beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение станков и освещения в цеху. Разработка принципиальной однолинейной схемы

Количество просмотров - 5765
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2016 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Покритикуйте.
Смущает кабель 1,5 и автоматы 10 А. Но токи там маленькие. Кто какие ошибки видит? Может в оформлении?  

И еще интересует такой момент, внизу под схемой есть табличка. У кого-то она автоматизирована, чтобы вручную не считать, мощность и длину проставить. а дальше все просчитано. Как это сделать? В экселе или еще как то можно автоматизировать?
м.jpg
 
* м.jpg
(317.98 Кб, 1771x783)  [скачать]  [загрузок: 445]
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2016 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

1. в марке кабеля буковки (А) не хватает
2. уж больно для станков косинус фи большой
3. если принять как у вас кс=1, то нужно еще кпд при расчете учитывать, и на вводе автомат выбивать будет, но здесь кс лучше по 16ти графной считать.
4. для вводного характеристика срабатывания не указана

----- добавлено 26 Июля 2016 года, 22:32 -----
еще - осветительные группы - автомат однофазный а кабель пятижильный
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2016 года, 01:48
(ссылка на это сообщение)

кокое "еретическое" изображение заходов PE и N проводников...у вас же идет 5 жил...  N и PE  жилы кабеля просто заходят на N и PE шины щита, зачем еще какое то непонятные еще минишинки шины N и PE

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2016 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

1. Гр.01-1. Сечение кабеля 5х1,5 не соответствует току автомата 20А.
2. Автоматы для некоторых силовых ЭП лучше увеличить (например, при токе 8,5 А лучше поставить 16А вместо 10А; при токе 17,1 А лучше поставить 25А вместо 20А). Правда, тогда могут увеличиться сечения кабелей.
В старых книгах и нормативах для силовых ЭП было условие выбора тока теплового расцепителя автомата
Iт.расц > 1,25*Iном.эп.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2016 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

ЩО1 - обычно обозначают щиты освещения, для силовых ЩС
Кабель 5х1,5 диам. 12.8мм будет весьма проблематично затолкать в гофру диам.16мм
В соответствии с ГОСТ 50571.5.52-2011 для кабеля сечением 1,5мм2 проложенного в трубе по поверхности (метод монтажа 5) Iдд=15А
Расчет нагрузок необходимо привести в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92
Потери до самой удаленной лампы привести в соответствие п.7.23 СП31-110-2003
На вводе в щит можно применять аппарат управления, а не защиты

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Потери до самой удаленной лампы привести в соответствие п.7.23 СП31-110-2003

На схемах потери указываются для каждого участка по отдельности (см. примеры схем в ГОСТ 21.608-2014). Что автор и сделал (хотя часто их вообще на схемах не показывают). Суммировать потери на схемах НТД не требуют.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем огромное за помощь! Вы очень умные, я даже не знаю, чтобы я делала без форума.

1. Заменила ЩО на ЩС
2. Заменила гофру 16 на 20 для кабеля 5х1,5 и 5х2,5
3. косинус 0,89 увеличила до 0,92
4. Первый,  не поняла что вы имели  в виду "если принять как у вас кс=1, то нужно еще кпд при расчете учитывать, и на вводе автомат выбивать будет, но здесь кс лучше по 16ти графной считать." Это как?
5. Первый,   не поняла про " в марке кабеля буковки (А) не хватает"
6. Указала характеристику  вводного автомата
7.  Убрала согласно замечанию максима непонятные маленькие шинки
8. Увеличила значения некоторых автоматов до 20 А, и увеличила сечение кабеля.
9.  Роспроект, "Расчет нагрузок необходимо привести в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92
Потери до самой удаленной лампы привести в соответствие п.7.23 СП31-110-2003", что у меня не соответствует?
10. Не поняла про вводной автомат. почему  100 а будет выбивать?

Всем большое спасибо, я и не думала что у меня столько ошибок будет.
м.jpg
 
* м.jpg
(263.61 Кб, 1505x723)  [скачать]  [загрузок: 407]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

какбель ВВГнг(А)-LS  вот такая буковка А)) как я понимаю имелась ввиду

----- добавлено 27 Июля 2016 года, 09:56 -----
а расчетную нагрузку нужно все таки  пересчитать у вас несколько прессов....ив расчете нагрузки  будет введен коэффициент потому как сразу все пресы одновременно работать не будт расчетная будет меньше ) результате )....а и штришки на вводном кабеле почему то 5 штук.....а дальще на отхолдящих там где 5 жил  3......я всегда показывал именно количество фазных  проводников 3 фазы - 3 штришка 1 фаза 1

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июля 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Влезет ли кабель 5х35 в модульный автомат S293? Сомневаюсь... При таком токе и нагрузке лучше ставить "большие автоматы". Правда, тогда увеличатся габариты и тип щита. Сейчас у Вас можно применять распред. щит с дин-рейками для модульной аппаратуры. Во втором случае придется делать "большой" щит типа ПР (ШС).
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Пересчитала еще раз.

N и РЕ от вводного автомата завела на шины, тогда вроде все так с черточками получается.

Ввела коэффициент использования 0,9.


Автомат оставляю диф. 100А, кабель 35. Наш монтажник сказал, что зависит от автомата, есть такие автоматы что и 50 кабель воздет. а в некоторые и 25 с трудом. Но в АВВ, считает 35 должен войти.

По селективности на отходящую линию распред. щита к ЩС1 придется ставить автомат 125А, а длительно допустимый ток кабеля 35 - по ПУЭ 120А, получается кабель не защищает автомат или можно оставить 125А?
м.jpg
 
* м.jpg
(295.62 Кб, 1749x777)  [скачать]  [загрузок: 379]
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июля 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

что у меня не соответствует?10. Не поняла про вводной автомат. почему  100 а будет выбивать?

От вводно-распределительного устройства до самой удаленной лампы суммарные потери не должны превышать 2,5% у вас 3,1%
Расчет нагрузок выполнен неверно.
Кабеля 5х1,7 не существует.
Для такого рода оборудования коэф. мощности слишком велик

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июля 2016 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Роспроект, какой взять косинус фи для этого оборудования?

Суммарные потери   до ВРУ от самой удаленной лампы 0,6+3,5 = 4,1

"7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.

Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.

С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.

Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109."

5% процентов не должно превышать. Откуда 3,1?

Кабель 5х1,7 описка.


Что неверного в расчете нагрузок?
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июля 2016 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

От вводно-распределительного устройства до самой удаленной лампы суммарные потери не должны превышать 2,5% у вас 3,1%

Вроде по СП говорилось про 7,5% выходит что могут, но с оговоркой?

Общий косинус велик, а спроса высок. Вводной если и на 100 то покажите уставку какую выставлять.


Инженер (Новгород, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июля 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Роспроект, мы автора сейчас не туда уведем. В СП31 цифры в 2,5% нет (но догадываюсь, как Вы ее получили). Данные по потерям от ТП до ВРУ автор то же не привел. Поэтому говорить особо не о чем.
Потери в 0,6% для группы малы и приемлемы. О потерях в распред. линии до щита говорить пока смысла нет, поскольку до конца не определена расчетная нагрузка и сечение.
Суммарные потери   до ВРУ от самой удаленной лампы 0,6+3,5 = 4,1

Строго говоря, по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (прил. G) для освещения потери (падение) от ВРУ - не более 3%, для силы - 5%. У Вас получаются больше.
Иногда на это закрывают глаза (ориентируются на СП31 либо расчетную располагаемую потерю напряжения).
Почему уменьшили сечение питающего кабеля с 35 до 25 кв.мм.? 35 лучше (по потерям и Iдоп).

Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июля 2016 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, спасибо,  35мм2 кабель оставлю. Уменьшила когда думала что в автомат не влезет, по току там выходило.

Не знаю какой взять косинус ф, и коэффициент спроса. Если уменьшу коэффициент  спроса с 0,9 и ниже, а будет работать почти все, не вырубит автомат? Косинус ф общий не знаю какой взять.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Чистильщик, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55, Сергей Л. П., tiara777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines