Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19521
ТочкаВсего тем - 28282
ТочкаВсего сообщений - 267420
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение плотности газа. Как определить через молярную массу?

Количество просмотров - 3511
(ссылка на эту тему)
Газ-Ель
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 05 Февраля 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Мне нужно определить плотность газа.
1) у меня есть результаты расчета состава газа. Там указана молярная масса каждого компонента в отдельности.  
2) значение относительной плотности - 0,621. Относительно какого газа не указано.

Никак не могу сообразить, как мне по этим данным найти обычную плотность кг/м3?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

значение относительной плотности - 0,621. Относительно какого газа не указано
Обычно даётся по воздуху.
г,п —   плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг  м–3, вычисляемая по формуле
     (А.2)
где М —   молярная масса, м3  кмоль–1;
V0 —   мольный объем, равный 22,413 м3  кмоль–1;См. СП12.13130.2009

Плотность смеси газов- величина аддитивная.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Газ-Ель
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Февраля 2016 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо)
Т.е. мне нужно просчитать по этой формуле плотности всех компонентов по отдельности и потом определить плотность смеси. Я все правильно поняла?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Февраля 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Я все правильно поняла?
Да, правильно.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Газ-Ель
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Февраля 2016 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

И снова здрасьте...
Извините мою тупость....
У меня молярная масса есть в г/моль.
Помогите, пожалуйста, прямо на примере. На температуру 20 гр Цельсия.
имею такие данные (по метану например):
молярная масса 16,04
% мол. газа сепарации 85,2
г-моль газа сепарации 851,999

16,04 / 22,413 (1+0,00367*20) =  0,6667 кг/м3

правильно?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Февраля 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

правильно?
Правильно.
А это что :% мол. газа сепарации 85,2
г-моль газа сепарации 851,99 [непонятно]

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Газ-Ель
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Февраля 2016 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

это я данные из таблицы выписала. Там столбец называется "Газ сепарации", разбит на 2 подстолбца - "% мол." и "г-моль". Там соответствующие цифры прописаны)

Ну, да теперь это не очень важно. Спасибо огромное)

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2020 года, 23:19
(ссылка на это сообщение)

16,04 кг/моль это молярная масса из ГОСТ 30319.1.96
У нас же в СП12.13130.2009 в формуле А2 написано, что молярную массу надо брать в м3/ кмоль.
Это что такое? Перерыл литературу везде  молярная масса в кг/моль. Очередной косяк СП12.13130.2009?

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 23:35 -----
Кстати результат расчета сходится с указанным в таблице 1 ГОСТ 30319.1.96

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 23:44 -----
У белорусов кстати в ТКП 474-2013 исправлена опечатка

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Андрей 37
25 Июня 2020 года, 16:19

автор: Elis
25 Июня 2020 года, 08:52

автор: Dizel 2012
04 Июня 2020 года, 23:19

автор: Foxson
03 Июня 2020 года, 14:09

29 Мая 2020 года, 15:26

автор: Foxson
29 Мая 2020 года, 10:08

автор: Mozart 2704
23 Мая 2020 года, 12:21

08 Мая 2020 года, 15:48

автор: Георгe
29 Апреля 2020 года, 13:42

автор: Platon 1
13 Апреля 2020 года, 01:47

автор: Foxson
05 Апреля 2020 года, 10:35

автор: Zve 1
17 Марта 2020 года, 00:01

автор: Земский
15 Марта 2020 года, 19:46

автор: Антон Гор
14 Марта 2020 года, 18:56

автор: Українець
09 Марта 2020 года, 20:21

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 142, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines