beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор трансформатора тока. Как определить min значение рабочего тока в первичной обмотке?

Количество просмотров - 34180
(ссылка на эту тему)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 28 Сентября 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

ТТ то чувствительны, но при токе во вторичке менее 5% их класс точности падает, и если у ТТ было 0,5, то будет 1,0
правда это не у всех производителей
а вот почему "у счётчика"? вероятно, что имеется ввиду именно вторичная обмотка (это моё личное мнение)

Проектант (Самара, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 28 Сентября 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)


Я ни к ччему не придираюсь, лишь для себя понять хочу. Но ток то тут при 25% нагрузки во вторичной обмотке (0,875) больше 10%Iсчет (0,5A). А сказано что менее! Разве не так?? подскажите дабы вести верные расчеты в дальнейшем.

Этот двадцатипятипроцентный ток и должен быть больше, то есть (не менее) 10% тока счетчика. Если будет меньше то выбор не правильный. Этот ТТ 200/5 будет считаться не правильно выбранным при номинальной нагрузке менее 80А или минимальной нагрузке менее 10А. Тогда надо выбирать 150/5 .


огромное спасибо!

Проектировщик (Казань, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 28 Сентября 2017 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


ТТ то чувствительны, но при токе во вторичке менее 5% их класс точности падает, и если у ТТ было 0,5, то будет 1,0
правда это не у всех производителей
а вот почему "у счётчика"? вероятно, что имеется ввиду именно вторичная обмотка (это моё личное мнение)

Огромное спасибо!

Проектировщик (Казань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 23 Ноября 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Другое не понятно, почему минимальный ток ограничен 5% тока счетчика.

См. ГОСТ 7746-2001 табл. 8
При загрузке менее 5% растет допустимая погрешность измерений.
правда это не у всех производителей

Как класс точности зависит от производителя? Звучит сомнительно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 23 Ноября 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)


правда это не у всех производителей

Как класс точности зависит от производителя? Звучит сомнительно.
да нет, не класс точности, вы не поняли
от производителя зависит качество изготовления ТТ и "скорость" падения класса точности
сравните, например характеристики у СЗТТ и Учреждения ОТ-15/1, г.Кострома [безумный]

Проектант (Самара, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 23 Ноября 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

"скорость" падения класса точности

И какая же она?
У нас же измерительные комплексы каждый год поверяются, если я ничего не путаю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 23 Ноября 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

путаете, АИИС КУЭ поверяются минимум 1 раз в 4 года, а то и реже
всё зависит от методики поверки и описания типа на каждую конкретную внесённую в Госреестр систему

Проектант (Самара, Россия)
Maks 1975
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 17 Февраля 2020 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Вот вам статья , приятного прочтения  [читаю]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 17 Февраля 2020 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)


Вот вам статья , приятного прочтения  [читаю]
классификация ТТ просто умилила, особенно "втулочные" [безумный]

Проектант (Самара, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 20 Мая 2020 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подниму тему. Разрешенная нагрузка в проекте 500 кВт, нагрузка производственная,  проектируемая КТП 630 10/0,4кВ, данных по минимальной нагрузке заказчик не предоставил. Выбор  ТТ для коммерческого учета  в ПКУ 75/5 аргументировала, что в соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
То есть номинальная мощность 500кВт - 100% нахожу ток =500/10/1,73/0,93=31,08А Ток во вторичной обмотке при максимальной нагрузке 31,08/(75/5)=2,08   2,08>2 (40%)
Минимальную нагрузку в первичной цепи взяла 500/4=125кВт  Ток 125/10/1,73/0,93=7,77А Ток во вторичной обмотке при максимальной нагрузке 7,77/(75/5)=0,52   0,52>0,25 (5%).
Но сети написали вот такое замечание "на листе №1 «Расчет электрических параметров для выбора оборудования» указан тип нагрузки 125 кВ, при отключении отходящих линий 0,4кВ минимальная нагрузка соответствует х.х. трансформатора. При нагрузке х.х. не проведен выбор трансформаторов тока ПКУ". Они требуют чтобы при расчете в качестве минимальной нагрузки был указан только ток ХХ трансформатора  630 кВА, но тогда получается , что ТТ выбраны не верно. В ГОСТе 7746 в таблице 8  первичная нагрузка может  изменяется от 1% до 120%.   Чем можно обосновать,  что при расчете минимальное значение нагрузки  составляет 25% от номинальной мощности.   

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 20 Мая 2020 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Подниму тему. Разрешенная нагрузка в проекте 500 кВт, нагрузка производственная,  проектируемая КТП 630 10/0,4кВ, данных по минимальной нагрузке заказчик не предоставил. Выбор  ТТ для коммерческого учета  в ПКУ 75/5 аргументировала, что в соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
То есть номинальная мощность 500кВт - 100% нахожу ток =500/10/1,73/0,93=31,08А Ток во вторичной обмотке при максимальной нагрузке 31,08/(75/5)=2,08   2,08>2 (40%)
Минимальную нагрузку в первичной цепи взяла 500/4=125кВт  Ток 125/10/1,73/0,93=7,77А Ток во вторичной обмотке при максимальной нагрузке 7,77/(75/5)=0,52   0,52>0,25 (5%).
Но сети написали вот такое замечание "на листе №1 «Расчет электрических параметров для выбора оборудования» указан тип нагрузки 125 кВ, при отключении отходящих линий 0,4кВ минимальная нагрузка соответствует х.х. трансформатора. При нагрузке х.х. не проведен выбор трансформаторов тока ПКУ". Они требуют чтобы при расчете в качестве минимальной нагрузки был указан только ток ХХ трансформатора  630 кВА, но тогда получается , что ТТ выбраны не верно. В ГОСТе 7746 в таблице 8  первичная нагрузка может  изменяется от 1% до 120%.   Чем можно обосновать,  что при расчете минимальное значение нагрузки  составляет 25% от номинальной мощности.   

А, почему Вы выбираете ТТ 75/5, когда есть 40/5 и 50/5?. Почему выбираете произвольно мин. мощ. 125 кВт. Значит при потреблении 50 кВт, 5% уже не обеспечивается. Правильно, сети хотят учитывать все, что потребляется и реактив должны оплачивать и хх трансформатора   

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 20 Мая 2020 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

К сожалению не я выбираю, заказчик поставил перед фактом, что будет именно такое оборудование, потому что потом нагрузка будет увеличиваться. По поводу реактива в КТП установлена АКРМ на СШ 0,4 кВ, расчетная мощность 90кВар , а поставили 225кВар. Там много нюансов к сожалению.  Но хотелось бы уяснить для себя, как можно выбрать минимальную нагрузку по первичной цепи для расчета если нет данных.

----- добавлено 20 Мая 2020 года, 17:40 -----
А, почему Вы выбираете ТТ 75/5, когда есть 40/5 и 50/5?. Почему выбираете произвольно мин. мощ. 125 кВт. Значит при потреблении 50 кВт, 5% уже не обеспечивается. Правильно, сети хотят учитывать все, что потребляется и реактив должны оплачивать и хх трансформатора

Я кстати рекомендовала ТТ 50/5

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 20 Мая 2020 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

как можно выбрать минимальную нагрузку по первичной цепи для расчета если нет данных.

Вот как раз минимум будет - это отсутствие нагрузки, т.е. хх трансформатора. Найдите его ток хх и принимайте за минимум

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 20 Мая 2020 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

А, почему Вы выбираете ТТ 75/5,

имха потомучто КТП630

как можно меньше?
мало ли, что хотят сети.. тт дожен как минимум быть по первичке не меньше

----- добавлено 20 Мая 2020 года, 18:06 -----
упсс.. дочитал, что СН 10 кВ
тогда и 50 с запасом пойдет

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 21 Мая 2020 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Я кстати рекомендовала ТТ 50/5


ТТ.jpg
 
* ТТ.jpg
(174.3 Кб, 899x749)  [скачать]  [загрузок: 293]
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1322, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Перельман, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Татьяна 29
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines