beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Параллельные квартирные магистрали (стояки). Один общий защитный проводник (PE) для них

Количество просмотров - 12059
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 13 Ноября 2015 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Пункт 9.1 сп 31-110-2003
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 13 Ноября 2015 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Подраздел 521.8 гост р 50571.5.52-2011
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Ноября 2015 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Есть мысль такая. А что будет с другими потребителями в случае  1-фазного замыкания у одного потребителя?
Ведь "соседнее" ТКЗ будет протекать через общий РЕ. Повышенные токи не будут ли протекать в цепях других потребителей?

Любая мысль приветствуется...
Если ваш вопрос понят правильно, то есть где-то пунктик, который разрешает собирать несколько однофазных потребителей на одну линию с общими N и PE проводниками. Следовательно проблем быть не должно.
Пункт 9.1 сп 31-110-2003

Там говорится о "групповых линиях". И в ПУЭ похожее есть
Цитата
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.


Подраздел 521.8 гост р 50571.5.52-2011

Если я правильно понял, то запрет на объединение только на нейтральный (рабочий нулевой)
Цитата
521.8.2 Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается. Однофазные групповые цепи переменного тока могут быть сформированы из одного линейного проводника и нейтрального проводника многофазной сети переменного тока с одним нейтральным проводником при условии, что все цепи остаются распознаваемыми. Эта многофазная система должна удовлетворять требованиям МЭК 60364-5-53 (пункт 536.2.2), в соответствии с которыми должны быть отключены все рабочие проводники.


И все же пункт и ГОСТ
Цитата
543.1.4 Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то его сечение выбирают следующим образом:
- рассчитывают в соответствии с 543.1.1, исходя из максимально ожидаемого тока короткого замыкания и времени отключения цепи или;
- выбирают по таблице 54.2 по отношению к цепи с максимальным сечением проводников цепи.

что-то значит... где-то можно...


? (Петрозаводск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 15 Ноября 2015 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

ПТЗ
Причем тут пунктик НТД? Это больше размышления.
Что будет с первым стояком при ТКЗ во втором стояке (РЕ один на два стояка)?
Ведь по цепи РЕ первого стояка будет протекать ТКЗ от второго стояка. А это нехорошо.
Ведь по фазе этого стояка ТКЗ нет. Получается, что ТКЗ или его часть есть, а защита этого "неповрежденного" стояка не сработает.
Как-то так. Коряво сформулировал. Может, кто-нибудь лучше объяснит это.
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 15 Ноября 2015 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Это больше размышления.

Давайте поразмышляем, коллега. Вот мое видение схемы (что бы у нас было общее понимание). На нее я нанес ток КЗ...
Думаю, можно загрузить картинку и почиркать в паинте поправки, если я где-то накосячил/
Картинка 2.jpg
 
* Картинка 2.jpg
(505.92 Кб, 3389x4843)  [скачать]  [загрузок: 222]

где у Вас сомнения?


? (Петрозаводск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Ноября 2015 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

По РЕ проводнику магистрали М1 то же будет протекать ТКЗ. Это нехорошо.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Ноября 2015 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

Например, электрик выполняете ремонтные работы на стояке М1. Стояк М1 выключен.
В стояке М2 происходит 1-фазное КЗ. По общему РЕ проводнику протекает ТКЗ. По какой-то причине защита стояка М2 не срабатывает.
В этом момент электрик касается РЕ зажимов стояка М1. Он попадает под "часть" ТКЗ. Защит нет (М1 отключен, М2 не сработала).  Электрику м.б. плохо))).
P.S. Это при том, что он был уверен, что не попадет под U, поскольку отключил стояк М1.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Ноября 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Есть ли чудесные или потаенные нормы, которые меня потом заставят дотягивать дополнительно для каждой магистрали.

Ньюанс:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
543.8 Размещение защитных проводников
Если для защиты от поражения электрическим током применяют устройство защиты от сверхтока, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.

При этом согласно Гост Р 50571.5.52 изолированные провода допускает прокладывать только в трубе, коробе и т.п. и не допускается с непосредственным креплением.

А так же
ФЗ 123 статья 82
4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Ноября 2015 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

При этом согласно Гост Р 50571.5.52 изолированные провода допускает прокладывать только в трубе, коробе и т.п. и не допускается с непосредственным креплением.


Немного оффтопа.
Может кто подскажет, как стояки, проложенные вертикально в трубах крепят по вертикали? Т.е. как трубу к стене прикрепить - это понятное дело, а вот с болтающимся в ней кабеле/трубе что делать? Через несколько метров разрывать трубу (ставить протяжной ящик) и в этом разрыве крепить кабели/провода к несущей поверхности?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 16 Ноября 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Через несколько метров...

Для разных сечений разные расстояния нормированы. И это не единицы метров.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 16 Ноября 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Для разных сечений разные расстояния нормированы. И это не единицы метров.

А где эти нормы посмотреть?
Я что-то когда находил исключительно про алюминиевые провода и кабели, что, мягко говоря, мало востребовано.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 16 Ноября 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

А где эти нормы посмотреть?

ВСН 370-93
9.8. В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояние между точками крепления проводов должно быть: сечением до 50 мм2 - не более 30 м; сечением 70-150 мм2 - не более 20 м; сечением 185-240 мм2 - не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 16 Ноября 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

При КЗ  на РЕ будет потенциал. Чем электрически "ближе" поврежденная линия к электроприемникам, тем больше на их корпусах потенциал. Особенно благодарны могут быть такому решению жители соседних квартир. Предлагаю автору рассмотреть вариант полного отказа от отдельной жилы и вернуться к использованию сторонних проводящих частей в качестве РЕ (прямого запрета тоже нет) - вот где экономия. Ставить исключительно предохранители (не запрещено). Не выполнять селективность (не запрещено). Шлейфить подъезды. Ну и так далее…
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 16 Ноября 2015 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

При единственной жиле ПЕ, я бы рассмотрел вариант увеличенного сечения ПЕ (больше максимального фазного проводника). Тогда при Sпе + Sспч >> S lmax, чтобы на L было падение напряжения больше чем по ПЕ... Так же не понятно, зачем стояк было разделять на несколько линий.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 16 Ноября 2015 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Я очень рад, что дискуссия идет по своему естественному руслу, спасибо за участие, коллеги!
По РЕ проводнику магистрали М1 то же будет протекать ТКЗ. Это нехорошо.

Например, электрик выполняете ремонтные работы на стояке М1. Стояк М1 выключен.
В стояке М2 происходит 1-фазное КЗ. По общему РЕ проводнику протекает ТКЗ. По какой-то причине защита стояка М2 не срабатывает.
В этом момент электрик касается РЕ зажимов стояка М1. Он попадает под "часть" ТКЗ. Защит нет (М1 отключен, М2 не сработала).  Электрику м.б. плохо))).
P.S. Это при том, что он был уверен, что не попадет под U, поскольку отключил стояк М1.

Доводы не беспочвенны, отчасти согласен. Но если говорить о практической проблеме, то вне зависимости от того есть на фазных проводниках напряжение или нет, к PE проводнику относятся одинаково и смело его трогают. Кроме того, к PE обычно присоединен корпус этажного щита. И ведь никого из создателей ПУЭ и прочего не волнует факт того, что во время КЗ на землю тремя этажами выше (или ниже), кого-то, облизывающего дверцу этажного щита тут, убьет...
А вот что касается вывода в ремонт, например самого PE-проводника, то тут вопрос скользкий. В этом случае я бы отключат вообще все групповые и магистральные линии, проходящие через этажный щит. Но ремонт PE-проводника вообще дело эксклюзивное.
Еще момент о "По какой-то причине защита стояка М2 не срабатывает" и электрике... Слишком много факторов... УВЫ, от всех бед, происходящих одновременно не спасешься. Да и вероятность такого события крайне мала.
Ньюанс:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
543.8 Размещение защитных проводников
Если для защиты от поражения электрическим током применяют устройство защиты от сверхтока, то защитный проводник должен быть объединен с фазными проводниками или проложен в непосредственной близости.

Вот спасибо! Это существенный "ньюанс"!!! Тут начинаешь невольно задумываться: где (в каких сетях) для защиты от поражения электрическим током не применяют устройство защиты от сверхтока?; где граница "непосредственной близости"?
Это очень хороший "пунктик", я бы продолжил его обсуждать!
Немного оффтопа.
Может кто подскажет, как стояки, проложенные вертикально в трубах крепят по вертикали? Т.е. как трубу к стене прикрепить - это понятное дело, а вот с болтающимся в ней кабеле/трубе что делать? Через несколько метров разрывать трубу (ставить протяжной ящик) и в этом разрыве крепить кабели/провода к несущей поверхности?

Как-то задумывался над этой проблемкой, особенно для транзитных сетей, но в итоге делали разрыв в трубах каждые три этажа (а для небольших сечений иногда и вообще крепили только вверху.
И только сейчас увидел подезную информацию:
ВСН 370-93
9.8. В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояние между точками крепления проводов должно быть: сечением до 50 мм2 - не более 30 м; сечением 70-150 мм2 - не более 20 м; сечением 185-240 мм2 - не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки.

Еще одно огромное "спасибо" Егору 81!
Предлагаю автору рассмотреть вариант полного отказа от отдельной жилы и вернуться к использованию сторонних проводящих частей в качестве РЕ (прямого запрета тоже нет) - вот где экономия. Ставить исключительно предохранители (не запрещено). Не выполнять селективность (не запрещено). Шлейфить подъезды. Ну и так далее…

Я вариант отказа от решения еще не похоронил... Всему свое время. Хотя после ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.8 это практически пришло. Сторонних проводящих частей нет (если только металлокаркас ж/б конструкций). А какая польза в применении предохранителей? (в контексте Вашего поста). Я сторонник на квартирные магистрали применять плавкие вставки, но мне этого не дают, то эксперты, то заказчики.
При единственной жиле ПЕ, я бы рассмотрел вариант увеличенного сечения ПЕ (больше максимального фазного проводника).

Я это вариант рассматривал (в ключе второй, дублирующей PE жилы), но вопрос экономии становился не актуален...
Так же не понятно, зачем стояк было разделять на несколько линий.

Иногда приходится... В СП есть указания, что в каких-то случая надо делить.... С ходу не вспомню, как и где. А вообще, представьте какой-нибудь 25-ти этажник по 7-9 квартир (а то и больше)... Иной раз думаешь и двух стояков маловато...

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines