Трубопровод с ЛВЖ в сейсмоопасной зоне. Допускается ли подземная прокладка

Количество просмотров - 2095
(ссылка на эту тему)
Анна 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Сентября 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Трубопровод дизельной фракции и вакуумного газойля от РВС к насосной, на территории НПЗ, идёт в подземном канале, конструкция на стадии ПД не приведена, но насколько я себе это могу представить – это траншея с забетонированными и укреплёнными стенками. Регион строительства Краснодарский край – сейсмоопасная зона.
Вопрос: Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?

Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации техно-логических трубопроводов» (бывш. ПБ 03-585-03) п. 116. "Для трубопроводов групп А и Б рекомендуется в целях безопасности прокладку предусматривать надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах. Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах". По поводу сейсмики - нужно считать. Траншея (бесканальная прокладка) и ж.б. канал (или лоток) - две разные вещи. Нужно всё-таки уточнять как там запроектировано

Проектировщик ( ? , Россия)
Анна 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Сентября 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

У нас - ж.б. канал

Инженер-технолог (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?
По существу вопроса)) Прокладка технологических трубопроводов ЛВЖ и ГЖ должна быть надземной (вообще во всех регионах, вне зависимости от сейсмики). В лотках можно только на вводе в здания насосных. Если в проектной заложили под землей да еще в канале, тогда должно быть обоснование по этому способу прокладки

Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные..." пункт 10.1.5   "Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.
Допускается прокладка таких трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах.
В непроходных каналах допускается прокладка трубопроводов, транспортирующих вязкие, легкозастызающие и горючие жидкости группы Б (в) (мазут, масла и т.п.), а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования.
Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки, также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком), тоннелях или а грунте с учетом [СП 43.13330.2012]. При прокладке в грунте рабочая температура трубопровода не должна превышать 150 оC. Применение низких опорных конструкций допускается в тех случаях, когда это не препятствует движению транспорта и средств пожаротушения".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2018 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).
Ответ в прошлом сообщении есть же: ГОСТ 32569-2013 ... а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования...

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2018 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка в грунте трубопровода категории и группы III, Б(б) - дренаж углеводородного конденсата? Данный трубопровод протяженностью 30 м от аппарата до дренажной емкости находится в грунте (траншея с засыпкой).
Ответ в прошлом сообщении есть же: ГОСТ 32569-2013 ... а также в обоснованных случаях - прокладка дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования...
Разве там речь не идет о непроходных каналах?

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Января 2018 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Для трубопроводов группы В допускается, помимо надземной прокладки, также прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком),
У вас группа В?


? (Санкт-Петербург, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2018 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Просьба, у кого имеется, поделитесь примером оформления участка трубопровода, проложенного в каналах (закрытых или с засыпкой).

? (Уфа, Россия)
Булат-2103
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Февраля 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Просьба, у кого имеется, поделитесь примером оформления участка трубопровода, проложенного в каналах (закрытых или с засыпкой).
Держи
* 001-14-14500-ТК-10-изм02-зам.pdf
(150.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]

Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Булат-2103
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Февраля 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ ниже отметки земли в сейсмоопасных регионах?
По существу вопроса)) Прокладка технологических трубопроводов ЛВЖ и ГЖ должна быть надземной (вообще во всех регионах, вне зависимости от сейсмики). В лотках можно только на вводе в здания насосных. Если в проектной заложили под землей да еще в канале, тогда должно быть обоснование по этому способу прокладки


Для эксплуатации ЛВЖ/ГЖ в лотках - это кошмар. Попробуйте предусмотреть надземный способ.
Если не дай бог течь или что-то подобное - песок вынимать, заменять, газоопасные работы. Сразу утечку не найдешь и т.д. Ремонтные работы затратнее. Поэтому стараются все же надземно класть. По существу вопроса - запретов нет на данную прокладку.

Инженер-монтажник (Стерлитамак, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Tiguan
20 Января 2019 года, 15:08

автор: Stuped Runner
10 Января 2019 года, 16:55

автор: БП
09 Января 2019 года, 10:06

автор: Shvet
04 Января 2019 года, 13:37

автор: Legio Mortis
31 Декабря 2018 года, 14:48

автор: Foxson
29 Декабря 2018 года, 09:33

автор: Alex-pankrat
28 Декабря 2018 года, 07:13

автор: Dinosaur
26 Декабря 2018 года, 12:54

автор: KSB
21 Декабря 2018 года, 22:46

автор: Shvet
21 Декабря 2018 года, 12:14

автор: Dinosaur
20 Декабря 2018 года, 20:09

автор: Денс
20 Декабря 2018 года, 10:07

автор: Bracus
12 Декабря 2018 года, 10:50

автор: Pyromaniac 92
10 Декабря 2018 года, 11:58

автор: Platonicus
07 Декабря 2018 года, 21:48

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Сегодня в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
Вчера в 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 687, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Юра 123, doctorRaz, Vоlk, Frlc, Олександр_А, Mvdmitriev, Spin, Director, Кабельщик, Beroes Group, Андрей Иванович С.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines