beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?

Количество просмотров - 13942
(ссылка на эту тему)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 15 Октября 2015 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

 [рыдаю] Как и  предполагалось 2012 в нэте нет. достал только 2004.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Хок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 15 Октября 2015 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Виктор! Посмею себе вмешаться в вашу переписку. Юрий Владимирович видимо очень занятый человек. Мой ответ Вам на самый последний вопрос. Если Вы знаете принцип работы УЗО, то это- ток входящий равен току выходящему.  До УЗО делайте со своим N и РЕ проводником что хотите но после УЗО N-проводник  заземлять или присоединятся куда-то кроме нагрузки нельзя- ток входящий куда-нибудь начнет стекать и весь не вернётся в УЗО, оно отключит цепь

Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 15 Октября 2015 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, Хок!
Для меня было бы проще, если бы все это было так, я был бы просто счастлив. Но .....РЕN должен разделяться на N и РЕ до вводного коммутационного аппарата.
РЕN должен неразрывно идти до ГЗШ (шины РЕ) в системе ТN-C-S.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 15 Октября 2015 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Тогда вопрос:Если не соблюдается условие для ТТ - дополнительно заземлен нейтральный проводник в распределительной сети и тогда он конкретно РЕN, а РЕN разрывать нельзя, то можно ли от этой сети запитывать потребителя (частный дом) по системе ТТ???
1. Где указан запрет на повторные заземления нейтрального проводника в ТТ? Он для других электроустановок является PEN-проводником.


Юрий Владимирович, доброго времени суток!

В требованиях к линии электропередачи, как элементу системы распределения электроэнергии для систем ТN-S и  TN-C-S в вышеуказанных примечаниях к рисункам в распределительной электрической сети ДОПУСКАЕТСЯ дополнительное заземление РЕ или РЕN для различных схем.

Для систем ТТ и IT этого ДОПУСКАЕТСЯ нет - соответственно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Как то так.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Хок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #35 : 15 Октября 2015 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Виктор! Вечер добрый! Объясните Вы говорите с позиции эл.потребителя т.е. к Вам приходит линия 0,4  4жилы или с позиции поставщика- от вас уходит линия. Если к вам, то 3 фазы и РЕН проводник приходит к вам на щит ВРУ. Здесь уже вы хозяин-барин. Уясним, что на данном этапе наш РЕН проводник присоединен в начале своего пути (на другом конце на ТП к глухо заземленной нейтрали) и он выполняет функции рабочего нулевого проводника, через него течет рабочий ток при нессиметричной нагрузке, одновременно если мы его присоединим к заземляющему контакту ВРУ то мы возлагаем на него функцию защитного проводника РЕ для защиты человека при кз на откр. провод части эл.обор.

Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 15 Октября 2015 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: Почему в ТN-C-S требуется разделение РEN до вводного коммутационного аппарата. Почему нельзя, скажем, после вводного автомата перед пожарным УЗО???

Очень неопределённо - до и после. А если вводной АВ однополюсный?

Как и  предполагалось 2012 в нэте нет. достал только 2004.

Книга 2004 г. устарела. Её лучше не читать.

РЕN должен неразрывно идти до ГЗШ (шины РЕ) в системе ТN-C-S.

См статью о ВРУ в блоге.

Для систем ТТ и IT этого ДОПУСКАЕТСЯ нет - соответственно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Когда все электроустановки, подключенные к одной ВЛ, будут иметь только один тип заземления системы ТТ, тогда и можно ссылаться на эти рис. Здесь система ТТ в совокупности с системами TN-C-S. Следовательно, во-первых, защита и только, во-вторых, передача эл.эн.

? (Москва, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Октября 2015 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: Почему в ТN-C-S требуется разделение РEN до вводного коммутационного аппарата. Почему нельзя, скажем, после вводного автомата перед пожарным УЗО???
Очень неопределённо - до и после. А если вводной АВ однополюсный?


Юрий Владимирович, доброго времени суток!
Вариант с двух или четырехполюсным автоматом.

РЕN должен неразрывно идти до ГЗШ (шины РЕ) в системе ТN-C-S.
См статью о ВРУ в блоге.

В блоге где???

Для систем ТТ и IT этого ДОПУСКАЕТСЯ нет - соответственно НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Когда все электроустановки, подключенные к одной ВЛ, будут иметь только один тип заземления системы ТТ, тогда и можно ссылаться на эти рис. Здесь система ТТ в совокупности с системами TN-C-S. Следовательно, во-первых, защита и только, во-вторых, передача эл.эн.


Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S).
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Октября 2015 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)


Виктор! Вечер добрый! Объясните Вы говорите с позиции эл.потребителя т.е. к Вам приходит линия 0,4  4жилы или с позиции поставщика- от вас уходит линия. Если к вам, то 3 фазы и РЕН проводник приходит к вам на щит ВРУ. Здесь уже вы хозяин-барин. Уясним, что на данном этапе наш РЕН проводник присоединен в начале своего пути (на другом конце на ТП к глухо заземленной нейтрали) и он выполняет функции рабочего нулевого проводника, через него течет рабочий ток при нессиметричной нагрузке, одновременно если мы его присоединим к заземляющему контакту ВРУ то мы возлагаем на него функцию защитного проводника РЕ для защиты человека при кз на откр. провод части эл.обор.


Хок, добрый вечер!
С позиции потребителя. И почему РЕN должен быть разделен в ТN-C-S до вводного коммутационного аппарата. В чем суть???
Если возможно другое дайте ссылку на НТД. А так хозяин барин это все вилами по воде. Дайте точку опоры.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 17 Октября 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Вариант с двух или четырехполюсным автоматом.

До вводного АВ, поскольку защитный проводник нельзя коммутировать.

В блоге где???

http://y-kharechko.livejournal.com/

Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S).

Возможно иное: при обрыве PEN ВЛ система TN-C-S "становится" (в кавычках) системой ТТ, если у ЭУ есть ЗУ.

? (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 17 Октября 2015 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Виктор Костров от Вчера в 21:29
"Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S)".
1. Разрыв нейтрального проводника в системе ТТ возможен, СПЧ электрооборудования в данном случае должны быть присоеденены к отдельному ЗУ.
2. Соединение РЕ и нейтрального проводника (преход из ТТ в TN-C-S) невозможно по условиям электромагнитной совместимости, а также невозможности объединения ТТ и TN-C-S в одной электроустановке с точки зрения выполнения НД.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 18 Октября 2015 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)


Вариант с двух или четырехполюсным автоматом.

До вводного АВ, поскольку защитный проводник нельзя коммутировать.

В блоге где???

http://y-kharechko.livejournal.com/

Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S).

Возможно иное: при обрыве PEN ВЛ система TN-C-S "становится" (в кавычках) системой ТТ, если у ЭУ есть ЗУ.


Юрий Владимирович, доброго времени суток!
Не судите строго, научиться компьютерному рисованию, пока нет времени. Посему примите рисунок, как смог так нарисовал.
1.
1а. Мы не коммутируем РЕ (защитный проводник), он идет от ЗУ потребителя. Коммутируется либо РЕN, либо нейтральный проводник. Исходя из того, что РЕN так же разрывать нельзя, предположим, что до первого коммутирующего аппарата (вводного автомата) у нас нейтральный проводник и далее система ТТ. Разрыв в законе.

2б. Далее делаем из ТТ TN-C-S, соединив нейтральный проводник с РЕ.
Понятно НЕЛЬЗЯ после вводного коммутационного аппарата, но чем эта схема хуже первой? [не знаю]
Приведите пример, где, в какой ситуации она не сработает как первая??? [непонятно]

2. У Вас интересные блоги, обязательно, потихоньку все перечитаю.

С уважением Виктор Костров!
* IMG_20151018_0001.pdf
(208.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 18 Октября 2015 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

 

Цитата: Виктор Костров от Вчера в 21:29
"Меня интересует возможно ли применение схемы с разрывом нейтрального проводника одновременно с фазным на вводе по системе ТТ, а далее между вводным автоматом и УЗО соединение РЕ и нейтрального проводника ( переход из ТТ в TN-C-S)".
1. Разрыв нейтрального проводника в системе ТТ возможен, СПЧ электрооборудования в данном случае должны быть присоеденены к отдельному ЗУ.
2. Соединение РЕ и нейтрального проводника (преход из ТТ в TN-C-S) невозможно по условиям электромагнитной совместимости, а также невозможности объединения ТТ и TN-C-S в одной электроустановке с точки зрения выполнения НД.


Sim, доброго времени суток!
В электромагнитной совместимости, разбираюсь вообще никак, но ГОСТ 30331.1-2013
п.312.2.1.2 Системы с несколькими источниками питания.
Примечание.1- Системы с несколькими источниками питания приведены для случая использования систем ТN с единственной целью обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС). Системы с несколькими источниками питания не показвны для систем IT и TT, ПОТОМУ ЧТО ЭТИ СИСТЕМЫ ОБЫЧНО СОВМЕСТИМЫ В ОТНОШЕНИИ ЭМС.
Может не в тему??? [не знаю]  [виноват]
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Хок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 18 Октября 2015 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Понятно НЕЛЬЗЯ после вводного коммутационного аппарата, но чем эта схема хуже первой? [не знаю]
Приведите пример, где, в какой ситуации она не сработает как первая??? [непонятно]



Во второй схеме при КЗ или перегрузке после автомата или после УЗО аварийный ток пройдёт через полюс L автомата, а обратно весь не пройдёт т.к. разделится в точке подключения РЕ проводника. Автомат может не сработать т.к. сверхток пройдёт только через один полюс L, нужен однополюсный автомат или схема № 1

Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 19 Октября 2015 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)


Понятно НЕЛЬЗЯ после вводного коммутационного аппарата, но чем эта схема хуже первой? [не знаю]
Приведите пример, где, в какой ситуации она не сработает как первая??? [непонятно]



Во второй схеме при КЗ или перегрузке после автомата или после УЗО аварийный ток пройдёт через полюс L автомата, а обратно весь не пройдёт т.к. разделится в точке подключения РЕ проводника. Автомат может не сработать т.к. сверхток пройдёт только через один полюс L, нужен однополюсный автомат или схема № 1


Хок, доброе утро!
Продолжения схемы я не рисовал, и так видите, какой из меня художник.
Конечно установка УЗО предполагает установку после него однополюсных автоматов.
Но схема слева (правильная) будет работать также - не лучше.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 19 Октября 2015 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, те ниже стоящие автоматы будут работать, а если КЗ на участке между вводным автоматом и УЗО -уже проблема. Да и ПУЭ запрещает коммутацию РЕN проводников, вся защита построена на глухо заземленной нейтрали с ее как можно меньшим сопротивлением при ее работе, а Вы ставите коммутационный аппарат в его цепь, а если контакт начнет подгорать- вся защита на смарку

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 877, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Almir 7, Чистильщик, doctorRaz, Cerebr 1, РоманC, Shvet, Максим 69, Mclaud 72, v357765
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines