Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19933
Всего тем - 26360
Всего сообщений - 247677
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ряд вопрос по расстановке датчиков

Количество просмотров - 1925
(ссылка на эту тему)
Baymer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Августа 2016 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, возникло ряд вопросов при расстановке датчиков, был бы признателен в помощи:
1) Поперек коридора 20х2,5 метра, выстой 3,2 метра выступают линейные балки на расстоянии 1-2 метра друг от друга, отступающие от потолка на расстояние 350 мм. Согласно сп5 п 13.3.8, сократить площадь контролируемую датчиком на 25%, т.е. расстояние выбрать примерно 8 метров между датчиками и 4 метра от стены?
2) Помещение архива. Помещение 8х4 метров, высотой 3,2 метра стеллажи (шириной 500 мм), верхняя точка отступа от потолка примерно 200 мм, расположены поперек комнаты, расстояние между стеллажами примерно 600 мм. Согласно Сп5 п 13.3.9 ...пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами... но при таком размещении будет нарушен п.13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Как в таком случае быть?
3) 3-этаж здания является техническим, площадью 80м2, но заказчик разместил на части свободной площади (почти половину) помещение ахрива, стоит ли оборудовать системой АПС весь этаж в этом случае?
4) 3-этаж здания является техническим, площадью 180м2, но заказчик разместил на части свободной площади помещение серверной (площадь 4 м2), стоит ли оборудовать системой АПС весь этаж в этом случае?
Во всех случаях планируется установка дымовых адресных датчиков ДИП-34
Заранее, спасибо за ответ!
   

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Августа 2016 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

1. Нормальное решение
2. Стеллажи сложно назвать предметом или устройством. Можно применить газовые извещатели, для них это расстояние не актуально. Они специально применяются при сложных конфигурациях потолков
3,4 АПС на всей площади. Скорее речь может пойти о частичном оборудовании АУПТ этажей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Baymer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2016 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Baymer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2016 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Появилось еще ряд вопросов:
1) тех. этаж площадью 1120 м2, высотой 2,1 метр расположен между 6 и 7 этажами больницы, на тех этаже проходят только инженерные сети, кабельные сети только в стояке, освещения нет. Заказчик разместил на этаже раздевалку, в части где нет инженерных сетей (35м2), собирается расширять, оградил от остальной части противопожарными перегородками.  еще в 2000 году на этаже были установлены тепловые датчики, типа ИП-103-4/1. Сейчас производится замена на адресную систему. Вопрос: нужна ли ПС на всем этаже?
2) То же здание тех. этаж 1120 м2, высотой 4,5 метра. Размещено инженерное оборудование, машинные отделения лифтов... еще в 2000 году на этаже были установлены тепловые датчики, типа ИП-103-4/1. Сейчас производится замена на адресную систему. Так же на этаже размещено сетевое оборудование ЛВС, по которой будет передаваться информация АПС на пост охраны. Вопрос: нужна ли ПС на всем этаже или оборудование  ЛВС отгородить противопожарными перегородками?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2016 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Да. Ставьте дымовые датчики на всем этаже

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Baymer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Сентября 2016 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Да. Ставьте дымовые датчики на всем этаже
И снова - большое спасибо!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2018 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

     Здравствуйте, всем, может не в тему вопросы пишу, в проектировании по пожарной сигнализации не так давно, прошу строго не судить, и помочь с возникшим вопросом. Проектируем пожарную сигнализацию на подстанции (ПС), на ее территории проходит наземный бетонный кабельный канал (Ш*В - 500*160), в котором проложены различные электрические кабели. Согласно СП5, Таблице А.2: объект защиты - кабельные сооружения подстанций подлежат защите автоматическими установками пожаротушения. Вопрос: а если кабельный лоток проходит вне здания ПС, он проходит по территории ПС -на улице, в данном случае требуется ли укладка термокабеля по всей трассе кабельного канала?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2018 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения противопожарных мер было бы не хуже защитить данное сооружение пожарной сигнализацией. А вобще в РАО ЕЭС или ФРСК Энерго были свои внутренние нормы по оснащению системами пожарной автоматики

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Октября 2018 года, 05:23
(ссылка на это сообщение)

А вобще в РАО ЕЭС или ФРСК Энерго были свои внутренние нормы по оснащению системами пожарной автоматики
Почитала, там тоже размыто указано, конкретики нет.
Еще подскажите пожалуйста не могу найти одним отрезком прокладывается по всей длине кабель-канала, или можно сращивать отрезки на перекстках-Т-образных и Х-образных? И можно ли на одном участке (по одной трассе) прокладывать несколько термокабелей? Я нашла вот что:
1.  для использования вне помещений необходимо учитывать воздействие солнечного излучения
2. Рекомендуется устанавливать термокабель в лотке синусоидально поверх всех кабелей питания и контроля. Расстояние между «пиками» или «впадинами» не должно превышать 1.8 м. В случае подкладки дополнительных кабелей в данный лоток, все новые кабели должны быть проведены под термокабелем
3. следует учитывать так называемую «мертвую зону»-представляет собой треугольник со сторонами 10-20 см вдоль плиты и 10-20 см вниз по стене. В данной зоне не рекомендуется прокладывать термокабель, т.к. это значительно снижает защищенность объекта от возгорания.
Больше нюансов не нашла, что-то важное при проектировании упустила?
Термокабель подключаем в модуль PIM-120 (возможность подключения термокабеля длиной до 2000м), который в свою очередь подключаем на контакты замыкания в ПКПОП типа Сигнал 10, С2000-КДЛ, верно рассуждаю?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Октября 2018 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Рассуждаете верно, только при использовании С2000-КДЛ понадобиться адресный расширитель С2000-АР2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: DC
22 Октября 2018 года, 16:38

автор: shinta
21 Октября 2018 года, 13:44

автор: thesubj
20 Октября 2018 года, 18:53

автор: Кипиш
19 Октября 2018 года, 15:29

автор: Марья
19 Октября 2018 года, 06:15

автор: 2 sotni
19 Октября 2018 года, 05:16

автор: Vadim Razdorskiy
18 Октября 2018 года, 17:08

автор: TX 123
18 Октября 2018 года, 16:07

автор: Nadine-s
17 Октября 2018 года, 15:06

автор: Dizel 2012
16 Октября 2018 года, 15:52

автор: Rp Vistl
14 Октября 2018 года, 21:14

автор: Werty 088
12 Октября 2018 года, 17:49

автор: Rp Vistl
10 Октября 2018 года, 23:12

автор: Znatok
09 Октября 2018 года, 14:34

автор: Dizel 2012
08 Октября 2018 года, 07:50

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 271, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Вадим-Ростов
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines