Холодильная установка. Количество датчиков загазованности на аммиак?

Количество просмотров - 4821
(ссылка на эту тему)
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Сентября 2016 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

На высоте порядка 5 метров стоят потолочные воздухоохладители, к ним и идут трубопроводы с аммиаком. Т.к. высота помещения порядка 5 метров и наиболее вероятными источниками утечек являются именно воздухоохладители, то при установке датчиков на высоте 1 метра (а аммиак легче воздуха), не получиться ли, что под потолком наберется уж очень приличная концентрация, вредная для здоровья персонала персонала? Допустим работник полез со стремянкой осматривать этот воздухоохладитель...
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Сентября 2016 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Да, скорее всего Вы правы. Я конечно хорошо помню как считается плотность по воздуху, но когда вчера писал, мне почему-то казалось что аммиак потяжелее будет, а нет. С такой плотностью по воздуху (0,597) надо ставить под потолком, т.е. там где может скапливаться. И еще один, обычно, ставят у входа в помещение.
А на случай защиты персонала при работе там где газовый анализ может не крыть, но газ присутствовать может, я уже писал выше - мы заказываем переносные. Если по дешевле то аналитприборовские можно взять, но у нас заказчики в основном нефтегазовики и любят подороже, мы закладываем Drager X-am.
Chester
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Сентября 2016 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за ответы.
Бульятов Алексей
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #19 : 22 Октября 2016 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Прошу прощения за опоздание - только сейчас заглянул на форум и обнаружил данную тематику.
Хочу высказать свою точку зрения.
На мой взгляд, руководствоваться можно любыми нормами, какие найдете. НО! В России с 02.03.2016г. вступило в силу Изменение 1 к ФНП "Общие правила взрывобезопасности...", в котором рассматриваемый вопрос изложен теперь (по сравнению с предыдущей редакцией ФНП) ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНО:

6.4.1. Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок должны предусматриваться средства автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ.
Места расположения и тип средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией для контроля загазованности в рабочей зоне открытых наружных установок устанавливаются и обосновываются в проектной документации в соответствии с техническими характеристиками средств (приборов), указанных в паспортах организации-изготовителя.
При этом все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться.

Т.е. теперь только проектировщик должен определять места и количество размещения приборов газового контроля! А ссылка на нормативные документы при решении данной проблемы (ТУ-газ-86, ВСН и т.д.) - теперь это под вопросом!
Более того, если имеем стадию "Проект", когда определяются только концептуальные решения по промбезопасности, о каких "технических характеристиках средств (приборов), указанных в паспортах организации-исполнителя" может идти речь? Если только по результатам выполнения Рабочей документации Заказчик будет проводить тендер на закупку оборудования? Если принять некие аналоги, информация по которым имеется у проектировщика, то где гарантия, что в конечном счете Заказчик закупит нечто подобное? А если он приобретет другие анализаторы с другой чувствительностью или с другим принципом измерения и, как следствие, требованиями к установке?
Думаю, что с марта 2016г. все стало НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ для проектировщиков! Особенно в плане объяснений с РТН по поводу обоснований своих проектных решений!

Главный специалист (Северодонецк, Украина)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 23 Октября 2016 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

А посмотрите еще вступающий в ноябре в силу ФНИП "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств". После его принятия точно ни к чему смотреть в ТУ-Газ.

? (Санкт-Петербург, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Октября 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, добрый день!
Прошу прощения за опоздание - только сейчас заглянул на форум и обнаружил данную тематику.
Хочу высказать свою точку зрения.
На мой взгляд, руководствоваться можно любыми нормами, какие найдете. НО! В России с 02.03.2016г. вступило в силу Изменение 1 к ФНП "Общие правила взрывобезопасности...", в котором рассматриваемый вопрос изложен теперь (по сравнению с предыдущей редакцией ФНП) ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНО:

6.4.1. Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок должны предусматриваться средства автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ.
Места расположения и тип средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией для контроля загазованности в рабочей зоне открытых наружных установок устанавливаются и обосновываются в проектной документации в соответствии с техническими характеристиками средств (приборов), указанных в паспортах организации-изготовителя.
При этом все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться.

Т.е. теперь только проектировщик должен определять места и количество размещения приборов газового контроля! А ссылка на нормативные документы при решении данной проблемы (ТУ-газ-86, ВСН и т.д.) - теперь это под вопросом!
Более того, если имеем стадию "Проект", когда определяются только концептуальные решения по промбезопасности, о каких "технических характеристиках средств (приборов), указанных в паспортах организации-исполнителя" может идти речь? Если только по результатам выполнения Рабочей документации Заказчик будет проводить тендер на закупку оборудования? Если принять некие аналоги, информация по которым имеется у проектировщика, то где гарантия, что в конечном счете Заказчик закупит нечто подобное? А если он приобретет другие анализаторы с другой чувствительностью или с другим принципом измерения и, как следствие, требованиями к установке?
Думаю, что с марта 2016г. все стало НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ для проектировщиков! Особенно в плане объяснений с РТН по поводу обоснований своих проектных решений!

Мне кажется, Вы немного спешите. Если рассматривать ответы Ростехнадзора на различные запросы, то в случае когда нормы или рекомендации служат целям защиты и здоровья граждан и не противоречат действующим федеральным нормам, их следует применять. Да и как Вы собираетесь перед экспертом обосновывать разбежку установки датчиков? А ТУ-газ 86 это документ хоть и рекомендательный, но действующий. Вот если его не применять, тогда, соглашусь, что для проектировщиков становится всё гораздо веселее.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 987, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Мира, Alex2214, Гримек, Mav, Alltta, VadGKorn, Imp, РоманC, Андрей 37, Tina 11
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines