beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание приёмников СПЗ от ППУ. Как грамотно организовать питание приёмников?

Количество просмотров - 22821
(ссылка на эту тему)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Сентября 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, коллеги! При изучении СП 6.13130.2013 возник вопрос, как грамотно организовать питание приемников СПЗ. Суть вопроса: Согласно п. 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. В этом проблемы нет, устанавливаем свой щит, который запитан от ГРЩ или ВРУ. Далее п. 4.13 Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.
Из пункта 4.13 выходит, что линия от ВРУ до ППУ и далее совершенно не обслуживаемая, так как автомата в линии нет и для того, чтобы при обслуживании обесточить ППУ, необходимо будет обесточить все здание. Возможно в этом случае, возможно установить в ВРУ или ГРЩ отдельный рубильник вместо УЗО? Сталкивался кто-то на практике с выполнением данных требований? Буду рад, если кто - то поделиться своим опытом.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Сентября 2015 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009
15.9. Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ-98.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
В принципе п.4.13 СП6 запрещает применение УЗО и дифавтоматов. Т.е. постоянно устанавливая рядом с прибором ВА47-29 на 6А или 10А ничего не нарушаю. Характеристика А,В или С мне не принципиальна. Замечаний нет, удобство в обслуживании приборов очевидно.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2015 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009
15.9. Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ-98.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
В принципе п.4.13 СП6 запрещает применение УЗО и дифавтоматов. Т.е. постоянно устанавливая рядом с прибором ВА47-29 на 6А или 10А ничего не нарушаю. Характеристика А,В или С мне не принципиальна. Замечаний нет, удобство в обслуживании приборов очевидно.

Честно признаться, но я понял, что просто невнимательно прочитал данный пункт и поторопился с созданием темы. Прочитал позже еще раз и все стало ясно. Но все равно спасибо Вам за ответ.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Ноября 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Не стал создавать свою тему, так как вопрос полностью соответствует данной теме. При выполнении проекта, со 2 категорией электроснабжения, в ВРУ установили переключатель, АВР ставить не стали, нагрузка 500кВт, АВР дорогой выходит. Да и категория электроснабжения 2. ППУ запитали от ВРУ. Экспертиза требует, чтобы ППУ запитывалось после АВР. Писали, что в приборе пожарной сигнализации есть аккумуляторная батарея. Но экспертиза не соглашается. Как нам грамотно организовать питание приборов пожарной сигнализации?

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Ноября 2015 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Аргументы экспертизы?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Владимир 43
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2015 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Если от ППУ запитаны только приборы АУПС, то АВР (по номинальному току) выходит не такой уж дорогой? 

Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Ноября 2015 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Аргументы экспертизы?

Экспертиза ссылается на п.4.10 СП 6.13130.2013.
Если от ППУ запитаны только приборы АУПС, то АВР (по номинальному току) выходит не такой уж дорогой?

Для этого в ВРУ на каждом вводе нужно установить по эл. счетчику (был один общий), на отходящих линиях по автоматическому выключателю, два кабеля огнестойких. Ну и ППУ с АВР (действительно не такой уж дорогой). Хотя в приборе ПКОП есть расчитанная на 3 часа аккумуляторная батарея...

Проектировщик (Ижевск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Декабря 2015 года, 01:39
(ссылка на это сообщение)

Для случая, когда на вводе в здание стоит один силовой переключатель с двух вводных кабелей, для обеспечения второй категорией объекта (и соответственно после переключателя вводное защитное оборудование и один узел учета), то можно взять прямо с наконечников приходящих кабелей (до переключателя) питание, поставить во ВРУ два дополнительных автомата и от них уйти на АВР малой мощности (по потребности потребителей первой категории)... И установить отельный счетчик в шкафу АВР (такие изготавливаются типовые) или поставить после АВР на вводе в ППУ... Запретить второй учет на объект Вам не могут, максимум заставят обеспечить пломбировку всех мест, где возможно несанкционированное подключение.... Например так
в нет.jpg
 
* в нет.jpg
(417.75 Кб, 3395x2383)  [скачать]  [загрузок: 8938]

В примере счетчик применен на вводе ЩА, но можно и в щите АВР поставить.

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Декабря 2015 года, 02:14
(ссылка на это сообщение)

Экспертиза ссылается на п.4.10 СП 6.13130.2013.

По сути экспертиза права, бравировать бесперебойником в блоке питания можно только при III категории (пункт 4.2 того же ГОСТ)...
Но спорных ситуаций мильён....

? (Петрозаводск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Марта 2016 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Коллеги подскажите, есть блок-бокс технологический ну например блочная насосная хозпитья или что еще. Там есть только пожарная сигнализация, нужно ли выполнять требования СП в части создания некого ППУ и запитывать пожарку от этого щита. По сути один автоматик на пару тройку приборов, или можно как-то уйти от этого требования?
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #11 : 25 Марта 2017 года, 00:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. А у меня такой вопрос: есть панель ППУ, она питается от ВРУ, питание щитов, которые питтают СПЗ осуществляется от ППУ. Вопрос такой: надо ли щиты, которые питаются от ППУ окрашивать как и сборку ППУ в красный цвет, ведь эти щиты своего рода продолжение сборки ППУ.
И вот ещё вопрос: можно ли щиты ППУ и прочие щиты, питающие СПЗ относить к распределительным щитам и требовать на них паспорта от производителей, оформленные по требованиям ГОСТ Р 51778-2001(ссылка на ГОСТ: http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42544/#i215080 ) и ГОСТ 2.601-2013 (ссылка на ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/1200106869 )? Нам как заказчикам подрядчик (он же и производитель щитов для ОПС) выдал паспорт один на все щиты, без каких-л.схем внутри, без указаний монтажа, и т.д. Или всё же производители что пожелают в паспорт внести, то и вносят сами? Надо заранее в ТЗ прописывать заказчикам то что они хотели бы видеть в паспортах на покупаемые у подрядчика предметы (щиты)?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Марта 2017 года, 00:45
(ссылка на это сообщение)

Столкнулся недавно с данной проблемой. Проблема похоже будет дальше развиваться с этими ППУ. Да, производители просят техзадание. Утверждают что паспорт приедет вместе с ППУ. В открытом доступе пока нашел только
http://ksb.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=161:panel-pitaniya-pozharnyx-ustrojstv&catid=35:shkafy-silovye&Itemid=181

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Марта 2017 года, 01:08
(ссылка на это сообщение)

Dizel, спасибо за скорый ответ. У вас в примере паспорт тоже малоинформативный. Однако мы ссылаемся на соответствующие госты и стремимся заставить производителя оформить паспорт лучше, хотя в стандартах указано зачем-то, что требования к паспортам указываются в тз от заказчика на производство щитов.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #14 : 25 Марта 2017 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Главное вопрос, МЫ МОЖЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОСТ Р 51778-2001(ссылка на ГОСТ: http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42544/#i215080 ) и ГОСТ 2.601-2013 (ссылка на ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/1200106869 ) для указания производителю того, что хотели бы видеть в паспортах? Ведь для написания требований в ТЗ мы тоже от чего-то должны отталкиваться.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Марта 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Обычно у них стандартный бланк вопросов для техзадания. Нагрузка, максимальный ток, количество ответвлений, необходимость АВР

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 279, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines