Транзит кабеля освещения через пожароопасное помещение. Как проложить?

Количество просмотров - 19437
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Апреля 2016 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Вы пользуетесь лингвоанализом  (доказывая, что подземная стоянка  - это НЕ встроенная стоянка) для того, что бы не выгораживать преградами с нормируемым пределом транзитные кабели, я правильно вас понял? Тогда я вам ничем не смогу помочь. Я считаю такой подход неверным как в общем случае, так и в вашем. Я не сторонник лингвоаналитического подхода при обосновании решений, особенно в части безопасности. У вас есть транзит. Есть требование в СП (перкочевавшие со старых норм). Смысл требования - повысить безопасность в общем случае.   Более того, я далеко не уверен, что подземная стоянка - не есть ВСТРОЕННАЯ по отношению к адимнистративным помещениям, точнее даже так: я уверен, что у вас разные классы  ФПО обозначенных частей  здания и абсолютно не вижу даже лингвоаналитической зацепки избежать соблюдения нормы. Какая разница что в чего встроено, главное смысл - разные классы ФПО и транзит кабелей через стоянку...
SMM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Апреля 2016 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Я как раз таки, пытаюсь наоборот убедить некоторых товарищей, что нужно транзитные трассы выгородить, а не говорить, что в стадии П это не предусмотрели, мы это в бюджет не заложили, и на Р делать не будем)) И спрашивал приводя их доводы. Спасибо за ответы.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Legogo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Июля 2018 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, через кладовую В2 (очень большую, фактически это складское помещение) можно ли тянуть ТРАНЗИТОМ кабели в специально огороженном канале перегородками EI45. Эдакий технический кабельный канал под перекрытием с огнезащитой.Или еще какие-нибудь варианты.. Ну в стальной трубе с огнезащитным покрытием в стяжке пола и т.д. Расстояние  25м - смена кабеля и обслуживание возможно будет только при разборке технического канала? В трубе теоретически по прямой протолкнуть новый кабель , думаю, можно (не монтажник).

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Июля 2018 года, 00:02
(ссылка на это сообщение)

Такой же вопрос. Есть электрощитовая в здании диализного центра. Выход из щитовой на улицу. С трех оставшихся сторон помещения класса В4 (серверная, архив, кладовая средств дезинфекции. Снизу подвала нет. Сверху диализный зал. Можно ли пустить транзитом все кабели из электрощитовой (а это и освещение, и автоматика, и силовые , и питающие, вобщем, всё электроснабжение здания)?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Июля 2018 года, 01:41
(ссылка на это сообщение)

Talya, тяните через серверную (можно в коробах для уменьшения излучаемых помех)

Legogo, можно
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Июля 2018 года, 01:50
(ссылка на это сообщение)

Talya, тяните через серверную (можно в коробах для уменьшения излучаемых помех)

Спасибо за ответ. А вообще же нельзя?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Июля 2018 года, 01:52
(ссылка на это сообщение)

Можно
Legogo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Июля 2018 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)


Можно
спасибо

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines