Система уравнивания потенциалов. Правила выполнения согласно нормативов

Количество просмотров - 36498
(ссылка на эту тему)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 10 Апреля 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Это ГЗШ здания где установлен ЩС (установлена рядом с ЩС). Если ЩС установлена в одном здании с ВРУ и для этого здания выполнена система уравнивания потенциалов, то кроме монтажа 5-и жильного кабеля с ВРУ на ЩС, больше ничего не нужно.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 10 Апреля 2015 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Каждый отметился...вы, господа, сначала для себя определитесь- вы мэк, гост р 50571, гост 30331.1 принимаете или нет. ибо если отрицаете и аппелируете только к определениям пуэ, то немногим, как мне кажется, отличаетесь от осмехаемых вами.

Кроме устаревших ПУЭ ничего не читают. Поэтому обсуждение зашло в тупик.
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 14 Апреля 2015 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)


Это ГЗШ здания где установлен ЩС (установлена рядом с ЩС). Если ЩС установлена в одном здании с ВРУ и для этого здания выполнена система уравнивания потенциалов, то кроме монтажа 5-и жильного кабеля с ВРУ на ЩС, больше ничего не нужно.
Нет, ЩС установлен в 100м от здания, там типа насосная. Я вот и думаю - РЕ в составе кабеля хватает для уравнивания потенциалов или ещё полосу допом кинуть в траншее.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 14 Апреля 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

БВМ вы путаете, для насосной, проектируйте свое ВРУ, в котором РЕ шина будет ГЗШ, на нее и будете сводить защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 15 Апреля 2015 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)


проектируйте свое ВРУ, в котором РЕ шина будет ГЗШ, на нее и будете сводить защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов.
Вот рисунок, вариант 1 или вариант 2 принять?
* Чертеж1.dwg
(47.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 193]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 15 Апреля 2015 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

вы проектируете с учетом требований п.7.4 СП 31-110-2003? Если так, вариант 2.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 15 Апреля 2015 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

п.7.4 СП 31-110-2003

Не, у нас единый потребитель.

Вообщем решили, если вариант 2, то используем повторное заземление.


Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 15 Апреля 2015 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Здания связаны функционально или нет? Если нет, тащите свой кабель от ТП

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 15 Апреля 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Здания связаны функционально или нет? Если нет, тащите свой кабель от ТП

Естественно связаны. Здание 2 это на самом деле шкаф и насос с трубопроводами.
Ладно, решение принято самостоятельно.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 11 Ноября 2016 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли обязательное требование к устройству внутри цеха (цех ЖБИ) стальной полосы по периметру здания в качестве системы уравнивания потенциалов, или же возможно проложить отдельные проводники к ГЗШ?

Инженер (Пенза, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 11 Ноября 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли обязательное требование к устройству внутри цеха (цех ЖБИ) стальной полосы по периметру здания в качестве системы уравнивания потенциалов, или же возможно проложить отдельные проводники к ГЗШ?

Здесь Вам надо смотреть по расходу, как экономичней. Ведь если много эл. оборудования раскиданного по цеху, то общепринято прокладывать полосу (которая никому не мешает) по стене и от нее заземлять все оборудование, не лишне будет и само рядом стоящее оборудование соединять полосой меж собой

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 11 Ноября 2016 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Тоэ, Благодарю за ответ. Меня смущает то, что стены цеха выполнены из сэндвич-панелей. Оборудования там прилично. Просто думаю что крепить полосы к сэндвичу так сказать "не типовое" решение. Но с ваших слов, стальная полоса=отдельные проводники к ГЗШ, правильно?

Инженер (Пенза, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 11 Ноября 2016 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

На просторах интернета нашел такую штуку "ДОК-45ГЦ-ЗР8". Держатель проводников для сэндвич-панелей. На чертежах данного изделия говорится о классе горючести для сэндвича "НГ". Если в моем случае не "НГ") то применять такую штуку не получится, есть ли какие-нибудь альтернативы?

Инженер (Пенза, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 11 Ноября 2016 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Тоэ, Благодарю за ответ. Меня смущает то, что стены цеха выполнены из сэндвич-панелей. Оборудования там прилично. Просто думаю что крепить полосы к сэндвичу так сказать "не типовое" решение. Но с ваших слов, стальная полоса=отдельные проводники к ГЗШ, правильно?

У Вас возможен еще один вариант сэкономить полосу. Если сэндвич-панели, то вероятно есть сварной металл. каркас с неплохим собственным естественным заземлением и вместо полосы можно использовать его обеспечив металл. связь с ГЗШ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 11 Ноября 2016 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)


На просторах интернета нашел такую штуку "ДОК-45ГЦ-ЗР8". Держатель проводников для сэндвич-панелей. На чертежах данного изделия говорится о классе горючести для сэндвича "НГ". Если в моем случае не "НГ") то применять такую штуку не получится, есть ли какие-нибудь альтернативы?

Не понравился, на первый взгляд, этот узел! Вырывающее усилие не пишут, крепит только оцинкованную полосу, крепить через 1м, стоит почти 200 руб и не понятно за счет чего он держится в сэндвич-панели

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, Ден СПБ, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines