Выбор трансформатора тока. Как определить min значение рабочего тока в первичной обмотке?

Количество просмотров - 34401
(ссылка на эту тему)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 22 Мая 2020 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

ещё в 2011 году были даны разъяснения
среди "обязательных" документов их нет (во всяком случае гл. 1.5) - "(защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества)"
ПУЭ.jpg
 
* ПУЭ.jpg
(104.5 Кб, 744x1024)  [скачать]  [загрузок: 331]

Проектант (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 22 Мая 2020 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)


ещё в 2011 году были даны разъяснения
среди "обязательных" документов их нет (во всяком случае гл. 1.5) - "(защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества)"

Просто ПУЭ аккумулировали в себе опыт и нормы за несколько десятилетий, а жизнь вместе с наукой и техникой идет вперед. И получается, что некоторые нормы в ПУЭ устаревают (например, использование черного металла без корр. защиты для электродов заземления, освещ. ЛН и др.). Полностью не признавать ПУЭ никогда не получится, ими очень удобно пользоваться (чем рыскать по многочисленным ГОСТ). Считаю, что по мере накопления устаревших норм надо издавать, отдельной брошюрой, исправления и в новых переизданиях ПУЭ их вводить в основной текст. И признать все-таки ПУЭ как обязательный документ голосованием электротехнической общественности, а не отдельных личностей из руководства эл. техн. отраслей. Думаю, что большинство будет ЗА ПУЭ.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 22 Мая 2020 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Пуэ можете забывать помаленьку
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 22 Мая 2020 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

Пуэ можете забывать помаленьку

тогда вообще беспредел настанет..
нью нормативки мягко говоря друг другу противоречат..
хоть один документ боле мене упорядочен и причесан..
устаревает , согласен.. дык нормотворцам за то деньги плачены, чтоб актуализировали

----- добавлено 22 Мая 2020 года, 20:55 -----
хотя если б делалось по устпревшему пуэ,.. хотя бы.. то ни вишен спелых, ни хромых лошадей и прочих ужасов.. не увидели
если электрика в ажуре, пожарники просто для близиру, шоб материалы горючие в места общественные не совали
...
лужа с бензином сама не загорится

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 23 Мая 2020 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

ещё в 2011 году были даны разъяснения
среди "обязательных" документов их нет (во всяком случае гл. 1.5)

Я эту бумажку видел за подписью Степанова. Поддельная бумажка или нет - не знаю. Но знаю что Ростехнадзор публикует нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых проверяется при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. В этом списке фигурирует ПУЭ.
Возможно, ПУЭ также фигурирует и в списках других федеральных органов, я не проверял. Так что хотя ПУЭ и не устанавливается прямым постановлением правительства но согласно ФЗ фигурирует как обязательный в Ростехнадзоре.
________
ПУЭ постоянно пересматривается и актуализируется. Дата актуализации: 01.02.2020. Статус:   действует

ОТМЕНЕН РЯД ТРЕБОВАНИЙ ПУЭ
15 Января 2018

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 244 Минэнерго России актуализировало ряд требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.
     
Приказом Минэнерго России от 20.12.2017 N 1196 признаны не подлежащими применению абзацы первый и шестой пункта 7.1.34 Правил устройства электроустановок, устанавливающие требования по применению в зданиях кабелей и проводов с медными жилами.

Приказом Минэнерго России от 20.12.2017 N 1197 исключен пункт 2.5.223 Правил устройства электроустановок, устанавливающий особенности пересечения ВЛ 500-750 кВ с ВЛ 6-20 кВ и ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ.

Если заметил, то главы 1,5 тут нет.

Пуэ можете забывать помаленьку

ПУЭ будет всегда. Изменения косметические возможны типа сборки многих тех регламентов в одном.

тогда вообще беспредел настанет..
нью нормативки мягко говоря друг другу противоречат..

Точно.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 23 Мая 2020 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Кто то так думал и про СССР
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 23 Мая 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Iном тр-ра=630/10/1,73=36,4А
Iхх=Iхх%*Iном/100%=0,8*36,4/100=0,29А

Проглядел. Iхх - зто ток намагничивания. Он реактивный. Если счетчик берет только актив, то для определения тока надо использовать потери активной мощности Рхх. К сожалению будет впритык, т.к. Рхх=1,3 кВт. Если актив и реактив, тогда нет проблем. Правда все зто трудно поддается расчету, т.к. при таких маленьких токах ТТ дает большую угловую погрешность, к тому же ненормированную. И реактив счетчик может накрутить как актив.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 24 Мая 2020 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)


Я эту бумажку видел за подписью Степанова. Поддельная бумажка или нет - не знаю. Но знаю что Ростехнадзор публикует нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых проверяется при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности. В этом списке фигурирует ПУЭ.
Возможно, ПУЭ также фигурирует и в списках других федеральных органов, я не проверял. Так что хотя ПУЭ и не устанавливается прямым постановлением правительства но согласно ФЗ фигурирует как обязательный в Ростехнадзоре

да я же не про всё ПУЭ вёл разговор, а только про мой любимый учёт э/э, который уже десятки раз упоминался в нормативных документах после 2014 г.
ну, например, Фед. Законы РФ №35-ФЗ (в современной редакции "Об электроэнергетике" и №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
что главнее: ПУЭ (по приказу МинЭнерго) или Законы РФ?

ПУЭ постоянно пересматривается и актуализируется. Дата актуализации: 01.02.2020. Статус:   действует

ОТМЕНЕН РЯД ТРЕБОВАНИЙ ПУЭ
15 Января 2018

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. N 244 Минэнерго России актуализировало ряд требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.
     
Приказом Минэнерго России от 20.12.2017 N 1196 признаны не подлежащими применению абзацы первый и шестой пункта 7.1.34 Правил устройства электроустановок, устанавливающие требования по применению в зданиях кабелей и проводов с медными жилами.

Приказом Минэнерго России от 20.12.2017 N 1197 исключен пункт 2.5.223 Правил устройства электроустановок, устанавливающий особенности пересечения ВЛ 500-750 кВ с ВЛ 6-20 кВ и ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ.

Если заметил, то главы 1,5 тут нет.
Точно
а ещё могу добавить, что Проекты по организации "чисто" учёта Ростехнадзором просто не рассматриваются [привет]
много раз заказчики требовали этого
и каждый раз, когда предоставлял им письменное заключение, - снимали замечание

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23