Сообщение #1 : 24 Августа 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

СП7.13130  8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Кто-нибудь знает, при пожаре, как открываются проемы для естественного проветривания?

ГИП (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

На объекте были установлены специальные устройства (фрамуги). Кстати сразу нашел в интернете
http://e-fapim.ru/okonnaya-furnitura/mekhanizmy-distantsionnogo-otkryvaniya-framugoy-dlya-vsekh-tipov-okon/avtomaticheskoe-otkryvanie-okon-i-framug/?utm_source=cubo&utm_medium=direct&utm_campaign=6545666077&utm_content=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.premium.2.no&yclid=4924250208040127559
http://www.profildesign.info/katalog/avtomatika-dlya-okon?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_campaign=avtomatika_povolzhe_poisk&utm_keyword=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&block=premium&position=1&yclid=4924258350866893849

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2019 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Может быть есть образец расчета у кого-то проемов для естественного проветривания? Ничего не понятно, наружное ограждение, внутреннее ограждение. Что к чему? Должна быть площадь проема в итоге. Проем как я понял шириной не менее 24 см. Дальше пошло из области догадок о чем написано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2019 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Может быть есть образец расчета у кого-то проемов для естественного проветривания?
ВНИИПО "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"  Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
п. 5.1.8 - общая формула.
2019-03-20_223323.jpg
 
* 2019-03-20_223323.jpg
(91.12 Кб, 539x444)  [скачать]  [загрузок: 22]

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2019 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Рекомендации не пересматривались с 2013 года?
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293776/4293776355.htm

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2019 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Вроде нет.
Есть альтернативная методика  -  Р НП "АВОК" 5.5.1-2015,  также действующая. В ней есть примеры.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2019 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

У меня небольшое кафе без окон с двумя залами площадью 60 м2 и 75 м2. Есть возможность поставить окна с фрамугами. Нужно понимание в размере, чтобы подобрать оборудование

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:27 -----
Методику АВОК я скачал, там как-то не нашел конкретно про площадь проемов

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:28 -----
Т.е. объект вобщем-то примитивный, а вникнуть надо пока приблизительно сколько будет по сумме монтаж

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:35 -----
Да, на Авок посмотрел, последняя методика 2013 года, до этого была 2008

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 13:05

автор: Cavenagos
Вчера в 12:44

автор: Alextal
17 Апреля 2019 года, 15:41

автор: Sip
16 Апреля 2019 года, 14:04

автор: Dizel 2012
13 Апреля 2019 года, 16:51

автор: Dizel 2012
12 Апреля 2019 года, 12:56

автор: Dizel 2012
12 Апреля 2019 года, 12:33

автор: Dizel 2012
12 Апреля 2019 года, 12:31

автор: Alextal
12 Апреля 2019 года, 10:08

автор: Frlc
11 Апреля 2019 года, 15:43

автор: Гласир
10 Апреля 2019 года, 14:45

автор: Dizel 2012
09 Апреля 2019 года, 18:44

автор: Dizel 2012
08 Апреля 2019 года, 17:05

автор: Земский
07 Апреля 2019 года, 16:26

автор: Dizel 2012
07 Апреля 2019 года, 09:46

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 986, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Andrik, Posetitel, ТОЭ, МашенькаБэст, Gastarbeiter, Алексей СПб, Imp, Водик, Нович_ОК, Денис 13, РоманC, Huawei, Алекcей, Artchem, Евгений-85, Mav, Проектолог
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines