Forest 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Апреля 2017 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

заказчик тупой как пробка со всеми его службами, трубопроводчик только с 3 раза понял, что все сущ. трубы идут рядом с проектируемыми ВЛ, а вопрос пошел к нам "там же блуждающие токи будут, это же надо ЭХЗ" и ушел, при этом заказчик экономит на всем и на сущ. трубах в коридоре никакой системы ЭХЗ нет и в помине.

? (Томск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Апреля 2017 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

идите на enes24 мне там неоднократно помогали
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Июня 2020 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

дравствуйте уважаемые ЭХЗ-ники. До этого делал протекторную защиту, с катодной станцией столкнулся впервые.
Расчет виду по РД 91.020.00-КТН-149-06 «Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
Все свел в таблицу Excel. Очень удобно.
Друзья подскажите верный ли у меня получился расчет??? .

P.S. Служба заказчика смеется надо мной, 500 лет на одном Аноде. При этом они требуют забить 48 Анодных заземлителей.
Помогите пожалуйста!
* Расчет ЭХЗ (2).xlsx
(16.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]

Проектировщик (Казань, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Июня 2020 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

а что смешного, у вас всего  1 км трубы, и труба тонкая.
если поставить 100 км и трубу 0,8 м то вполне срок получается - 19 лет.
Сделайте расчет в маткаде и на каждую формулу ссылку на нормативный документ. В экселе просто нет наглядности.
Я вот делал как-то давно по Газпрому и по РД, не могу ваши циферки поставить так как на новой винде маткад не запсукается. Попробуйте сами
* Расчет ЭХЗ по СТО Газпром.xmcd
(389.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 87]
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Июня 2020 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Друзья, если кому понадобяться расчеты по ЭХЗ, по  СТО Газпром и РД Транснефть, можете пользоваться этой таблицей.
В ней расчет по РД 91.020.00-КТН-149-06 «Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
и Расчет по СТО Газпром 9.2-003-2009

Проектировщик (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Июня 2020 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, может кто ответить на такой вопрос?
Выполняем проектирование газопровода (2-я нитка), который идет параллельно существующему (1-я нитка). В процессе проектирования специалистам линейного отдела пришлось дважды пересечь 1-ю нитку 2-й ниткой. Т.е., грубо говоря, проектируемый газопровод сначала запрыгнул за существующий, а через пару километров вернулся на прежнюю ось. Анодное поле существующей СКЗ 1-й нитки и проектируемое анодное поле СКЗ 2-й нитки находятся по разные стороны.
Есть опасения, что при таком перехлесте появится зона перекрытия защитных токов, и так как к ней приложены разные по направлению ЭДС, проектируемая труба в силу того, что защитный ток для нее значительно меньше не получит защитный потенциал. Может кто-то пояснить, правильно ли мы понимаем ситуацию? Если да, то как из нее выйти и помогут ли решить вопрос КИП с БСЗ на пересечении трубопроводов, что по сути является совместной защитой на данном локальном участке. Схема в приложении.
* Схема.pdf
(331.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Июня 2020 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

а почему вы пишите что проектируемая труба получит значительно меньший ток? На СКЗ же можно добавить тока (напряжения). На пересечениях в любом случае нужно ставить БСЗ. Я думаю работать будет, защитный потенциал будет на обоих трубах. Сейчас делал капремонт по трубе. Там труба виляет как хочет, пересекает и этан и нефть. по диаграмме защитного потенциала (эксплуатация рисует такую в эксельке) везде он нормальный. А о таких тонкостях как противо-ЭДС ну если она и будет то коррозию вызывать не должна, если уменьшит защитный ток каким-то образом то его "подкрутят" на станции
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 13:07

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Alex2214, Грариум, Владислава, Чистильщик, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL, Перельман, Elzza, Artchem, doctorRaz