beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Однотрансформаторная КТП 10/0,4 кВ. Как правильно выполнить заземление КТП?

Количество просмотров - 21973
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 21 Июля 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Вот ТП КТП 400-630 кВА:
* 46.djvu
(21.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 199]
* 45.djvu
(26.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 128]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 21 Июля 2017 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

тут вообще 25х4, интересно сечение фазных проводников и как это соотносится с ПУЭ
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 21 Июля 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


товарищи, кто какого сечения делает заземляющий проводник нейтрали трансформатора (генератора) и на основании чего?

сечения заземляющих проводников ПУЭ  п.1.7.126, тот же ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

В указанном ГОСТе есть п.542.3.1 второй абзац, о чем я и пытаюсь толковать, спасибо за ссылку на норматив
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 21 Июля 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


тут вообще 25х4, интересно сечение фазных проводников и как это соотносится с ПУЭ

1. Посчитай из мощности ТМ630 кВА
2. Значит соотносится, иначе он не был бы ТП...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 21 Июля 2017 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)



тут вообще 25х4, интересно сечение фазных проводников и как это соотносится с ПУЭ

1. Посчитай из мощности ТМ630 кВА
2. Значит соотносится, иначе он не был бы ТП...

1. Минимум 50х5 по меди, а если брать по ПУЭ половину сечения фазного то сталь 25х4 явно не соответствует.
2. И в ТП бывают "залеты"
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 21 Июля 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


100х8 - это не "вполне применимо", это ж тихий ужас
с учетом того, что ток в землю не течет, сечение получается слишком завышено и монтаж затруднителен
а по поводу формулы из п. 1.7.126, как понимать фразу "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." ?


Согласен, что 100х8 это грубый подсчет с запасом. Если вы видели сечение стальных шин заземляющего  проводника на трансах к примеру 2500/6/0,4 , то они такие и есть. Длина их небольшая, достаточно опустить пару метров вниз до стального каркаса фундамента под трансом, а дальше можно размножить уменьшая сечение. А по поводу формулы в п.1.7.26 , попробуйте посчитать по ней и у вас сечение получится в 2-3 раза меньше чем в табл. 1.7.5.  Поэтому, если не знаете характеристик защиты, то пользуетесь таблицей, если знаете ток КЗ и время отключения, то можете уменьшить сечение, применив формулу.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 21 Июля 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Согласен, что 100х8 это грубый подсчет с запасом. Если вы видели сечение стальных шин заземляющего  проводника на трансах к примеру 2500/6/0,4 , то они такие и есть. Длина их небольшая, достаточно опустить пару метров вниз до стального каркаса фундамента под трансом, а дальше можно размножить уменьшая сечение. А по поводу формулы в п.1.7.26 , попробуйте посчитать по ней и у вас сечение получится в 2-3 раза меньше чем в табл. 1.7.5.  Поэтому, если не знаете характеристик защиты, то пользуетесь таблицей, если знаете ток КЗ и время отключения, то можете уменьшить сечение, применив формулу.

Реально на объектах видели такие сечения заземляющих проводников?
По поводу формулы п.1.7.126: есть же абзац "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения", который по сути отменяет вообще смысл расчета.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 21 Июля 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)



Согласен, что 100х8 это грубый подсчет с запасом. Если вы видели сечение стальных шин заземляющего  проводника на трансах к примеру 2500/6/0,4 , то они такие и есть. Длина их небольшая, достаточно опустить пару метров вниз до стального каркаса фундамента под трансом, а дальше можно размножить уменьшая сечение. А по поводу формулы в п.1.7.26 , попробуйте посчитать по ней и у вас сечение получится в 2-3 раза меньше чем в табл. 1.7.5.  Поэтому, если не знаете характеристик защиты, то пользуетесь таблицей, если знаете ток КЗ и время отключения, то можете уменьшить сечение, применив формулу.

Реально на объектах видели такие сечения заземляющих проводников?
По поводу формулы п.1.7.126: есть же абзац "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения", который по сути отменяет вообще смысл расчета.
Нестандартное сечение - это получилось если по расчету 38кв.мм, то берешь в большую сторону из стандартных сечений, в данном случае 50кв.мм а не 35, это ничего не отменяет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 21 Июля 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


Интересует больше коллизия в ПУЭ относительно сечения заземляющего проводника

А не путаете ли Вы разные вещи:
1. Заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания;
2. PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
и все требования к п.2 соотносите к п.1?
Откуда в заземлителе нейтрали потекут такие большие токм при 4  Ом сопротивления ЗУ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 21 Июля 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)



Интересует больше коллизия в ПУЭ относительно сечения заземляющего проводника

А не путаете ли Вы разные вещи:
1. Заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания;
2. PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
и все требования к п.2 соотносите к п.1?
Откуда в заземлителе нейтрали потекут такие большие токм при 4  Ом сопротивления ЗУ?
В заземлите нейтрали, ничего не потечет в землю, как мне доказывали.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 21 Июля 2017 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Mav, сообщение №10, с него все начинается.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 21 Июля 2017 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Реально на объектах видели такие сечения заземляющих проводников?
По поводу формулы п.1.7.126: есть же абзац "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения", который по сути отменяет вообще смысл расчета.



Как вы думаете, какое здесь сечение?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 21 Июля 2017 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

зажимы то ладно, про зажимы спора нет, они и должны быть рассчитаны на соответствующие токи.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 21 Июля 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


Mav, сообщение №10, с него все начинается.

Я и его прочитал. Прочитайте внимательно и Вы пост №39.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 21 Июля 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Тогда отвечаю:
1. Я не путаю ПЕН, заземлитель и заземляющий проводник нейтрали.
2. Это не я предъявляю требования к заземляющему проводнику такие же, как и к ПЕНу, это делает ПУЭ п.1.7.113.
3. В сети 0,4 по заземляющему проводнику и заземлителю токи КЗ не потекут.
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
ХСВ, Чистильщик, ропт, Вадик, Beroes Group, Татьяна 29
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines