ВЛ-6 кВ в VI районе по ветру и гололёду. Типовые проекты опор

Количество просмотров - 4592
(ссылка на эту тему)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Июля 2017 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

Хотя скорее всего цена взятая с сайта устаревшая, но другого выхода нет. Разве что выполнить ВЛ 10 кВ в габаритах 35, но данное решение тоже не дешевое к тому же придётся увеличить расстояние между двумя резервными ЛЭП на высоту опоры что тоже не хорошо

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Июля 2017 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

За морем телушка - полушка, да рупь перевоз...
Это с фундаментом или без?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Июля 2017 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Цены в инете сильно рознятся. Завтра позвоню уточну цену с фундаментом

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Июля 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Тогда уж спрашивайте и про анкерно-угловые и концевые...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Июля 2017 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Asret
Посмотрите возможно этот подойдет http://www.zavodsz.ru/files/l57-97.djvu "Арх.№Л57-97 Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ164 ВЛ 10 кв с защищенными проводами". проект 1997г делался по 6 ПУЭ, упоминается 7 (оно тогда было в проекте) по современным нагрузкам уточните подходит или нет, максимальная возможная отрицательная температура сколько там на Сахалине может быть ну и гололед конечно какой там.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Июля 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

с Арх.№Л57-97 не совсем понятно, в самом типовом (Арх.№Л57-97) написано, что область применения 1-V ветровой район, а в шифр 24.006 "расчетные пролеты для для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами, который разработан в том числе для "Арх.№Л57-97" максимальный район по ветровому давлению IV

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Июля 2017 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Asret
И к какому решению склоняетесь? В габаритах 35кВ вы изолированным или голым проводом хотели?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Июля 2017 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Пока выход вижу в установке железных опор ПС10-10.2СР (для двухцепной ВЛ с СИП до 150 мм2) или ПС10-9ТР (для одноцепной ВЛ с СИП если не ошибаюсь до 240 мм2). Типового проекта на эти опоры нет, правда РОСЛЭП обещал помочь, рассчитают параметры ЛЭП (тип опор, пролет, стрелу провеса и т.д).

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Июля 2017 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

с Арх.№Л57-97 не совсем понятно, в самом типовом (Арх.№Л57-97) написано, что область применения 1-V ветровой район, а в шифр 24.006 "расчетные пролеты для для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами, который разработан в том числе для "Арх.№Л57-97" максимальный район по ветровому давлению IV


Да, теперь в связи с новыми нагрузками в V ветровом районе его использовать нельзя, в пособии "Энсто" по проектированию ВЛЗ для этого типового тоже нет V района.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Овощь
Вчера в 23:34

автор: Bonita
Вчера в 16:05

автор: Neverlock
Вчера в 11:16

автор: Перельман
Вчера в 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39