Управление освещением складских помещений. Место установки выключателей

Количество просмотров - 3333
(ссылка на эту тему)
Folko Brandybuck
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Марта 2016 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, скажите, если рядом со складским помещением имеется помещение цеха, то можно ли просто вынести выключатели в цех. Или обязательно нужно запихивать выключатели в металлический шкаф с приспособлением для пломбирования? Если можно то поделитесь пожалуйста ссылкой на нормы в РБ.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

П Р А В И Л А противопожарного режима в Российской Федерации.УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  390

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
10.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2016 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Интересный момент. В старых отмененных правилах (п. 507 ППБ 01-03) предписывалось  
устанавливать выключатели в металлический шкаф с приспособлением для пломбирования.
В действующих правилах (п.349) этого нет. Поскольку СП 31 был написан на основе еще старых противопожарных правил, то пользуемся новыми действующими правилами (постановление Правительства РФ выше СП 31).
Но это все для России. Как в Белоруссии, не знаю.

Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2020 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Оперативное управление освещением складов должно осуществляться местными выключателями, а при значительной мощности освещения - со щитков, раздельно для каждой зоны. При наличии в складе экспедиции приема или выдачи хранящихся материалов, аппараты оперативного управления освещением целесообразно располагать в них. В хранилищах с автоматизированными КШ аппараты управления рекомендуется располагать в помещении оператора.

КШ - кран штабелер
Оболенцев Ю.Б. Электрическое освещение общепромышленных помещений. 1990г.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Земский, Чистильщик, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines