Сообщение #1 : 18 Октября 2016 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: вызвали нас на объект, который проектировали не мы, для оценки построенной КТП.
Дано:
2 сухих транса 2000 кВА 6/0,4 кВ
НКУ 0,4 кВ находится за стеной от трансов.
По 0,4 кВ от транса до НКУ подвешен шинный мост (Кустарного изготовления). 3 шины 10х120 мм в фазу. Мост собран на саморезы по металлу.
Ток КЗ 42,5 кА.

Задача:
Заказчика не устраивает эта "эротика" (шинный мост). Хочет либо нормального заводского исполнения либо чтобы мы ему разработали конструктив шинного моста "в рассыпную".

Вопрос такой: не могу найти типовые проекты по шинным мостам 0,4 кВ. Как я понимаю необходимо учитывать динамику от КЗ плюс еще вентиляцию обеспечить.
IMG_7725.jpg
 
* IMG_7725.jpg
(3658.81 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 710]

Инженер (Казань, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите новый ш.мост в открытом исполнении? Мне кажется, что вы вряд ли найдете такой типовый (что закрытый, что открытый). Обычно эти шинные мосты идут заводского изготовления, комплектно.

Инженер ( ? , Украина)
Вячеслав_Н
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2016 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите новый ш.мост в открытом исполнении? Мне кажется, что вы вряд ли найдете такой типовый (что закрытый, что открытый). Обычно эти шинные мосты идут заводского изготовления, комплектно.
Этого хочет заказчик. Новый тоже закрытого типа. До этого всегда применяли ШМ заводского исполнения.
Есть типовой проект по 6-10 кВ "шинные мосты и гибкие связи" но там открытого типа.

Инженер (Казань, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2016 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

и открытого типа, и на 10 кВ, а у вас же НН, и не по конструкциям здания, а на стойках типа УСО.
и кстати, там 5000 А не многовато? вроде бы получалось меньше, когда я прикинула.

Инженер ( ? , Украина)
Вячеслав_Н
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

5000 А не многовато? вроде бы получалось меньше, когда я прикинула.

Проект делали не мы, а какие-то товарищи. У нас тоже это был один из первых вопросов. там 3500А край.

Инженер (Казань, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Закажите в рамках данного проекта, конструктив шинного моста на заводе изготовителе. Оформите проект и задание заводу изготовителю. Есть много фирм которые занимаются изготовлением шинных мостов, жёсткой ошиновки и т.д.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Дока 312
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2019 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Мы производим шинные мосты из  секций шинопроводов со степенью защиты IP 55/66/68/69K. На объект выезжает специалист для замера трассы, чтобы исключить ошибки. По нашей практике практически на каждый обьект нам предоставляли планы размещения, а затем при измерении трассы приходилось вносить коррективы.

Инженер (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2019 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте про возможность быстро выполнить с помощью комплектного шинопровода типа Эфибар и ему подобных.
http://www.moselectroshield.ru/production/shinoprovody/effibar/

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:34

автор: Taras 110
Сегодня в 12:23

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:56

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:37

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:19

автор: Foxson
Сегодня в 10:39

автор: Samsony 1
Сегодня в 09:27

автор: Водик
Сегодня в 09:24

автор: Samsony 1
Сегодня в 08:53

автор: Антониони
Сегодня в 07:56

Вчера в 19:20

автор: Samsony 1
Вчера в 16:22

автор: Samsony 1
Вчера в 16:20

автор: Mihail 63
Вчера в 15:16

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1153, пользователей - 24
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Виктop, Земский, Sergik 1, Omicron Pеrsei, Fruit, Almir 7, Оксана 99, Shvet, ТОЭ, Aventor, Samsony 1, Dizel 2012, Taras 110, Умарали, Irina 11, Тара, ntcsgroup, Arozjankov, NikitaM, Госсть, РоманC, ByJer, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines