beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы

Количество просмотров - 50151
(ссылка на эту тему)
Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Ноября 2015 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Заказчик почиркал проекты, сметы, спецификации... "С 2015 года контуры заземления должны выполняться оцинкованной сталью". Ссылок не дал, его право. Пострадали уголок стальной 40х40х4, полоса стальная 40х4. Мои проектировщики тоже не в курсе. Поиск руководящих документов 2015 года не дал результатов. Кто-то уже сталкивался с такой темой? Есть такой документ?
Спасибо!

Энергетик (Москва, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Есть такой документ?

табл.1.7.4 ПУЭ - "Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле"
Материал:
- сталь черная,
- сталь оцинкованная,
- медь.

Заказчик почиркал проекты, Ссылок не дал, его право.

Если указал в ТУ или ещё каких-либо привязанных к данному проекту документах желаемый материал заземляющих устройств, то да, его право.
Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ знаю и руководствуюсь [улыбка]
У этого заказчика черной сталью работаю седьмой год. Но вчера что-то пошло не так [грусть]

Энергетик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Есть такой документ?

Гост р 50571.5.54-2013.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Ноября 2015 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Действительно, в табл.54.1 нет черной стали. Спасибо! Этого достаточно.

Энергетик (Москва, Россия)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)


Действительно, в табл.54.1 нет черной стали. Спасибо! Этого достаточно.


Таблица 54.1 - ...из наиболее распространенных материалов...

Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Табл 54.1 касается заземляющих электродов (заземлителей), там нет иного способа обеспечить коррозионную стойкость.
Проводники заземления из чёрной стали защищали от коррозии (красили), оцинкованные проводники заземления вероятно придётся соединять сваркой с нарушением покрытия из цинка, те сварные швы придётся красить. Не слаще ли редька хрена?
Требования применения оцинкованных проводников заземления в ГОСТ и МЭК я не нашёл, а хотелось бы прочитать.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Гост р 50571.5.54-2013.

Смотрю, этот документ как-то обсуждался здесь .
Пока сам читал его в первый раз, уже резало глаза отсутствие предлогов в предложениях))
Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


Табл 54.1 касается заземляющих электродов (заземлителей)

Я и спрашиваю про заземлители вертикальные из уголка и горизонтальный из полосы.

Энергетик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Вот здесь то же обсуждали https://www.proektant.org/index.php/topic,36164.0.html .
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Ноября 2015 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Я и спрашиваю про заземлители вертикальные из уголка и горизонтальный из полосы.

Тогда нет вопросов, но заказчик даёт вам замечание по заземляющему контуру. Что он имеет в виду сложно определить.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Ноября 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Вот здесь то же обсуждали.

Почитал, спасибо. В ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 табл.3 снова "голая сталь". Фигня какая-то [грусть]

Энергетик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Ноября 2015 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Действительно, в табл.54.1 нет черной стали.

Есть, но не для применения в грунте, а для бетона.

В ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 табл.3 снова "голая сталь".

В слое бетона не менее 5см, черная сталь считается стойкой к коррозии. Пример - фундаментный заземлитель.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Ноября 2015 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

В слое бетона не менее 5см, черная сталь считается стойкой к коррозии. Пример - фундаментный заземлитель.

У меня два отдельных контура. НЕ фундаментных.

Энергетик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Ноября 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Фигня какая-то

Да никакой фигни! Один ГОСТ для электроустановок низковольтных, второй - для молниезащиты.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 835, пользователей - 9