Сообщение #1 : 31 Октября 2015 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте
У меня котёл Новьен34 установлен на 50 градусов по температуре теплоносителя
Работает 30-40 секунд а затем 2 минуты стоит (работает насос) одни включения горелки
Скажите это нормально это не опасно??

Спасибо

Инженер (Москва, Россия)
Иванфилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2015 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте
У меня котёл Новьен34 установлен на 50 градусов по температуре теплоносителя
Работает 30-40 секунд а затем 2 минуты стоит ( работает насос) одни включения горелки
Скажите это нормально это не опасно??

Спасибо

у вас нужно поставить на 51 градус и он будет греть до 63вроде и будет включаться с 43 точно не помню ,площадь дома  можно озвучить , похоже у вас мощность котла больше нужного раза в три

Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Ар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2015 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Да вы правы площадь отапливаемого помещения150кв метров
Скажите что можно сделать и нормально ли он работает не безопасно ли это
На темп большую сейчас не могу поставить т.к. На улице +3 град

Спасибо вам

Инженер (Москва, Россия)
Иванфилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Ноября 2015 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)


Да вы правы площадь отапливаемого помещения150кв метров
Скажите что можно сделать и нормально ли он работает не безопасно ли это
На темп большую сейчас не могу поставить т.к. На улице +3 град

Спасибо вам
я вам могу только посоветовать уменьшить мощность хотя бы до 16 киловатт или 24 то есть согласовать котел по мощности с нужной по помещению ,а еще лучше заставить  работать по выносному термостату по воздуху

Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Ар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Ноября 2015 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо буду пробовать через сервис

Инженер (Москва, Россия)
Иванфилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Ноября 2015 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)


Спасибо буду пробовать через сервис
правильно, они если нормальные то отрегулируют как положено ,только сразу спрашивай могут или нет ,надо отрегулировать с запасом киловат на 18максимум ну и остальное выбег вентилятора на минимум зимой это не к чему ,ну а насос можно не трогать

Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Cerebr 1, Чистильщик, Natalina, mastaq, Mav, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines