Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20511
Всего тем - 25252
Всего сообщений - 232317
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Однотрансформаторная КТП 10/0,4 кВ. Как правильно выполнить заземление КТП?

Количество просмотров - 5773
(ссылка на эту тему)
Proekt_mgn
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 08 Июня 2015 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья! Помогите разобраться молодому проектировщику. Суть вопроса: как правильно выполнить заземление КТП. Однотрансформаторное КТП устанавливается в существующий цех, при этом выполняется секционирование с существующим КТП. Место установки находится примерно посередине цеха, между двух железобетонных колонн. Рядом проходит магистраль заземления цеха. Вопрос в следующем как правильно заземлить нейтраль трансформатора и шину PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ?

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Dkrasnoborov
**
Активный участник форумов

ZANDZ.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июня 2015 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Суть вопроса: как правильно выполнить заземление КТП.
Глухозаземленная нейтраль на низкой стороне, ее вывод присоединяется к магистрали заземления, если предусмотрено заземления корпуса трансформатора, то и его необходимо присоединить к магистрали заземления. Заземление шины PEN отдельно не требуется

Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Proekt_mgn
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2015 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Получается достаточно заземлить нейтраль трансформатора на магистраль заземления и не делать отдельное заземляющее устройство для новой КТП, при соблюдении п1.7.101 ПУЭ?

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Просто электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2015 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Заземление шины PEN отдельно не требуется
Я думаю разберётесь,проводник PEN со стрелочками,для корпуса трансформатора устраивать отдельное ЗУ не требуется,пункт 1.7.55 ПУЭ 7 редакции
 Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземлители. Их число должно быть не менее двух.

Вопрос в следующем как правильно заземлить нейтраль трансформатора и шину PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ?
Смонтировать ЗУ именно для этой КТП,заземлить на него нейтраль и уравнять потенциалы СУП ЗУ этой КТП с ЗУ территориально сближенной КТП.п.1.7.120 действующего ПУЭ,п.1.7.82

(Брянск, Россия)
Proekt_mgn
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Прочитал п 1.7.120 ПУЭ, понял что в этом пункте идет речь о ГЗШ. У меня выполняется секционирование двух КТП. В соответствии с п. 1.7.120 я должен соединить ГЗШ двух КТП между собой проводником который по сечению должен быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Вопрос остался нужно делать ЗУ для новой КТП или нет?

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Просто электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июня 2015 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Вопрос остался нужно делать ЗУ для новой КТП или нет?

https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=14435.0;attach=12294   Здесь я думаю найдёте!
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
ПОД НОМЕРОМ 1) РЕЧЬ ИДЁТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА К СВОЕМУ ЗУ.

(Брянск, Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июня 2015 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Согласна с тем, что новое ЗУ делать не стоит, нужно использовать существующее для подключения, тем более, что вторая КТП - не просто рядом, а секционируется с новой. Желательно конечно убедиться в его исправном состоянии, и что вовремя производились осмотры и текущие замеры R (и оно сответствует треб., естественно).

Инженер ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2015 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Давно хотел этот вопрос поднять.
Какое сечение у заземляющего проводника нейтрали трансформатора должно быть?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

В трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ выполняют одно общее заземляющее устройство. Поэтому параметры заземлителей и заземляющих проводников должны одновременно удовлетворять требованиям к заземлению в электроустановках выше 1 кВ и в электроустановках ниже 1 кВ. В случае, если по заземляющим проводникам возможно протекание токов короткого замыкания при замыканиях в электроустановке до 1 кВ, сечение заземляющих проводников выбирается в соответствии с п. 1.7.121 ПУЭ.
В системе TN, где по заземляющим проводникам токи короткого замыкания, как правило, не протекают, сечение заземляющих проводников выбирается по механической прочности и условию прокладки. По механической прочности минимальное сечение стальных проводников составляет 50 мм2, а для проводников, проложенных в земле, 100 мм2.
Поскольку заземляющие проводники одновременно используются для заземления электроустановки выше 1 кВ, то они должны также быть рассчитаны на длительное протекание тока замыкания в электроустановке выше 1 кВ. Как правило (см. п. 1.7.122 ПУЭ), не требуется применение стальных проводников более 120 мм2. Однако при больших токах могут потребоваться большие сечения заземляющих проводников, в этом случае сечение следует выбирать по таблице 1.3.31 ПУЭ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Давно хотел этот вопрос поднять.
Какое сечение у заземляющего проводника нейтрали трансформатора должно быть?
Подниму тему, как раз задался вопросом о сечении заземляющего проводника нейтрали трансформатора.
По ПУЭ сечение выбирается по таблице 1.7.5. т.е. не менее половины фазного.
Но есть пункт 1.7.126, по которому можно рассчитать, но который неоднозначно говорит "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." Зачем, получается, считать сечение, если все равно придется выбирать большее, проще сразу брать половину фазного.
У мощных трансов фазные проводники могут быть и 240 мм2 по меди, значит стандартный заземляющий проводник по периметру камеры из стали 40х4 не будет удовлетворять условию.
У Карякина в нормах устройства сетей заземления есть непонятная фраза "Использование нулевого рабочего проводника (N-проводника), идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается". Как тогда заземлять нейтраль, если вывод N только один и к нему нельзя подключать заземляющий проводник?
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 20 Июля 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Как тогда заземлять нейтраль, если вывод N только один и к нему нельзя подключать заземляющий проводник?
Посмотрите в ПУЭ 7  п.1.7.3  рисунки для системы ТN, при всех ее разновидностях, от нейтрали отходят два проводника, один к заземлителю , второй к потребителю

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Июля 2017 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Как тогда заземлять нейтраль, если вывод N только один и к нему нельзя подключать заземляющий проводник?
Посмотрите в ПУЭ 7  п.1.7.3  рисунки для системы ТN, при всех ее разновидностях, от нейтрали отходят два проводника, один к заземлителю , второй к потребителю
Это я так, к слову, Корякин вообще не норматив.
Интересует больше коллизия в ПУЭ относительно сечения заземляющего проводника
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 20 Июля 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

По ПУЭ сечение выбирается по таблице 1.7.5. т.е. не менее половины фазного.
Но есть пункт 1.7.126, по которому можно рассчитать, но который неоднозначно говорит "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." Зачем, получается, считать сечение, если все равно придется выбирать большее, проще сразу брать половину фазного.
У мощных трансов фазные проводники могут быть и 240 мм2 по меди, значит стандартный заземляющий проводник по периметру камеры из стали 40х4 не будет удовлетворять условию.
Вот здесь как раз и пишут, что если у вас есть более- менее  точный расчет тока КЗ и уверенность в быстром срабатывании защиты, то можно пользоваться формулой из п.1.7.126. и выбрать тоньше заз. прповодник. А так, для 240мм / 2= 120мм кв.  для меди, а для стали 120*6= 720мм кв.  т.е. шина 100х8мм - что вполне применимо

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

100х8 - это не "вполне применимо", это ж тихий ужас
с учетом того, что ток в землю не течет, сечение получается слишком завышено и монтаж затруднителен
а по поводу формулы из п. 1.7.126, как понимать фразу "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." ?
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Июля 2017 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

100х8 - это не "вполне применимо", это ж тихий ужас
с учетом того, что ток в землю не течет, сечение получается слишком завышено и монтаж затруднителен
а по поводу формулы из п. 1.7.126, как понимать фразу "Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения." ?
Вы говорили про сталь 40х4 при сечение фазы 240 кв.мм, сечение стали не эквивалентно сечению меди. Так что вывод Ваш не верен.
Я считал по данной формуле 1.7.126 и получалось 40,54534, то надо брать 50кв.мм
Вопрос к ТОЭ, откуда взялось 100х8? (720мм), вы по формуле даже не считали, просто взяли половину?Не обосновано. Чтобы считать по формуле, необходимо знать время отключения К.З для PE проводника.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 09:16

автор: Mav
Сегодня в 09:07

Сегодня в 08:01

автор: Каи 74
Вчера в 21:58

Вчера в 21:03

автор: Вредина
Вчера в 19:53

автор: KissFinder
Вчера в 19:44

автор: Samsony 1
Вчера в 19:04

автор: Mav
Вчера в 18:22

автор: Ailcat
Вчера в 16:43

автор: Максим R
Вчера в 15:12

автор: Balero
Вчера в 11:08

автор: Максим R
Вчера в 03:03

12 Декабря 2017 года, 22:52

автор: Олега 777
12 Декабря 2017 года, 17:05

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines