Сообщение #1 : 16 Марта 2009 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста какие имеются типовые по кабельным эстакадам, желательно по их изготовлению и расчету, но пригодится и по прокладке по ним кабелей.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2009 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Знаю о существовании "Серии 3.402-24 - Типовые конструкции зданий и сооружений нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов. Выпуск 4. Строительные конструкции кабельных отдельно стоящих эстакад". Правда у меня его нет, есть только каталожный лист (см. файл).

Еще существует "Серия 3.016.1-9 Железобетонные конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад (кроме проходных эстакад). Выпуск 5 Электротехническая часть эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи". У меня имеется. Вот каталожный лист.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2009 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо, ПС. Выбрал "Серия 3.016.1-9 Железобетонные конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад (кроме проходных эстакад). Выпуск 5 Электротехническая часть эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи". Нашел самостоятельно, если кому надо, то выложу.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Иржа
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2009 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Уавжаемый ПС, спасибо за типовые проекты. Очень нужны для работы, но не могу открыть. Подскажите, что надо сделать? С уважением Ирина.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Чистильщик
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс «Проектант»
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2009 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, что надо сделать?

Данные типовые в формате tif. Это графический файл, многостраничный. Можно открыть многими просмотрщиками графических файлов, например ACDSee, XnView. Но данные файлы многостраничные, в программах просмотра надо найти спец. кнопки для листания страниц в файле.

Programátor (Bratislava, Slovakia)
Иржа
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2009 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Iluvatar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Марта 2010 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

А где можно скачать серию 3.016.1-9? Желательно всю полностью.

Инженер (Видное, Россия)
Чупакабра
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Января 2012 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

А где можно скачать серию 3.016.1-9? Желательно всю полностью.
Серия 3.016.1-9 – Железобетонные конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад
Серия 3_016_1-9.jpg
 
* Серия 3_016_1-9.jpg
(85.74 Кб, 700x486)  [скачать]  [загрузок: 7060]

• Выпуск 0-1 – Материалы для проектирования эстакад для особых климатических условий.
• Выпуск 0 – Материалы для проектирования.
• Выпуск 1 – Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи.
• Выпуск 2 – Ведомость расхода материалов.
• Выпуск 3 – Электротехническая часть. Рабочие чертежи.
• Выпуск 4 – Сборные железобетонные изделия эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи.
• Выпуск 5 – Электротехническая часть эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи.
Непроходные и проходные кабельные эстакады разработаны с двухсторонним расположением кабелей.
Проходные кабельные эстакады разработаны односекционными на 64 кабеля и двухсекционными на 128 кабелей.
В непроходных кабельных эстакадах для опирания кабелей применяются металлические кронштейны со стойками, которые крепятся с шагом 1 м к железобетонным балкам пролетного строения эстакад.
В проходных кабельных эстакадах для опирания кабелей разработаны два варианта:
- металлические кронштейны со стойками, которые с шагом 1 м крепятся к стальной ферме пролетного строения;
- железобетонные кронштейны на железобетонных стойках, которые с шагом 3 м крепятся к железобетонным траверсам.
* 3.016.1-9_v.0-1.djvu
(10698.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1304]
* 3.016.1-9_v.0.djvu
(5849.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 894]
* 3.016.1-9_v.1.djvu
(3559.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 810]
* 3.016.1-9_v.2.djvu
(3530.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 745]
* 3.016.1-9_v.3.djvu
(1803.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 890]
* 3.016.1-9_v.4.djvu
(2789.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 753]
* 3.016.1-9_v.5.djvu
(3779.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 897]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines