Сообщение #1 : 05 Января 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Столкнулась с необходимостью построить ВЛ-6кВ на Сахалине. Согласно климатическим картам, это 6-ые районы по давлению ветра и толщине стенки гололеда. не могу найти опоры(((. Типовые альбомы на ж/б, металлические и даже деревянные опоры для районов вечной мерзлоты разработаны для 1-4 районов. Помогите, пожалуйста!

Проектировщик (Воронеж, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Января 2016 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Шифр 25.0074 Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 05 Января 2016 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

это 6-ые районы по давлению ветра и толщине стенки
Посмотрите этот ТП:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Елена ТК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Января 2016 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектировщик (Воронеж, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июня 2017 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, помогите с типовой серией ВЛ-10 кв для V ветрового района. Предполагается подвеска СИП-3 1х150 или запараллеленная двухцепка с проводом СИП-3 1х95.

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Неужели нет таких опор?

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Есть! Кабельная линия!!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Расстояние около 4 км. Да и в ТЗ указана ВЛ

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2017 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Так же в ТУ прописано выполнить ВЛ, эти два документа уже никто не подменяет, вот и ищу опоры

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Расстояние около 4 км. Да и в ТЗ указана ВЛ

И что? 4 км для КЛ 10 кВ -  не расстояние.
Для таких сечений в 3х150 мм2 типовых проектов ВЛ 10 кВ как бы и нет. Потребуется пересчет, получится частокол из опор и выйдет гораздо дороже КЛ. И менее надёжно при таком РКУ. Донесите это до Заказчика.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Двухцепных линий с проводом 95 тоже нет для v ветрового района?

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Тоже нет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2017 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

3.407.2-181.09 Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10 кВ. Здесь предусмотрена подвеска СИП-3 1х150

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2017 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Но цена!  [безумный]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июля 2017 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Промежуточная опора 42 т.руб. в принципе не так и много учитывая полёт порядка 70 м

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 20:01

автор: doctorRaz
Сегодня в 19:05

автор: Омон
Сегодня в 19:04

автор: Омон
Сегодня в 18:45

автор: Фил
Сегодня в 18:00

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:10

автор: GriSerVas
Сегодня в 14:32

автор: Fosun
Сегодня в 12:26

автор: Ingener 523
Сегодня в 10:24

автор: Eel
Вчера в 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Сегодня в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Жекатир, Докер, R 13, doctorRaz, Вадик, Mav, Samsony 1, Юра 123, Dizel 2012, Сопки, Госсть, Dmitriy52nnov, ВладТ, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines