Порошковое пожаротушение гаражного бокса. Организация временного отключения дымоудаления

Количество просмотров - 6962
(ссылка на эту тему)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Февраля 2017 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Если есть тушение порошковое - то нужно!!!
СМК - для того, что бы не было бесполезной сработки - при открытой двери или окне - не потушит
Табло - для безопасности - что бы люди не зашли или не остались при сработке - могут задохнуться!
и ручное на каждом боксе нужно - для ручного пуска - ручники не ставятся - при виде пожара - вручную включаете тушение..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Февраля 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Ну в целом я понимаю, что порошок опасен и всех надо выгонять оттуда. Думаю, что достаточно будет установить именно только внутри бокса: табло "выходи" и кнопку ручного пуска. Снаружи (на улице), уверен, что не к чему. Если снаружи кто-то попытается войти, то СМК сбросит отсчет. Да и в принципе, это не общественное место, и думаю, что единственный персонал (собственник), как минимум проинструктирован будет.
Тут попутно назрели вопросы:
- а надо ли в боксе звуковое оповещение перед сработкой порошка? Параллельно с табло, что бы наверняка привлечь внимание.
- требуется ли на дверь доводчик? С одной стороны логично, что надо. С другой стороны эта дверь в гаражных воротах, что-то  я не в курсе, у такое там возможно?

По поводу производителя оборудования. Пока не определился между рубежом и болидом. Буду смотреть на того, кто скромнее в вопросе пуска порошка.

? (Петрозаводск, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Февраля 2017 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Все что я прописал - обязательно для установки в РБ - скорее то же самое и у Вас!
Табличка "Порошок Уходи" включается перед пуском порошка, за время, равное эвакуации.
Табличка "Порошок Не входи" - обязательна - вдруг во время саботки кто-то сунется - порошок уже сыпет - ничего остановится не сможет...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Февраля 2017 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Да, думаю, что с нормами РБ особой разницы нет.
А на улице табличка "не входи" - это нормально? Такие вообще есть?
"Звук" то в боксе надо?
По опыту, а сколько времени обычно нужно порошку, что бы поработать (мне надо потом вытяжную вентиляцию включить)

? (Петрозаводск, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Февраля 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

10 мин - он и осядет даже - а так время тушения до минуты...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Февраля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Alextal, спасибо за информацию. Дальше вроде все не так сложно.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Земский, Чистильщик, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines