beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 21  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий

Количество просмотров - 49981
(ссылка на эту тему)
Garm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 02 Ноября 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Является. но для детских садов выделены отдельные требования.


Но так ведь и нет прямого запрета. Тут уже нужно судебную практику смотреть. Есть у кого-нибудь прецеденты судебные?

В перечень к ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" своды правил включены не полностью, а их отдельные пункты.


СП256 уже внесен в перечень?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 02 Ноября 2016 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

СП256 уже внесен в перечень?


Пока нет. Рано еще.
Тут уже нужно судебную практику смотреть. Есть у кого-нибудь прецеденты судебные?

Здесь Ростехнадзор может и без суда вопрос решить.
Насчет детских садов есть прецеденты, когда устанавливали светодиодные светильники, после чего шла жалоба в ГГЭ, которая в общем то не обязана такие вопросы решать, но реагировала - оставляли светодиоды только в подсобных помещениях.

Проектировщик (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 02 Ноября 2016 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)


п. 5.3.7

Чему это противоречит?

В СП про проектирование школ указаны СД с удаленным люминофором. это другой класс светильников


Я не думаю, что это принципиально "другой класс светильников", т.к. основные требования к "свету" это защитный угол, цв.температура и т.п., а не технология "удаленного люминофора" которая сама по себе проблемы не решает и точно не  отсечет низкосортные светильники . Деградация люминофора так же присутствует и источники питания могут поставить хуже китайских. Качество - это другая тема.
Светильники с торчащими, ничем не закрытыми  "колпачками" дают такой слепящий эффект(это просто нужно увидеть" в живую" светильник, считай смотрите на светодиодный светильник без рассеивателя), что сварщики отдыхают. Так, что про школы погорячились, другое дело, что лояльно отнеслись к лоббистам, НО!!! прописали еще требование(считаю не выполнимое сегодня) - светильники должны быть сертифицированы под заданные спектральные биологические требования. Т.е. и НАШИМ и ВАШИМ, или корректно отказали лоббистам.
Этот пункт не "потащит эти светодиоды в школы", т.к. есть ограничение, а фраза о запрете светодиодов так вообще должна всю светодиодку пока отсечь... Может это и правильно, ну ничего толком не исследовано про влияние на зрение, да и то что производится еще не соответствует даже ранее предъявляемым требованиям.
Отдельный вопрос по цене... Стоимость светильников с удаленным люминофором выше в 1.5-2раза чем привычные светодиодные. Это точно не для нашего бюджета, да и с окупаемостью совсем плохо.

http://www.nepes.ru/catalog/ - ссылка на производителя удаленного люминофора...
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 02 Ноября 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


Является. но для детских садов выделены отдельные требования.


Но так ведь и нет прямого запрета. Тут уже нужно судебную практику смотреть. Есть у кого-нибудь прецеденты судебные?




Отсутствие прямого запрета - это не значит "разрешение"(это уже обсуждали). Есть пункты, которые четко прописывают, что где и в каких помещениях ПРИМЕНЯТЬ - это просто необходимо выполнять наверное...
А вот в новых СП уже есть и "прямой запрет"...
Garm
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 02 Ноября 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Здесь Ростехнадзор


Это что за объекты Вы сдаете с привлечением Ростехнадзора? Должно быть достаточно крупные.

А вот в новых СП уже есть и "прямой запрет"


Ткните в пункт.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 02 Ноября 2016 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

А весьма конструктивная критика и по делу. Не буду подробно обсуждать высказывания Garm. Но в целом очень здраво и разумно, сложно не поддержать на самом деле. Отдельно остановлюсь на огнестойких кабелях для АО (можно и для озк, но их пока оставлю)-категорически поддерживаю товарища. И это я говорил и на стадии обсуждения, так что Ваш ответ, ув.Electrolamp, в части "надо активнее участвовать в публичном обсуждении" по данному вопросу не принимается. Это исключительно позиция разработчиков-от всего перестраховываемся. А не надо было боятся, надо было добиваться здравого смысла и это было бы достижение. И в разьяснении не очень корректно указано по данному вопросу в части зарубежной практики-там не просто "не обязательно", там указано именно "не следует"!
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 02 Ноября 2016 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Это исключительно позиция разработчиков-от всего перестраховываемся

Здесь возразить конечно трудно, но если бы прописали обычный кабель, то привело бы к дополнительным спорам, как трактовать ФЗ-123.
В своде правил запись такая, что если в 123-ФЗ внесут обычный кабель для светильников с аккумулятором, то СП 256 не будет этому противоречить.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 02 Ноября 2016 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Не буду подробно обсуждать высказывания Garm


Я тоже обратил внимание. Его позиция очень близка к Вашей в части вопросов.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 02 Ноября 2016 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Не стоит кивать только на 123-фз. Закон действительно общий и уж точно не без недостатков. Насколько я понял, вниипо бы согласовали неогнестойкие кабели для автономных светильников. Так что это рекомендуется принять на заметку и в след. редакции откорректировать.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 02 Ноября 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понял, вниипо бы согласовали неогнестойкие кабели

Да, был даже такой момент у них, но когда СП уже был на согласовании у всех.
Но это косвенно можно было понять.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 02 Ноября 2016 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Так что это рекомендуется принять на заметку и в след. редакции откорректировать.


Если следующая будет редакция, то можно попробовать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 04 Ноября 2016 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

При этом выкладываю этот свод правил
* sp-256.1325800.2016.pdf
(1113.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 141]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 27 Декабря 2016 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы услышать от ElectroLamp комментарии про пресловутый пункт 5.3.7. Запрет на все светодиодные светильники в образовательных учреждениях слишком категоричен. Даже если исходить из высокого слепящего действия, сейчас на рынке есть энергоэффективные светодиодные модели с параболическими и бипараболическими решетками, отраженного и комбинированного действия. Те же опаловые рассеиватели успешно решают эту проблему. Это тоже нужно учитывать, а не запрещать все и сразу. К тому же, есть противоречие с действующим СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", а именно изменениям N2 от 25.12.2013 п.7.2.2: "В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.".

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 27 Декабря 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

комментарии про пресловутый пункт 5.3.7


Действующий сейчас СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (5 абзац п. 3.1.5): «В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания ».

Далее СП 52.13330.2011 (2 абзац п. 7.18): «В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания »

Год назад проходил публичное обсуждение СП 52.13330.2016. В нем тот же запрет светодиодов и предложений разрешить их не поступало.

Что имеем сегодня на рынке светодиодных светильников:
- есть хорошие светильники, но дорогие и их мало;
- большое количество светильников с огромными пульсациями, встречаются экземпляры с пульсациями до 90%;
- лампы для прямой замены ламп накаливания выпускаются в огромном количестве, но не встречал среди них такие, которые можно приобретать для учебных заведений. Производители не указывают пульсации светового потока. А значит эти лампы автоматически попадают под запрет. В школе 10% пусьсаций - это предел. И производитель должен гарантировать, что хотя бы в течении 10 лет пульсации не выйдут за этот предел.
- не отработан механизм контроля пульсаций освещенности при сдаче электромонтажных работ. Сейчас только в больницах в операционных в обязательном порядке проверяют пульсации. В школах и детских садах пока к этому не пришли;
-прежде чем разрешать в школах светодиоды, вначале необходимо разрабатывать стандарт с требованиями к светодиодным светильникам для школ.
Даже если в каждой десятой школе установят светильники с пульсациями 90%, даже 50%. (90%  видно как мигают и приборы не нужны для их определения), то это десятки тысяч детей с испорченным зрением. Только из-за того, что кому то захотелось купить светильники подешевле.
Люминесцентными светильниками так глаза не испортить, если приобретать их с электронными ПРА.
Сложно все. Но вышел профильный свод правил по проектированию школ. В нем разрешены светодиодные светильники с удаленным люминофором. То есть использование светодиодов пробивает себе дорогу. https://www.proektant.org/index.php?topic=39685.0

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 27 Декабря 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Напомню для порядка, что общий санпин для жилых и общественных (а значит и для школ) светодиоды НЕ разрешает. В него такие изменения  НЕ внесены.
Цитата
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
3.1.5...
В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 21  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Wespe, Чистильщик, Mav, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Shvet, Татьяна 29
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines