beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20020
ТочкаВсего тем - 29207
ТочкаВсего сообщений - 275907
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система речевого оповещения на базе "Соната". Проектирование, монтаж

Количество просмотров - 47369
(ссылка на эту тему)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 18 Марта 2015 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Компания  "Арсенал безопасности" представляет систему речевого оповещения "Соната" производства ООО "Элтех-сервис" (производитель Молния, Гром, Октава).  В данной теме будут представлены каталоги, схемы подключения оборудования, типовые проекты, консультация специалистов тех. поддержки.
Предлагаем обсуждать вопросы, связанные с проектированием и монтажом данной системы.
* sonata2014.pdf
(5542.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1298]

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #2 : 18 Марта 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Презентация построения системы оповещения на базе Соната-ПУ (мощность системы оповещения до 4800Вт) и Соната-К120М.
* Речевое оповещение 100В.pptx
(5365.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 662]

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2015 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Молодцы, конечно, что продолжаете модернизацию системы оповещения, потому что прошлые были просто ужас.
Опишу некоторые проблемы "Сонаты-КЛ":
1. В Паспорте приводятся схемы подключения 4-х, 8-и, 16-и, 24-х низкоомных оповещателей. А если их 13, например? Все, начинаются заикания, неравномерное распределение звука и т.д.
Вот тут уже начинается танец с бубном, доп. конденсаторами, обманом контроля ЛО и т.п.
2. Нельзя ли как-то контроль СЛ обеспечить не отдельными резисторами, а каким-нибудь компактным блоком контроля линии (пусть это будет просто резисторная сборка в пластиковом корпусе). Часто бывало, что резисторы падали, терялись, ножки резисторов отламывались, и все...работа вставала.

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2015 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Молодцы, конечно, что продолжаете модернизацию системы оповещения, потому что прошлые были просто ужас.
Опишу некоторые проблемы "Сонаты-КЛ":
1. В Паспорте приводятся схемы подключения 4-х, 8-и, 16-и, 24-х низкоомных оповещателей. А если их 13, например? Все, начинаются заикания, неравномерное распределение звука и т.д.
Вот тут уже начинается танец с бубном, доп. конденсаторами, обманом контроля ЛО и т.п.
2. Нельзя ли как-то контроль СЛ обеспечить не отдельными резисторами, а каким-нибудь компактным блоком контроля линии (пусть это будет просто резисторная сборка в пластиковом корпусе). Часто бывало, что резисторы падали, терялись, ножки резисторов отламывались, и все...работа вставала.


Здравствуйте! Так как система низкоомная, то крайне необходимо следовать рекомендуемым схемам подключения. Так как не стандартное колличество динамиков(то есть не соответствующее колличество в приведённых рекомендуемых схемах), естественно что система работает не так как Вы ожидаете, это и заикание и перегрузка, то есть не штатный режим работы. Во избежании не корректной работы системы оповещения на Соната-КЛ рекомендуем придерживаться приведённых схем подключения прибора и акустических модулей. При возникновении вопросов Вы можете обратиться в тех. поддержку по тел. 8-800-77-52-911

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Согласен. проект был некорректный.
А по второму вопросу?

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Согласен. проект был некорректный.
А по второму вопросу?

В рамках модернизации приборов, мы стараемся учитывать технические моменты , не реализованные в прошлых версиях, а так же появившиеся в процессе эксплуотации приборов.  И по контролю линии, тоже  есть в планах усовершенствовать систему,  учесть удобство и надёжность монтажа прибора.

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2015 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #8 : 18 Марта 2015 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Видео, о работе Соната К-120М

Соната -ПУ

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Сертификаты на оборудование:

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #10 : 20 Марта 2015 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Презентация построения системы речевого оповещения на базе моноблока речевого оповещения "Соната К-120М" .
В данной презентации представлены схемы подключения усилителя, динамиков, линий речевых оповещателей.
* Подключение Соната-К-120М.pdf
(1961.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 742]

Проектировщик (Москва, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #11 : 25 Марта 2015 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Представляем проект речевого оповещения в детском саду на базе оборудования "Соната"

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Марта 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Такие вопросы:
1. Соблюдается ли при таком расположении оповещателей примечание таблицы 2 СП3.13130.2009?
2. Для чего огнестойкий кабель за подвесным потолком в гофротрубе ПВХ?

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Марта 2015 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

1. Соблюдается ли при таком расположении оповещателей примечание таблицы 2 СП3.13130.2009?
я так понимаю основной вопрос в том , что оповещаться должен только персонал?  В данном случае было принято что персонал может находиться в любом помещении ( в том числе и спальные). Отдельной зоной оповещения  выделены кабинеты администрации. 
по поводу прокладки: укладывать в гофротрубу ПВХ не обязательно!

Проектировщик (Москва, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Марта 2015 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
И еще раз большое спасибо за типовой проект!

Инженер (Оренбург, Россия)
Project Arsec
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #15 : 27 Марта 2015 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Cхемы подключения речевых оповещателей в формате DWG.
-  автономные речевые оповещатели "Соната-М"/ "Соната-М" исп.2/ "Соната-М-Б"/ "Соната-М-Д"/"Соната-У"/"Соната-У" исп.2/ "Соната-У-Б";
-  акустические модули трансформаторные без контроля линий "Соната-Т-100-3/1"/ "Соната-Т-100-3/1" исп.2/ "Соната-Т-100-3/1 MINI" исп.2 /"Соната-Т-100-5/3"/ "Соната-Т-100-5/3" исп.2;
-  акустические модули трансформаторные с контролем линий "Соната-Т-100-3/1-Л"/ "Соната-Т-100-3/1-Л" исп.2/ "Соната-Т-100-3/1-Л MINI" исп.2 /"Соната-Т-100-5/3-Л"/ "Соната-Т-100-5/3-Л" исп.2;
-  акустические  модули низкоомные без контроля линий: "Соната-3"/ "Соната-3" исп.2/ "Соната-3 MINI" исп.2 /"Соната-5"/ "Соната-5" исп.2;
-  акустические  модули низкоомные с контролем линий: "Соната-3-Л"/ "Соната-3-Л" исп.2/ "Соната-3-Л MINI" исп.2 /"Соната-5-Л"/ "Соната-5-Л" исп.2.


Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
13 Октября 2021 года, 13:57

автор: Dfs
06 Октября 2021 года, 14:35

автор: Земский
04 Октября 2021 года, 14:37

автор: Exbely
03 Октября 2021 года, 12:12

автор: Dizel 2012
30 Сентября 2021 года, 14:42

автор: Земский
28 Сентября 2021 года, 18:15

автор: Luck
20 Сентября 2021 года, 17:54

автор: Dizel 2012
08 Сентября 2021 года, 14:35

автор: Карзаков
07 Сентября 2021 года, 09:28

автор: Земский
02 Сентября 2021 года, 17:05

автор: Dizel 2012
30 Августа 2021 года, 16:30

автор: E.S.
23 Августа 2021 года, 09:46

автор: Kordan
13 Августа 2021 года, 11:38

автор: Dizel 2012
02 Августа 2021 года, 13:59

автор: Dizel 2012
28 Июля 2021 года, 08:37

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, Анастасия Englosi
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines