ГОСТ Р 50571.29-2009 "Электрические установки зданий". Пояснения к пункту 556.6.7?

Количество просмотров - 2549
(ссылка на эту тему)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.29-2009 п.556.6.7 В помещениях и на путях эвакуации людей, оснащенных несколькими светильниками аварийного освещения, провода к ним должны поочередно подводиться от двух отдельных цепей таким образом, чтобы вдоль пути эвакуации поддерживался определенный уровень освещенности даже в случае выхода из строя одной из цепей.
Кто нибудь проектирует с учетом этого пункта?

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2015 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Чего-то не понял. Это как?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

В гост 50571.5.56 п. 560.9.1 написано интереснее
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60

Эксперт (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Решение неверное, точнее избыточное
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Решение неверное, точнее избыточное
Ну в каких-то случаях это очень даже хорошее решение.
Опять таки стробоскопический эффект и снижение потерь для длинных групп.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Необходимо соблюдать требование действующих нормативов!

Эксперт (Омск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

А...вон оно что...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Необходимо соблюдать требование действующих нормативов!
Вы случаем не в технадзоре работаете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2015 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

Нет, эксперт. :-)

Эксперт (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Августа 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

В гост 50571.5.56 п. 560.9.1 написано интереснее
Гораздо интереснее)

Внутри пожарного отсека для питания аварийного освещения должны применяться кабели с высокой огнестойкостью или, для отсеков, имеющих больше чем одну систему аварийного освещения, светильники должны поочередно присоединяться к двум отдельным цепям так, чтобы уровень освещенности сохранялся вдоль всего пути эвакуации в случае потери питания от одной цепи.

У меня уже взрывается  [непонятно]

Отсеки - это же не помещения, как правило, пожарный отсек больше, включает в себя несколько помещений. (если рассматривать общественные здания (своя рубашка ближе к телу=) )).И тут речь не про разные светильники, а про разные системы АО - что это значит в данном случае, я затрудняюсь понять. Тут что-то на эльфийском...

мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60
Каждая фаза защищена отдельным АВ?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Августа 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

да все таки нет.это решение было вчера и уже не актуальное.вопрос остается открытым.
хотя если следовать  гост 50571.5.56 п. 560.9.1 у нас окл-значит для нас закрылся.

Эксперт (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Августа 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

да все таки нет
Што?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Августа 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, для Вас ответ. не будет 5-ти жильного кабеля т.к не можем мы поставить на каждую фазу по автомату...

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Мы для себя приняли решение. ведем 5-ти жильный кабель и подключаем светильники к разным фазам по-очередно и да у нас ОКЛ Е60
Неправильное решение. Смотрите примечания
Цитата
Примечание 1 - Каждая из цепей должна быть защищена отдельным независимым устройством защиты от сверхтока таким образом, чтобы его срабатывание при коротком замыкании не приводило к потере питания в любой смежной цепи.

Если светильников более двух, то они должны сидеть на разных группах. Первый на гр.1, второй на гр.2, третий на гр.3 и тд. Но это не значит что группа должна ограничиваться одним этим помещением/путем эвакуации.
И если используются светильники с АКБ, то требование выполнять не нужно.
У меня уже взрывается
А ведь еще утро.
Трактуйте системы АО как разные групповые линии АО, разные щиты АО.

[/quote]
Нет, эксперт. :-)
Ну, расскажите какого это, работать экспертом в Омске.
Какой у вас опыт, какая структура работы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Trust Me
Сегодня в 10:52

автор: Diego
Сегодня в 10:51

автор: Туляк
Сегодня в 10:27

автор: Олега 777
Сегодня в 09:02

автор: Каи 74
Сегодня в 00:03

автор: Doctorraz
Вчера в 19:36

автор: Vоlk
Вчера в 18:25

Вчера в 17:21

Вчера в 16:32

автор: Олега 777
Вчера в 14:22

автор: Trust Me
Вчера в 12:45

автор: KissFinder
13 Декабря 2017 года, 19:44

автор: Samsony 1
13 Декабря 2017 года, 19:04

автор: Mav
13 Декабря 2017 года, 18:22

автор: Ailcat
13 Декабря 2017 года, 16:43

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1171, пользователей - 28
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Trust Me, Iriiishka, ZWZWZ, Туляк, Максим R, Korsar-krd, Ris, Linkel, Bonivur, Diego, This is.., Andreus, Первый, Земский, Чистильщик, Cerebr 1, АлександрС, Ingener 523, Marat 1951, Dmitryi52nnov, 8DN8, Batxom, Semak 1717, Doctorraz, Андрей 37, Pum, Q-web
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines