе. Оформите проект и задание заводу изготовителю. Есть много фирм которые занимаются изготовлением шинных мостов, жёсткой ошиновки и т.д.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Дока 312
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2019 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Мы производим шинные мосты из  секций шинопроводов со степенью защиты IP 55/66/68/69K. На объект выезжает специалист для замера трассы, чтобы исключить ошибки. По нашей практике практически на каждый обьект нам предоставляли планы размещения, а затем при измерении трассы приходилось вносить коррективы.

Инженер (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2019 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте про возможность быстро выполнить с помощью комплектного шинопровода типа Эфибар и ему подобных.
http://www.moselectroshield.ru/production/shinoprovody/effibar/

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Сегодня в 16:58

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:42

автор: Trust Me
Сегодня в 15:54

автор: Старинфо
Сегодня в 14:53

автор: Sliper 89
Сегодня в 13:46

автор: Госсть
Сегодня в 12:06

Вчера в 20:51

автор: EngineerNik
Вчера в 17:32

автор: ТОЭ
Вчера в 15:28

автор: РоманC
Вчера в 15:05

автор: ТОЭ
Вчера в 13:48

автор: Hmf
Вчера в 09:02

автор: Lexx 163
16 Сентября 2019 года, 16:23

автор: Infane
16 Сентября 2019 года, 15:03

автор: Lexx 163
16 Сентября 2019 года, 13:06

Последние 10 cообщений чата:
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 888, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
Bygermina, ПТЗ, Ната 1204, Юра 123, Ogurcofff, doctorRaz, ТОЭ, AgentLucky, Проектолог, Денис Б, РоманC, L1TP, Artchem, Витя Tsoy, Asret, Imp, Старинфо, Светлый, Госсть, Bulavka 9912, Tiguan, 703707, Ingener 523, Антониони, Кустарь
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines