beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Спецификация на взрывозащищённые светильники. Что писать в графе "Завод-изготовитель"?

Количество просмотров - 3480
(ссылка на эту тему)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Апреля 2016 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Ситуация: проектом предусмотрены взрывозащищенные светильки ВЭЛАН91, в графе Тип... был указан ВЭЛАН91-НАТ.Л.70С1-УХЛ1 в графе Завод-изготовитель "ВЭЛАН". Отдел закупки заказчика выдвинул требования обезличить! в итоге был принят светильник ВАД61. Но к светильникам в комплекте не идут кабельные ввода и лампа ДНаТ и они были указаны отдельными позициями.
Теперь требование заказчика, дословно: "Сделать по-человечески...и объединить это в одно изделие"

Вопрос: какие есть правовые документы по которым можно опровергнуть такие требования?

При общении с заводом ВЭЛАН они сказали что специально выпускают светильники со своим названием, так как появилось много подделок и псевдодилеров поставляющих от их имени некачественную продукцию.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2016 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

У "Вэлана" на сайте есть и ВЭЛАН91, и ВАД61. Закладывайте в проект любой светильник (какой Вам нужен) и прописывайте его марку, но при этом в графе завод-изготовитель ничего не указывайте.
Так многие делают при таких требованиях заказчика))). И сами заказчики не против конкретных марок, просят только завод не указывать.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2016 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Но к светильникам в комплекте не идут кабельные ввода и лампа ДНаТ и они были указаны отдельными позициями. Теперь требование заказчика, дословно: "Сделать по-человечески...и объединить это в одно изделие"

Требование можно принять. Изделие будет состоять из трех позиций: светильник, лампа, кабельный ввод. В графе "Тип..." прописывают марки всех трех позиций. Все это будет одним комплектом.
Не совсем стандартно, но так то же делают.
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2016 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

 Звонил в ВЭЛАН (считаю это выставления себя идиотом, но не по своей воле) и спрашивал как в таком случае поступить. ВЭЛАН мне ответил что можете сделать так:
Цитата
Требование можно принять. Изделие будет состоять из трех позиций: светильник, лампа, кабельный ввод. В графе "Тип..." прописывают марки всех трех позиций. Все это будет одним комплектом.
Не совсем стандартно, но так то же делают.

Но мой руководитель против, сказал раз у ВЭЛАНа нет единого обозначения для всех трех позиций, значит вместе их писать нельзя. Теперь идет переписка с заказчиком: "примите наши требования" - "неа" - "примите" - "нет" ...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ArtistAvidaDollars
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Апреля 2016 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Меня интересуют НТД которыми я могу воспользоваться. Приказ, постановление...неужели нет никакого документа по закупкам.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Апреля 2016 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

такого документа нет, пишите общими словами: светильник взрывозащищенный, тип взрывозащиты Ex...., исполнение IP65, климатическое исполенеие и категория размещения УХЛ1, 220 В, 50 Гц. В комплекте с взрывозащищенным кабельным вводом пишите марку ввода.
проектировщик_38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Ноября 2016 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Согласно ГОСТ 21,110-2013 нет графы Завод-изготовитель, вместо нее идет -Поставщик

Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Ноября 2016 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

такого документа нет, пишите общими словами: светильник взрывозащищенный, тип взрывозащиты Ex...., исполнение IP65, климатическое исполенеие и категория размещения УХЛ1, 220 В, 50 Гц. В комплекте с взрывозащищенным кабельным вводом пишите марку ввода.

Уже несколько лет так приходится всё расписывать. Вплоть "до винтика". Особенно актуально для проектов по роснефти, там даже не дай бог ты тип или ТУ укажешь. И получается громадное описание во втором столбце и вся остальная спецификация пустая... только количество еще стоит.
Менеджеры ответственные за закупку сидят и пилят: "атата, надо чтобы всё было обобщённо, а то аудит нам (и вам) сделает бо бо потом", а эксплуатация капает "ну вы же постараетесь написать так чтобы нам поставили вон то или хотя-бы вон то, ну короче чтобы было что-то нормальное а не полное *****, а то мы вам потом акты не подпишем".

А правовых требований нет никаких. Закупка - это дело Заказчика и его извращений. Так что пишите подробнее и будет вам счастье.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines