Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19647
Всего тем - 26980
Всего сообщений - 252183
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Эвакуационная лестница. Прокладка кабелей освещения?

Количество просмотров - 10220
(ссылка на эту тему)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 24 Декабря 2015 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Возник вопрос по способу прокладки кабелей освещения эвакуационной лестницы. естественное освещение практически отсутствует. штробить стены не разрешают. как проложить? Одну стену будут зашивать гипсокартоном. как вариант в трубу и под гипс. трубу металлическую брать? а возможно ли короб? в общем чем больше ищу различных нормативов, тем больше запутываюсь окончательно. Буду рад рад любой помощи.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

в трубе кабели проложите, можно и в металле и в гофре и в коробах можно. Другие факторы еще способствуют выбору способа прокладки...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2015 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Только скрыто по нормам пб
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2015 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Начнем с того в каком здании находится лестница. Если здание попадает под действие СП 31-110-2003, то смотрите пункт

"14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах."

И тогда
в трубе кабели проложите, можно и в металле и в гофре и в коробах можно. Другие факторы еще способствуют выбору способа прокладки.
нельзя

Плюс где-то в пожарных нормах есть запрет на открытую прокладку в лестничных клетках, но с оговорками

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Декабря 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Одну стену будут зашивать гипсокартоном. как вариант в трубу и под гипс. трубу металлическую брать?
Любую трубу берите.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Лестница находится на элеваторе, лестница эвакуационная, элеватор взрывоопасное помещение, лестница отгорожена тамбур шлюзами от самого элеватора, по-этому вроде как обычное помещение. Хотелось бы с ссылками на нормативы. Там под гипсокартоном проходит сущ. кабельная трасса с пучком кабелей, по требованию пожарников эту трассу убирают под гипс.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 24 Декабря 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ну тогда под гипс кабель, а зачем труба? можно и без трубы ведь
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Декабря 2015 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

А труба чтоб они под гипсом друг друга не повредили в случае возгорания. там пучок большой, кроме кабелей освещения самой лестницы

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 24 Декабря 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

А труба чтоб они под гипсом друг друга не повредили в случае возгорания
так ведь кабели нераспространяющие горение, как они себя повредят?
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 24 Декабря 2015 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

еще можно понять было бы если бы оснвоание по которому кабели прокладываться будут было бы деревянным... а так...смысл?
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Декабря 2015 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

старые кабели - очень старые - там еще алюминиевые некоторые даже лежат

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 24 Декабря 2015 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

ааа тогда понятно, тогда наверное в идеале в металлическую трубу или хотя бы в металлорукав. Или проложить безо всего в отдельном месте подальше от старых кабелей
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Декабря 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Никнейм
Нет там оговорок особо
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Декабря 2015 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Труба (любая) за гипсокартоном нужна в большей степени для обеспечения сменяемости.

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2016 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

я бы на элеваторе проложил кабель в металлической трубе открыто подальше от старых кабелей

не распространяется СП 31-110-2003 на элеваторы

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 15:55

автор: Posetitel
Сегодня в 15:32

автор: Pvm
Сегодня в 13:33

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:32

автор: ПТЗ
Сегодня в 12:23

автор: Максим R
Сегодня в 09:17

автор: Cabsol
Вчера в 22:59

автор: ПТЗ
Вчера в 19:58

автор: Eel
Вчера в 19:38

Вчера в 17:31

автор: Grey-rnd
Вчера в 15:53

автор: Сomings
Вчера в 09:16

автор: Сomings
Вчера в 08:18

автор: DVolg 174
17 Апреля 2019 года, 06:56

16 Апреля 2019 года, 18:39

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 996, пользователей - 18