Кольцевая противопожарная сеть или тупиковая?

Количество просмотров - 3050
(ссылка на эту тему)
Setik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Августа 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые.
Проходил экспертизу небольшого комплекса из 9 жилых домов 6-ти этажных. Выполнял НВК. Запроектировал раздельного типа противопожарное водоснабжение низкого давления от противопожарных резервуаров с насосной станцией ( режимная подача воды по ТУ) и проложил от них тупиковую ветку 200 м (п.8.4 СП 8.13130.2009), а на ней 4 гидранта ( 2 вначале и 2 вконец ветки, q нар=15 л/с).
Эксперт забраковал мое решение и написал замечание: ввиду п.7.8. СП 8.13130.2009 выполнить закольцовку противопожарной сети.
Я выполнил его требование: выполнил закольцовку, расставил 8 гидрантов, после 4-го сделал перемычку ( на случай аварии 50%-ая работоспособность системы аргументировал он), но до сих пор в сомнительном состоянии.
Прав ли он?  [не знаю]

Инженер-проектировщик ВК (Симферополь, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

при расходе на наружное ПТ больше 10 л/с тушить от гидрантов (ПР-НС-сеть+гидранты)

Инженер ВК (Львов, Украина)
Setik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Августа 2016 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)


при расходе на наружное ПТ больше 10 л/с тушить от гидрантов (ПР-НС-сеть+гидранты)

Вопрос не в этом. От гидрантов тушить - это понятно (слишком большая территория),  а вот нужно ли закольцовывать сеть?

Инженер-проектировщик ВК (Симферополь, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2016 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

гидранты растанавливаються на кольцевой сети, как исключение на тупиковой сети не длиннее 200 м, с растановкой запорной арматуры для отключения не больше 5 гидрантов. о 50% резерве речи нет

Инженер ВК (Львов, Украина)
Setik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Августа 2016 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)


гидранты растанавливаються на кольцевой сети, как исключение на тупиковой сети не длиннее 200 м, с растановкой запорной арматуры для отключения не больше 5 гидрантов. о 50% резерве речи нет

А как насчет 2х напорных линий из насосной станции? Для эксперта это служит поводом выполнить закольцовку ( две вышли - делайте кольцо). Или их после НС сразу нужно в отдельном колодце объединять?

Инженер-проектировщик ВК (Симферополь, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2016 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

их после НС сразу нужно в отдельном колодце объединять?

теоретически это будет кольцо и от него 2 тупика по 200 м, но как на это эксперт посмотрит....это вопрос!

Инженер ВК (Львов, Украина)
Setik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2016 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)


их после НС сразу нужно в отдельном колодце объединять?

теоретически это будет кольцо и от него 2 тупика по 200 м, но как на это эксперт посмотрит....это вопрос!


воот, кольцо и от него 2 тупика, но зачем делать их  два, если допускается один не более 200 м? и на нем 4  гидранта.

Инженер-проектировщик ВК (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1217, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, C000ler, ivm, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312, Mclaud 72, Dmitrij
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines