Складские помещения. Необходимо ли предусматривать силовые розетки?

Количество просмотров - 6183
(ссылка на эту тему)
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2007 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли предусматривать силовые розетки в складских помещениях. Если да то сколько именно и от чего это зависит. Необходимы однофазные или трёхфазные розетки?
Заранее спасибо тем кто постарается помочь  [улыбка]
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2007 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

 Если не задали технологи или другие смежники, то не ставь, лишние вопросы для эксперта будут если склад пожароопасный.
И не забудь, что в пожароопасных складах необходимо ставить общий отключающий аппарат на вводе, предусматривающий возможность пломбирования после окончания работы.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июня 2007 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)


... общий отключающий аппарат на вводе, ...


КиЗ, на вводе чего? Системы электроснабжения всего здания или ты имел ввиду схему электроосвещение?
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2007 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

   Создал тему для обсуждения вопроса Силовые розетки в коридорах АБК (это на тему механизированной уборки).
   А что склады не надо убирать механизированно? Нигде правда не встречал таких требований, но всё же. Но наверное тут всё дело именно в пожароопасности и решении технологов.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июня 2007 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)


КиЗ, на вводе чего? Системы электроснабжения всего здания или ты имел ввиду схему электроосвещение?

  ПУЭ
Цитата
Гласит Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.

Так, что должен быть общий отключающий аппарат на все электроснабжение складского здания.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2007 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

КиЗ, а пункт ПУЭ не подскажешь? Это из 6-го или 7-го издания?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2007 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

То что цитировал КиЗ из ПУЭ-6 написано в п. 7.4.24. Но мне думается что это требование не следует распространять на всё здание склада. Ведь в п. 7.4.24 ПУЭ речь идёт про электроустановки складских помещений.
Считаю, что если в здании склада есть помещения без пожароопасных зон, то электроустановки таких помещений не обязательно отключать общим аппаратом.
Причём в ПУЭ написано "извне" и при этом речь идёт о помещении. Значит этот аппарат для помещений с пожароопасными зонами не обязательно устанавливать снаружи здания, надо устанавливать снаружи помещения!
Вроде так.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Апреля 2020 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли предусматривать силовые розетки в складских помещениях.

Розетки могут понадобиться для подключении переносного освещения цистерн/вагонов или для подключения механизмов приема, выдачи, сортировки и комплектации грузов.
Так же в складах оборудованных кранами-штабелерами розетки устанавливаются в проходах между стеллажами (примерно через 18м) и в зоне ремонта кранов.
(Оболенцев Ю.Б. Электрическое освещение общепромышленных помещений. 1990г.)
Ну и ПУЭ 7.4.44
Цитата
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2020 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Что за склад без пожароопасной зоны? Где такой найти?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2020 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)


Что за склад без пожароопасной зоны? Где такой найти?

В промке.
Например закрытые склады руды, щебня, минеральных удобрений, металических изделий и тд.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Апреля 2020 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Т.е. у Вас есть склады категории Д по пожарной опасности? Не верю!

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Апреля 2020 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)


Т.е. у Вас есть склады категории Д по пожарной опасности? Не верю!

У нас здания деревянные и лента конвейерная горючая.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15