Вопрос следующий: какая максимальная скорость движения воды в трубопроводе наружной сети водоснабжения допустима в случае пожаротушения?
СП 31.13330.2012 скорости в сетях не регламентирует. Проектировщик хочет согласовать на противопожарные нужды ПЭ Д110мм со скоростью движения воды 2,75 м/с. Считаю скорость достаточно большой (потери на участке сети составят 3 м.вод.ст.), рекомендовал бы трубы ПЭ Д160мм, но обоснования найти не могу.

Заранее спасибо!

Специалист ВиК (Пермь, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2015 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)


Всем добрый день!

Вопрос следующий: какая максимальная скорость движения воды в трубопроводе наружной сети водоснабжения допустима в случае пожаротушения?
СП 31.13330.2012 скорости в сетях не регламентирует. Проектировщик хочет согласовать на противопожарные нужды ПЭ Д110мм со скоростью движения воды 2,75 м/с. Считаю скорость достаточно большой (потери на участке сети составят 3 м.вод.ст.), рекомендовал бы трубы ПЭ Д160мм, но обоснования найти не могу.

Заранее спасибо!

Это- на усмотрение проектировщика...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси.
12.2   Скорость движения воды в трубопроводах наружного и внутреннего противопожарных во-допроводов допускается применять от 1,5 до 5 м/с, в трубопроводах объединенных противопожарных водопроводов — по действующим ТНПА на проектирование внутреннего водопровода зданий.
Т.е. по Шевелева
и
Это- на усмотрение проектировщика...


Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2015 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Именно- на усмотрение проектировщика...Это- его ответственность...Это ему делать выбор между экономией на трубах и более высоконапорными насосами, пускай и периодического действия...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2015 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Есть только рекомендации. Самые старые, наверное, РТМ-II-2-67 "Оптимальные скорости в трубопроводах". Для холодной воды при давлении до 2 атм. скорость не больше 2,5 м/с. Хотя это для стальных труб. У ПЭ шероховатость значительно меньше. То есть, 2,7 вполне пройдет))

Проектировщик ( ? , Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2015 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

2,75 только при пожаре? Нормальная скорость

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Евгений К.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


2,75 только при пожаре? Нормальная скорость


Да, только в случае пожаротушения такая скорость. В час максимального водоразбора скорость 0,36 м/с.

Специалист ВиК (Пермь, Россия)
Евгений К.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


Именно- на усмотрение проектировщика...Это- его ответственность...Это ему делать выбор между экономией на трубах и более высоконапорными насосами, пускай и периодического действия...


Получается, что проектировщик делает на свое усмотрение, но гидравлический расчет предоставляет нам (в водоснабжающую организацию) на утверждение.
Т.е. фактически ответственность на нас перекладывает. Поэтому я и хотел выяснить, можно ли ссылаясь на нормативную базу понудить его увеличить диаметр.

Спасибо за ответы!

Специалист ВиК (Пермь, Россия)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Ноября 2015 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Есть такое понятие - водоотдача сети в зависимости от диаметра и напора. Определенный напор создает определенную скорость движения воды в трубопроводе. Вот отсюда и пляшите.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, RomanGV, Beroes Group, Evdbor, Ivan D, Андрей_888, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines