Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20398
Всего тем - 25831
Всего сообщений - 239817
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система речевого оповещения на базе "Соната". Проектирование, монтаж

Количество просмотров - 16536
(ссылка на эту тему)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 18 Марта 2015 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Компания  "Арсенал безопасности" представляет систему речевого оповещения "Соната" производства ООО "Элтех-сервис" (производитель Молния, Гром, Октава).  В данной теме будут представлены каталоги, схемы подключения оборудования, типовые проекты, консультация специалистов тех. поддержки.
Предлагаем обсуждать вопросы, связанные с проектированием и монтажом данной системы.
* sonata2014.pdf
(5542.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 595]

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #2 : 18 Марта 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Презентация построения системы оповещения на базе Соната-ПУ (мощность системы оповещения до 4800Вт) и Соната-К120М.
* Речевое оповещение 100В.pptx
(5365.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 285]

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Молодцы, конечно, что продолжаете модернизацию системы оповещения, потому что прошлые были просто ужас.
Опишу некоторые проблемы "Сонаты-КЛ":
1. В Паспорте приводятся схемы подключения 4-х, 8-и, 16-и, 24-х низкоомных оповещателей. А если их 13, например? Все, начинаются заикания, неравномерное распределение звука и т.д.
Вот тут уже начинается танец с бубном, доп. конденсаторами, обманом контроля ЛО и т.п.
2. Нельзя ли как-то контроль СЛ обеспечить не отдельными резисторами, а каким-нибудь компактным блоком контроля линии (пусть это будет просто резисторная сборка в пластиковом корпусе). Часто бывало, что резисторы падали, терялись, ножки резисторов отламывались, и все...работа вставала.

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2015 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Молодцы, конечно, что продолжаете модернизацию системы оповещения, потому что прошлые были просто ужас.
Опишу некоторые проблемы "Сонаты-КЛ":
1. В Паспорте приводятся схемы подключения 4-х, 8-и, 16-и, 24-х низкоомных оповещателей. А если их 13, например? Все, начинаются заикания, неравномерное распределение звука и т.д.
Вот тут уже начинается танец с бубном, доп. конденсаторами, обманом контроля ЛО и т.п.
2. Нельзя ли как-то контроль СЛ обеспечить не отдельными резисторами, а каким-нибудь компактным блоком контроля линии (пусть это будет просто резисторная сборка в пластиковом корпусе). Часто бывало, что резисторы падали, терялись, ножки резисторов отламывались, и все...работа вставала.


Здравствуйте! Так как система низкоомная, то крайне необходимо следовать рекомендуемым схемам подключения. Так как не стандартное колличество динамиков(то есть не соответствующее колличество в приведённых рекомендуемых схемах), естественно что система работает не так как Вы ожидаете, это и заикание и перегрузка, то есть не штатный режим работы. Во избежании не корректной работы системы оповещения на Соната-КЛ рекомендуем придерживаться приведённых схем подключения прибора и акустических модулей. При возникновении вопросов Вы можете обратиться в тех. поддержку по тел. 8-800-77-52-911

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Согласен. проект был некорректный.
А по второму вопросу?

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Согласен. проект был некорректный.
А по второму вопросу?

В рамках модернизации приборов, мы стараемся учитывать технические моменты , не реализованные в прошлых версиях, а так же появившиеся в процессе эксплуотации приборов.  И по контролю линии, тоже  есть в планах усовершенствовать систему,  учесть удобство и надёжность монтажа прибора.

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Видео, о работе Соната К-120М

Соната -ПУ

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Сертификаты на оборудование:

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #10 : 20 Марта 2015 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Презентация построения системы речевого оповещения на базе моноблока речевого оповещения "Соната К-120М" .
В данной презентации представлены схемы подключения усилителя, динамиков, линий речевых оповещателей.
* Подключение Соната-К-120М.pdf
(1961.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 319]

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #11 : 25 Марта 2015 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Представляем проект речевого оповещения в детском саду на базе оборудования "Соната"

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Марта 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Такие вопросы:
1. Соблюдается ли при таком расположении оповещателей примечание таблицы 2 СП3.13130.2009?
2. Для чего огнестойкий кабель за подвесным потолком в гофротрубе ПВХ?

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Марта 2015 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

1. Соблюдается ли при таком расположении оповещателей примечание таблицы 2 СП3.13130.2009?
я так понимаю основной вопрос в том , что оповещаться должен только персонал?  В данном случае было принято что персонал может находиться в любом помещении ( в том числе и спальные). Отдельной зоной оповещения  выделены кабинеты администрации. 
по поводу прокладки: укладывать в гофротрубу ПВХ не обязательно!

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Марта 2015 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
И еще раз большое спасибо за типовой проект!

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #15 : 27 Марта 2015 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Cхемы подключения речевых оповещателей в формате DWG.
-  автономные речевые оповещатели "Соната-М"/ "Соната-М" исп.2/ "Соната-М-Б"/ "Соната-М-Д"/"Соната-У"/"Соната-У" исп.2/ "Соната-У-Б";
-  акустические модули трансформаторные без контроля линий "Соната-Т-100-3/1"/ "Соната-Т-100-3/1" исп.2/ "Соната-Т-100-3/1 MINI" исп.2 /"Соната-Т-100-5/3"/ "Соната-Т-100-5/3" исп.2;
-  акустические модули трансформаторные с контролем линий "Соната-Т-100-3/1-Л"/ "Соната-Т-100-3/1-Л" исп.2/ "Соната-Т-100-3/1-Л MINI" исп.2 /"Соната-Т-100-5/3-Л"/ "Соната-Т-100-5/3-Л" исп.2;
-  акустические  модули низкоомные без контроля линий: "Соната-3"/ "Соната-3" исп.2/ "Соната-3 MINI" исп.2 /"Соната-5"/ "Соната-5" исп.2;
-  акустические  модули низкоомные с контролем линий: "Соната-3-Л"/ "Соната-3-Л" исп.2/ "Соната-3-Л MINI" исп.2 /"Соната-5-Л"/ "Соната-5-Л" исп.2.


Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Znatok
Сегодня в 20:53

автор: lexmarkiv
Сегодня в 19:03

автор: Nikolins
Сегодня в 18:24

автор: Dizel 2012
23 Апреля 2018 года, 13:17

автор: Dizel 2012
23 Апреля 2018 года, 08:59

автор: Murat
22 Апреля 2018 года, 14:15

автор: IM
21 Апреля 2018 года, 19:57

21 Апреля 2018 года, 16:02

автор: ХСВ
20 Апреля 2018 года, 11:52

автор: Dizel 2012
20 Апреля 2018 года, 10:34

автор: Катя 100
19 Апреля 2018 года, 16:37

автор: Земский
19 Апреля 2018 года, 16:12

автор: Dizel 2012
18 Апреля 2018 года, 16:59

автор: Земский
18 Апреля 2018 года, 11:50

автор: Ingener 523
18 Апреля 2018 года, 11:21

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 543, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
KSB, VadGKorn, Опти, Илья Алексеевич, Mda, Legio Mortis, Pyromaniac 92, PashaJOP, Znatok, Enot 28, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines