beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ток в нейтральном проводнике. Как определить отношение третьей гармоники к основной?

Количество просмотров - 11555
(ссылка на эту тему)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 07 Апреля 2015 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

Volk. извините, а что есть основная гармоника,объясните пжлт,извините не знаю ? Читайте ТОЭ и переходные процессы , в результате чего гармоники появляются? И каким должно быть оборудование, ИБП, частотники,да те же л.л.? оно не должно влиять на сети? для  чего существуют ГОСТЫ, как для для оборудования,так и для эл.сетей? для  чего существуют различные фильтры? Есть ГОСТ на качество эл.энергии, есть требования к проектантам не допускать перекоса в сети, применять  оборудование строго сертифицированное,соответствующее требования технических регламентов,ГОСТов. Представляете,что будет?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 07 Апреля 2015 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, спасибо, с основной сетью понятно. А как эта ситуация выглядит с резервными (автономными) источниками питания, типа дизель-генераторов? У них качество электроэнергии вроде похуже будет.
Для оценки ущерба в данном случае не обязательно рассматривать выход из строя какого то оборудования. В этом случае достаточно аварийной остановки бизнесс-процесса.


Практическое руководство по качеству электроэнергии. Дэвид Чепмен На рис. 13 показан график для определения коэффициента уменьшения номинала токонесущей способности кабеля в соответствии с наличием токов 3N-гармоник по рекомендациям приложения «С» стандарта IEC 60364-5-523 и по описанному выше тепловому методу.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 07 Апреля 2015 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Mva
Я вас не понимаю
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 08 Апреля 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос.
В руководстве к N-Power серия Safe-Power Evo, есть ТАБЛИЦА 5. ВЫХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНВЕТОРА, указано: THD при полной нелинейной нагрузке - < 5%.

В моем случае PF/cos фи будет более 5%, это значит что без доп мероприятий ИБП возможно долго не проживет? Или что ожидать от превышения THD указанное производителем?


Зы.
Ответ нашел, из методички шнейдер:
THDu < 5% " нормальная ситуация, отсутствие сбоев в работе оборудования;
5 - 8% " значительное загрязнение сети гармониками, возможны некоторые сбои в работе;
> 8% " большая степень загрязнения сети гармониками, возможны сбои в работе
оборудования. Требуются проведение тщательного анализа и установка компенсирующих или
фильтокомпенсирующих (ФКУ) устройств.

THDi < 10% " нормальная ситуация, отсутствие сбоев в работе оборудования;
10-50% " значительное загрязнение сети гармониками с опасностью повышения температуры
и обусловленной этим необходимостью перехода на кабели большего сечения и более мощные
источники питания;
> 50% " большая степень загрязнения сети гармониками, возможны сбои в работе
оборудования. Требуется проведение тщательного анализа и установка компенсирующих или
фильтокомпенсирующих (ФКУ) устройств.

ИБП думаю загнется быстро, поинтересуюсь у производителей.

Получается без установки компенсирующих или фильтокомпенсирующих (ФКУ) устройств не обойтись или я ошибаюсь?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 08 Апреля 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос.
 В руководстве к N-Power серия Safe-Power Evo, есть ТАБЛИЦА 5. ВЫХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНВЕТОРА, указано: THD при полной нелинейной нагрузке - < 5%.
Выложите первоисточник, не вполне понятно о чём речь.

Главный инженер (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 08 Апреля 2015 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Как близка разбираемая вами ситуация.
Имеется офисное здание и две причины, которые выливаются в одну серьезную проблему ток в нейтрале превышающий фазный:
1. Несимметричная нагрузка
2. Высшие гармоники

Пример: фаза А ток 10,26, В - 9,72, С - 8,04 в нейтрале 10,8
Как видим перекос фаз имеется, но не такой большой чтоб вызвать такой ток в нейтрале
Между тем имеются высшие гармоники, соотношение следующее: основная (1) - 30%, 3-ья - 15%, 5 -11 % и т.д.
данные собирались в течение длительного времени, это просто пример одного момента времени: перекосы были и 24/10/7 А и больше, меньше - ток в нейтральном присутствует практически всегда. Гармоники тоже не постоянны, иногда больше, иногда меньше. Было даже что 3-ья, превышала 1-ую
THD по напряжению не превышает 5, а вот по току доходит до 30

В чем именно проблема пока судить не берусь, штудирую теорию, провожу практические замеры.
Поэтому рад буду любой информации по данной тематике, предложения, умные книжки (только к основам тоэ посылать не надо, уже проштудированы )))) ) и т.д, От советов так же не откажусь. Есть возможность практического измерений и проведения экспериментов, в пределах разумного [улыбка]
Основная задача которая стоит: в чем именно причина выяснить чем это может грозить, перспективы развития данной проблемы и как с этим если что бороться. Данные собирались прибором Metrel точную модель не помню, но вещь хорошая, много полезной информации о сети выдает.
полные данные пока обрабатываю, да и сам нахожусь в далеке от нормального интернета. но постараюсь в ближайщую неделю ими поделиться

P.S. Здание самое обычное, особо ничем не примечательно, куча компов, офисной техники, чайники, микроволновки, холодильники. при проектировании разумеется старались все раскидать равномерно, а вот практика показала совсем обратное, кто-то приходит раньше, кто-то позже, кто-то в компе лишь отчет в екселе составляет, а у кого-то трехмерная модель завода запущена, а кто-то решил кофеечку сделать

Инженер (Кстово, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 08 Апреля 2015 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Выложите первоисточник, не вполне понятно о чём речь.

вот источник:
1.JPG
 
* 1.JPG
(149.19 Кб, 1128x565)  [скачать]  [загрузок: 295]

для ИБП 250-1000кkVA THD <4%.

Основная задача которая стоит: в чем именно причина выяснить чем это может грозить, перспективы развития данной проблемы и как с этим если что бороться.

В начале темы выложена документация шнейдер, может поможет.

В принципе проблему увеличенного тока в нейтрали можно решить увеличением сечения проводника в соответствии с приложением Е Госта Р 50571.5.52.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 08 Апреля 2015 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Егор 81, это понятно, но таким образом мы боремся не с причинами, а всего лишь следствием.
Да и как его увеличить, когда все построено, сети проложены. да и на стадии проектирования, я ни разу не видел провод с увеличенным сечением нулевого проводника

Инженер (Кстово, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 08 Апреля 2015 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

это понятно, но таким образом мы боремся не с причинами, а всего лишь следствием.
Я бы назвал это решением со стоимостью 1.это моё личное мнение
В п. 72 есть еще одна статья посвященная данной теме, где указаны еще способы решения, которые будут иметь другую стоимость. Так же в п.38 доки от шнейдера, где расписано более подробно, начиная от группировки нелинейных потребителей и заканчивая фильтрами...


да и на стадии проектирования, я ни разу не видел провод с увеличенным сечением нулевого проводника
Ни кто не мешает взять кабель с равными сечениями L и N проводников.

Так же возможно установить в цепи N проводника АВ для контроля его перегрузки.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 08 Апреля 2015 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Егор
1)по аварийным генераторам - если они действительно аварийные (аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности), то коэффциент гармоник по напряжению не превышает согласно стандартам 5%, а если не аварийные, то там тоже есть деление по классам и для высшего класса там весьма жесткие требования по качеству (выше чем по сетям общего назначения);
2)
Цитата
В руководстве к N-Power серия Safe-Power Evo, есть ТАБЛИЦА 5. ВЫХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНВЕТОРА, указано: THD при полной нелинейной нагрузке - < 5%.

В моем случае PF/cos фи будет более 5%, это значит что без доп мероприятий ИБП возможно долго не проживет? Или что ожидать от превышения THD указанное производителем?

а)выделил цветом опечатку, видимо-скорее всего там THD.
б)в выложенном первоисточнике говорится о замечании 3 (видимо кривой перевод-примечании, думаю). У тебя примечания нет.
в)Скорее всего, как и в иных промышленных СБП с двойным преобразованием типа он-лайн, имеется ввиду характеристики, которые выдает СБП, а не с которыми он может работать. Т.е. речь не о том, что
Цитата
ИБП  загнется быстро
, а о том, что данное устройство (являющееся по сути трансформатором/преобразователем энергии) поддерживает при оговоренной (видимо, в примечании 3) нелинейной нагрузке THDu <5%.  Не загнется он, более того, он специально для такой работы (при допуске производителем работы на копмьютерную нагрузку для конкретного типа) и рассчитан.
3)
Цитата
Так же возможно установить в цепи N проводника АВ для контроля его перегрузки.
Точнее лучше так - ставятся четырехполючные (с расцепителем в нулевом полюсе) QF в трехфазных сетях (питающих, обычно)

Цитата
Здание самое обычное, особо ничем не примечательно, куча компов, офисной техники
если в  компах , офисной технике, источниках света ипульсные блоки питания с никим коэффициентом мощности, и нагрузка составляет приличную часть общей нагрузки,то ситуация с гармониками вполне не удивительная

ЗЫ не очень давно на сайте ВНИИПО был выложен следующий проект:

* Metod_rekom_PPR_es.zip
(4515.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 62]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 09 Апреля 2015 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

б)в выложенном первоисточнике говорится о замечании 3 (видимо кривой перевод-примечании, думаю). У тебя примечания нет.

Вот:
Замечание1: По требованию заказчика устанавливается 380Vac, 415Vac, 60Hz.
Замечание 2: В соответствии с EN62040-1 (EN50091-1) (по требованию до10с).
Замечание 3: В соответствии с EN62040-3 (EN50091-3).

в)Скорее всего, как и в иных промышленных СБП с двойным преобразованием типа он-лайн, имеется ввиду характеристики, которые выдает СБП, а не с которыми он может работать. Т.е. речь не о том, что
Цитата
ИБП  загнется быстро ,
а о том, что данное устройство (являющееся по сути трансформатором/преобразователем энергии) поддерживает при оговоренной (видимо, в примечании 3) нелинейной нагрузке THDu <5%.  Не загнется он, более того, он специально для такой работы (при допуске производителем работы на компьютерную нагрузку для конкретного типа) и рассчитан.

Может нам так хочется думать?
Из статьи Практическое руководство по качеству электроэнергии, Дэвид Чепмен (пост 72):
Влияние гармоник на трансформаторы
Гармоники воздействуют на трансформаторы двояко. В первую очередь пропорционально квадрату номера гармоники возрастают потери, вызванные вихревыми токами, которые обычно при полной нагрузке составляют около 10%. На практике потери в полностью нагруженном трансформаторе, нагрузка которого представлена цифровым офисным и вычислительным оборудованием, будут в два раза выше, чем для эквивалентной линей-ной нагрузки. Результатом является намного более высокая рабочая температура и сокращение срока службы. Действительно, срок службы в таких условиях может уменьшиться с 40лет до 40 дней!

К ИБП есть доп оборудование:
1: RFI ФИЛЬТР
Все ИБП фирмы N-Power соответствуют Европейскому стандарту электромагнитной совместимости EN
62040-2 (EN50091-2). По требованию заказчика могут быть поставлены фильтры, удовлетворяющие более
жестким требованиям совместимости.
2: КОРРЕКЦИЯ КОЭФФИЦИЭНТА ВХОДНОЙ МОЩНОСТИ
Там, где нет централизованной коррекции коэффициента мощности, для ИБП может поставляться устройство коррекции коэффициента потребляемой выпрямителем мощности до cos= 0.9. В случае аварии цепь
коррекции коэффициента мощности отключается отдельным магнитно-тепловым автоматом, что не ухудшает надежности системы.

1 (RFI ФИЛЬТР) так понимаю для выхода, 2 для входа ИБП или 1 тоже для входа?

а)выделил цветом опечатку, видимо-скорее всего там THD.

Пока еще не разобрался чем THD отличается от THDi и THDu.
В метод. шнейдера на стр 369 есть рисунок М13: Зависимость PF/cos фи и THDi при THDu=0. Вот и подумал, что возможно THD из руководства ИБП и PF/cos фи "связать".

Точнее лучше так - ставятся четырехполючные (с расцепителем в нулевом полюсе) QF в трехфазных сетях (питающих, обычно)

Согласен.

Зы. За методичку спасибо.

Зы.Зы. В нашем АБК стоит 3 ИБП в параллель по 40 кВА - загрузка 40%, за 4 года был установлен уже третий комплект. Причина выхода из строя первых 2х комплектов еще не установлена. Не исключаю что нашим ИБП тоже уготовлена учесть прожить где то в диапазоне от 40 лет до 40 дней.

Зы.Зы.Зы. На форуме недавно была тема про установку УЗО тип F, в данном руководстве к ИБП про УЗО нет ни слова.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 09 Апреля 2015 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Егор
Ну не надо сравнивать трансформатор и ибп. Еще раз- приличные и не только сбп предусматривают возможность работы на комп нагрузку, а оговоренные параметры качества связаны с тем, что он сам преобразователь, т.е. это его нормируемые параметры. Звони производителю, что копья ломать...
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 09 Апреля 2015 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

нашем АБК стоит 3 ИБП в параллель по 40 кВА - загрузка 40%, за 4 года был установлен уже третий комплект. Причина выхода из строя первых 2х комплектов еще не установлена.

Прошу прощения, может не совсем корректно вмешиваюсь в дискуссию (т.к. поленился прочитать 6 страниц [улыбка] ) но может быть это спасет?
http://khomovelectro.ru/catalog/filtry-garmonik/aktivnyy-filtr-garmonik.html
Как-то я уже поднимал проблему проектирования современных офисных и вычислительных центров на данном форуме, обусловленную проблемами гармоник кратных 3, сам я никогда еще не проектировал и не видел объектов с активными фильтрами и мне очень интересно, помогают ли они разгрузить нулевой рабочий проводник и соответственно трансформатор. 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 09 Апреля 2015 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Ну а почему же они не должны помогать? Только это очень и очень недешево. Лучше профилактика...
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 09 Апреля 2015 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Лучше профилактика...

А как можно сделать профилактику, если мы например проектируем офисно здание на 200 рабочих мест (естественно на компах)?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 782, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Shvet, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines