Трубопровод с ЛВЖ в сейсмоопасной зоне. Допускается ли подземная прокладка

Количество просмотров - 1988
(ссылка на эту тему)
Анна 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Сентября 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Трубопровод дизельной фракции и вакуумного газойля от РВС к насосной, на территории НПЗ, идёт в подземном канале, конструкция на стадии ПД не приведена, но насколько я себе это могу представить – это траншея с забетонированными и укреплёнными стенками. Регион строительства Краснодарский край – сейсмоопасная зона.
Вопрос: Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?

Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации техно-логических трубопроводов» (бывш. ПБ 03-585-03) п. 116. "Для трубопроводов групп А и Б рекомендуется в целях безопасности прокладку предусматривать надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах. Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах". По поводу сейсмики - нужно считать. Траншея (бесканальная прокладка) и ж.б. канал (или лоток) - две разные вещи. Нужно всё-таки уточнять как там запроектировано

Проектировщик ( ? , Россия)
Анна 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Сентября 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

У нас - ж.б. канал

Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?
По существу вопроса)) Прокладка технологических трубопроводов ЛВЖ и ГЖ должна быть надземной (вообще во всех регионах, вне зависимости от сейсмики). В лотках можно только на вводе в здания насосных. Если в проектной заложили под землей да еще в канале, тогда должно быть обоснование по этому способу прокладки

Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные..." пункт 10.1.5   "Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка таких трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах.
В непроходных каналах допускается прокладка трубопроводов, транспортирующих вязкие, легкозастызающие и горючие жидкости группы Б (в) (мазут, масла и т.п.), а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования.
Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки, также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком), тоннелях или а грунте с учетом [СП 43.13330.2012]. При прокладке в грунте рабочая температура трубопровода не должна превышать 150 оC. Применение низких опорных конструкций допускается в тех случаях, когда это не препятствует движению транспорта и средств пожаротушения".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2018 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).
Ответ в прошлом сообщении есть же: ГОСТ 32569-2013 ... а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования...

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2018 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).
Ответ в прошлом сообщении есть же: ГОСТ 32569-2013 ... а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования...
Разве там речь не идет о непроходных каналах?

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Января 2018 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки, также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком),
У вас группа В?


? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2018 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Просьба, у кого имеется, поделитесь примером оформления участка трубопровода, проложенного в каналах (закрытых или с засыпкой).

? (Уфа, Россия)
Булат-2103
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Февраля 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Просьба, у кого имеется, поделитесь примером оформления участка трубопровода, проложенного в каналах (закрытых или с засыпкой).
Держи
* 001-14-14500-ТК-10-изм02-зам.pdf
(150.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]

Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Булат-2103
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Февраля 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?
По существу вопроса)) Прокладка технологических трубопроводов ЛВЖ и ГЖ должна быть надземной (вообще во всех регионах, вне зависимости от сейсмики). В лотках можно только на вводе в здания насосных. Если в проектной заложили под землей да еще в канале, тогда должно быть обоснование по этому способу прокладки


Для эксплуатации ЛВЖ/ГЖ в лотках - это кошмар. Попробуйте предусмотреть надземный способ.
Если не дай бог течь или что-то подобное - песок вынимать, заменять, газоопасные работы. Сразу утечку не найдешь и т.д. Ремонтные работы затратнее. Поэтому стараются все же надземно класть. По существу вопроса - запретов нет на данную прокладку.

Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Legio Mortis
Вчера в 11:11

автор: Foxson
20 Октября 2018 года, 21:43

автор: Mageslay 2
17 Октября 2018 года, 09:50

автор: Денс
15 Октября 2018 года, 13:53

автор: Dinosaur
14 Октября 2018 года, 20:29

автор: Foxson
14 Октября 2018 года, 07:25

автор: Boogie 87
11 Октября 2018 года, 16:06

автор: IKL
08 Октября 2018 года, 11:57

автор: Legio Mortis
06 Октября 2018 года, 20:34

автор: Pum
06 Октября 2018 года, 12:18

автор: Foxson
05 Октября 2018 года, 08:18

автор: Stuped Runner
04 Октября 2018 года, 10:57

автор: Slava 36
03 Октября 2018 года, 15:12

автор: Stuped Runner
03 Октября 2018 года, 11:15

автор: Artur 77
02 Октября 2018 года, 17:40

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Вчера в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 191, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Spektron, Eel, Алексий I, DC, Электрик Schneider, Омон
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines