beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287850
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Взаиморезервируемые кабели сечением выше 16 мм2, I категория. Способ прокладки, расстояния

Количество просмотров - 16825
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2015 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, перечитал по данному вопросу на этом форуме несколько тем, так и не нашел правильного ответа.
Везде ссылаются на ПУЭ 2.1.15, 2.1.6. - считаю что данные пункты не уместны, так как данный раздел относится к кабелям сечением до 16 мм2 включительно.

Ситуация в следующем, мне необходимо запитать блок-бокс(ЩСУ) по первой категории.
- Есть две точки подключения от разных секций шин КТП РУ-0,4 кВ.
- Существующая кабельная эстакада
- Кабели от КТП РУ-0,4кВ до проектируемой ЩСУ  2(4х120) ВБбШвнг-ls ( от каждой секции ).
- Блок-бокс (ЩСУ ) 3х6х3

Вот что думаю я.
1. ПУЭ  2.3.79. Взаимно резервирующие ответственные кабельные линии (силовые, оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем пожаротушения и т. п.) должны прокладываться так, чтобы при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно резервирующих кабельных линий. На участках кабельного хозяйства, где возникновение аварии угрожает ее большим развитием, кабельные потоки следует делить на изолированные одна от другой группы. Распределение кабелей по группам принимается в зависимости от местных условий.

2. ПУЭ. 2.3.120 Пункт 5
Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
3. НТПЭПП-94 12.12. Взаиморезервирующие кабельные линии, питающиеэлектроприемники I категории, должны прокладываться по изолированным в пожарномотношении трассам. Для промышленных предприятий допускается их прокладка поразным сторонам одного кабельного сооружения (проходные кабельные эстакады,галереи, тоннели) при горизонтальном расстоянии между кабельными конструкциямив свету не менее 1 м, а при использовании непроходных кабельных эстакадвзаиморезервирующие кабели должны прокладываться по разным сторонам продольнойсплошной балки. Прокладку кабельной линии от третьего независимого источникапитания к электроприемнику особой группы I категории допускается выполнять втом же отсеке кабельного сооружения в противопожарном коробе (канале) спределом огнестойкости не менее 0,75 ч
4. НТП 99. 3.11. Кабельные линии к взаиморезервируемым ЭП, отнесенным к I категории и к особой группе I категории, следует прокладывать по изолированным в пожарном отношении трассам. Защитную и коммутационную аппаратуру для взаиморезервируемых ЭП рекомендуется размещать на разных панелях щитов, в разных шкафах

В итоге сейчас я прокладываю кабель следующим образом.
Прокладка внутри блок-бокса и наружная установка: по полкам отделенные  несгораемыми перегородками ( расстояние между полками по вертикали 300 мм )


Вот список вопросов:
1. Как правильно проложить резервирующие кабели наружная установка и внутри блок-бокса ?
2. На каком расстоянии и способ прокладки ?
3. Возможно ли прокладка кабелей на полках, на одной стороне стойки ( по вертикали ), полки будут с огнестойкими перегородками ?
4. Всегда интересовал вопрос какое должно быть расстояние между полками на которых будут расположены короба ( не ужели зависит от размера короба  ? ). При открытой прокладке кабеля по полкам есть Типовые проекты ( поэтому интересуют только полки на которых будут располагаться короба )

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июля 2015 года, 02:47
(ссылка на это сообщение)

Шамиль
Если ваш объект попадает под контроль РТН, руководствуйтесь ПУЭ - хуже не будет
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)


Шамиль
Если ваш объект попадает под контроль РТН, руководствуйтесь ПУЭ - хуже не будет

Стараюсь, но все равно не понятно как быть, вот Вы каким бы способом проложили  ?
У меня нет возможности разнести кабели по разные стороны эстакады ( по горизонтали ), или выдержать расстояние 600 мм  ( по вертикали )

Подходит ли мой вариант прокладки согласно ПУЭ  2.3.79 ?

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2015 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Подходит ли мой вариант прокладки согласно ПУЭ  2.3.79 ?

думаю вполне подходит. нужно же исходить из местных реалий, если нельзя разнести на 600 то применяем другие меры. Огнеупорная перегородка вполне так себе надежное решение. Разговаривал как то с эксплуатацией, на эстакаде на задвижке потекла ЛВЖ какая то, эстакада совмещенная и трубопроводы находятся сверху, в итоге эстакада перегорела, погасло оба ввода на операторной, операторная висела часа три на ИБП. Так вот даже эти 600 не спасут в случае аварии.
Ptax
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2020 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, тема старая, но если не сложно, как все же вопрос решили? экспертиза и РПН пропустили?
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Августа 2020 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, тема старая, но если не сложно, как все же вопрос решили? экспертиза и РПН пропустили?

Разрешилось следующим образом.

Выдержка из ПУЭ
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:

1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.

3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.

4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.

5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.

На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.

То есть, если вы будете использовать перегородки , то можно и не располагать на расстоянии 600 мм между открытыми кабелями (Прошу обратить внимание на "ПРИ ЭТОМ....."

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 11:59

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1334, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
ivm, Ден СПБ, Alltta, Alex2214, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines