ГОСТ Р 50571.29-2009 "Электрические установки зданий". Пояснения к пункту 556.6.7?

Количество просмотров - 2895
(ссылка на эту тему)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.29-2009 п.556.6.7 В помещениях и на путях эвакуации людей, оснащенных несколькими светильниками аварийного освещения, провода к ним должны поочередно подводиться от двух отдельных цепей таким образом, чтобы вдоль пути эвакуации поддерживался определенный уровень освещенности даже в случае выхода из строя одной из цепей.
Кто нибудь проектирует с учетом этого пункта?

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Чего-то не понял. Это как?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

В гост 50571.5.56 п. 560.9.1 написано интереснее
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60

Эксперт (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Решение неверное, точнее избыточное
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Решение неверное, точнее избыточное
Ну в каких-то случаях это очень даже хорошее решение.
Опять таки стробоскопический эффект и снижение потерь для длинных групп.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Необходимо соблюдать требование действующих нормативов!

Эксперт (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

А...вон оно что...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Необходимо соблюдать требование действующих нормативов!
Вы случаем не в технадзоре работаете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2015 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

Нет, эксперт. :-)

Эксперт (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Августа 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

В гост 50571.5.56 п. 560.9.1 написано интереснее
Гораздо интереснее)

Внутри пожарного отсека для питания аварийного освещения должны применяться кабели с высокой огнестойкостью или, для отсеков, имеющих больше чем одну систему аварийного освещения, светильники должны поочередно присоединяться к двум отдельным цепям так, чтобы уровень освещенности сохранялся вдоль всего пути эвакуации в случае потери питания от одной цепи.

У меня уже взрывается  [непонятно]

Отсеки - это же не помещения, как правило, пожарный отсек больше, включает в себя несколько помещений. (если рассматривать общественные здания (своя рубашка ближе к телу=) )).И тут речь не про разные светильники, а про разные системы АО - что это значит в данном случае, я затрудняюсь понять. Тут что-то на эльфийском...

мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60
Каждая фаза защищена отдельным АВ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Августа 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

да все таки нет.это решение было вчера и уже не актуальное.вопрос остается открытым.
хотя если следовать  гост 50571.5.56 п. 560.9.1 у нас окл-значит для нас закрылся.

Эксперт (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Августа 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

да все таки нет
Што?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Августа 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, для Вас ответ. не будет 5-ти жильного кабеля т.к не можем мы поставить на каждую фазу по автомату...

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60
Неправильное решение. Смотрите примечания
Цитата
Примечание 1 - Каждая из цепей должна быть защищена отдельным независимым устройством защиты от сверхтока таким образом, чтобы его срабатывание при коротком замыкании не приводило к потере питания в любой смежной цепи.

Если светильников более двух, то они должны сидеть на разных группах. Первый на гр.1, второй на гр.2, третий на гр.3 и тд. Но это не значит что группа должна ограничиваться одним этим помещением/путем эвакуации.
И если используются светильники с АКБ, то требование выполнять не нужно.
У меня уже взрывается
А ведь еще утро.
Трактуйте системы АО как разные групповые линии АО, разные щиты АО.

[/quote]
Нет, эксперт. :-)
Ну, расскажите какого это, работать экспертом в Омске.
Какой у вас опыт, какая структура работы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 13:56

автор: Егор 81
Сегодня в 13:56

автор: Игорь 5363
Сегодня в 12:11

автор: Зойберг
Сегодня в 11:56

автор: Зойберг
Сегодня в 11:54

Сегодня в 11:20

Сегодня в 09:59

Сегодня в 08:56

автор: Wolf 68
Вчера в 20:55

автор: Samsony 1
Вчера в 18:21

автор: Олега 777
Вчера в 16:55

Вчера в 13:08

автор: EvgeniaM
Вчера в 11:32

автор: Старинфо
Вчера в 11:16

21 Февраля 2018 года, 19:30

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
Сегодня в 11:37
С праздником!!!
Сегодня в 11:04
С праздником, мужчины!!
Сегодня в 10:47
С 23 февраля! [улыбка]
06 Февраля 2018 года, 12:27
NYM - это аналог отчественного ВВГ, а NYY - это ВВГнг?
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Enot 28, Vоlk, VadGKorn, Опти, Интересно, Samsony 1, Чистильщик, Dizel 2012, Игорь 5363, Егор 81, Юра 123, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines