beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287851
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Размещение двух 2-х трансформаторных подстанций и ДГУ на плане. Нормативная документация

Количество просмотров - 4405
(ссылка на эту тему)
Elomir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июля 2016 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, насколько близко можно расположить друг от друга две блочные двухтрансорматорные подстанции(2х2500кВА), возможно ли их поставить рядом(одна "общая" стена). Насколько близко от ТП можно расположить дизельгенераторную установку? И насколько близко к промышленным зданиям можно размещать ТП и ДГУ. Какие существуют регламентирующие документы(кроме ПУЭ 4.2.68 и 4.2.131)?

ЗЫ В поиске нашел пару похожих тем, но там большей частью флуд с выяснением отношений.

Проектировщик (Курск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июля 2016 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Отчасти нормы генплана должны дать ответы на допустимые расстояния между зданиями ТП, ДГУ и иного назначения, исходя из категорий взрывопожарной и пожарной опасности их помещений, степеней их огнестойкости.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июля 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

все можно и вплотную и ТП с ТП и ТП с ДГУ..

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июля 2016 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

см. пример - https://www.proektant.org/index.php?topic=38789.msg220155#msg220155

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Сентября 2019 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


все можно и вплотную и ТП с ТП и ТП с ДГУ..

Подниму темку, вопрос актуализировался
Как обосновать эксперту это все можно вплотную?

Доцент (Самара, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Сентября 2019 года, 02:14
(ссылка на это сообщение)

Как обосновать эксперту это все можно вплотную?

Начать с анализа его аргумента, что нельзя.

? (Петрозаводск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Сентября 2019 года, 02:51
(ссылка на это сообщение)

Как обосновать эксперту это все можно вплотную?
ДЭС может быть встроенная, а это  куда "суровее" чем пристроенная, где контакт только по одной стене

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2019 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Как я понял, дело все в объемах топлива и масла, конструкции помещения по степени огнестойкости и наличии систем пожаротушения) О как. Хотел заморочиться-но ГИП не дал сказал не умничай, а отодвигай друг от друга на 9м) и получай положительное ГГЭ)))

Доцент (Самара, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Сентября 2019 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

насколько близко можно расположить друг от друга две блочные двухтрансорматорные подстанции(2х2500кВА), возможно ли их поставить рядом(одна "общая" стена). Насколько близко от ТП можно расположить дизельгенераторную установку? И насколько близко к промышленным зданиям можно размещать ТП и ДГУ.

Всё имеется в СП 4.13130.2013 с изменениями.Дгу приравниваются к котельным, а для котельных:
В подраздел 6.9 внести новый пункт 6.9.7а следующего содержания:
«Центральные котельные допускается составлять из нескольких блочных котельных полной заводской готовности, группируя их в один ярус рядом друг с другом в пределах допустимой площади пожарного отсека в соответствии с СП 2.13130.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Октября 2019 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Дгу приравниваются к котельным

Как сей тезис доказать эксперту?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Октября 2019 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Как сей тезис доказать эксперту?

См п 5.1.5 СП 4.13130

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Октября 2019 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Благодарю!

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Октября 2019 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

В подраздел 6.9 внести новый пункт 6.9.7а следующего содержания:

Ай хорошая новость, благодарю, только проблема в нашей версии НТД  нет этого пункта, кто имеет последнюю версию с этим пунктом, ткните где взять.

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1214, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Mav, C000ler, ivm, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines