ГОСТ Р 50571.29-2009 "Электрические установки зданий". Пояснения к пункту 556.6.7?

Количество просмотров - 5898
(ссылка на эту тему)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.29-2009 п.556.6.7 В помещениях и на путях эвакуации людей, оснащенных несколькими светильниками аварийного освещения, провода к ним должны поочередно подводиться от двух отдельных цепей таким образом, чтобы вдоль пути эвакуации поддерживался определенный уровень освещенности даже в случае выхода из строя одной из цепей.
Кто нибудь проектирует с учетом этого пункта?

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Чего-то не понял. Это как?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

В гост 50571.5.56 п. 560.9.1 написано интереснее
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60

Эксперт (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Решение неверное, точнее избыточное
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Решение неверное, точнее избыточное

Ну в каких-то случаях это очень даже хорошее решение.
Опять таки стробоскопический эффект и снижение потерь для длинных групп.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Необходимо соблюдать требование действующих нормативов!

Эксперт (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

А...вон оно что...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Необходимо соблюдать требование действующих нормативов!

Вы случаем не в технадзоре работаете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2015 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

Нет, эксперт. :-)

Эксперт (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Августа 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)


В гост 50571.5.56 п. 560.9.1 написано интереснее

Гораздо интереснее)

Внутри пожарного отсека для питания аварийного освещения должны применяться кабели с высокой огнестойкостью или, для отсеков, имеющих больше чем одну систему аварийного освещения, светильники должны поочередно присоединяться к двум отдельным цепям так, чтобы уровень освещенности сохранялся вдоль всего пути эвакуации в случае потери питания от одной цепи.

У меня уже взрывается  [непонятно]

Отсеки - это же не помещения, как правило, пожарный отсек больше, включает в себя несколько помещений. (если рассматривать общественные здания (своя рубашка ближе к телу=) )).И тут речь не про разные светильники, а про разные системы АО - что это значит в данном случае, я затрудняюсь понять. Тут что-то на эльфийском...


мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60

Каждая фаза защищена отдельным АВ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Августа 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

да все таки нет.это решение было вчера и уже не актуальное.вопрос остается открытым.
хотя если следовать  гост 50571.5.56 п. 560.9.1 у нас окл-значит для нас закрылся.

Эксперт (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Августа 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

да все таки нет

Што?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Августа 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, для Вас ответ. не будет 5-ти жильного кабеля т.к не можем мы поставить на каждую фазу по автомату...

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60

Неправильное решение. Смотрите примечания
Цитата
Примечание 1 - Каждая из цепей должна быть защищена отдельным независимым устройством защиты от сверхтока таким образом, чтобы его срабатывание при коротком замыкании не приводило к потере питания в любой смежной цепи.

Если светильников более двух, то они должны сидеть на разных группах. Первый на гр.1, второй на гр.2, третий на гр.3 и тд. Но это не значит что группа должна ограничиваться одним этим помещением/путем эвакуации.
И если используются светильники с АКБ, то требование выполнять не нужно.
У меня уже взрывается

А ведь еще утро.
Трактуйте системы АО как разные групповые линии АО, разные щиты АО.

[/quote]
Нет, эксперт. :-)

Ну, расскажите какого это, работать экспертом в Омске.
Какой у вас опыт, какая структура работы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 668, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, Alex2214, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines