Дождевая канализация. Определение скорости и наполнения труб ливневой канализации?

Количество просмотров - 5756
(ссылка на эту тему)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Февраля 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Подскажите пожалуйста, какая должна быть скорость и наполнение для ливневки?
По расчету у меня получается расход 6.50 л/с, далее смотрю таблицу Лукиных:

1.при ф200,V=0.62,h/d=0.4,i=0.005,Q=7.34
2.при ф250,V=0.62,h/d=0.3,i=0.005,Q=7.73
3.при ф300,V=0.64,h/d=0.25,i=0.005,Q=8.8
4.при ф350,V=0.62,h/d=0.2,i=0.005,Q=8.48

Проектировщик (Тверь, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Лучше воспользоваться не лукиным, а таблицами из каталога завода-изготовителя труб. При отсутствии точного значения в таблицах, пользуемся двойной линейной интерполяцией
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2015 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Екатерина, наполнение в трубе должно быть в пределах 0,6-0,9. Скорость самоочищающая 0,8-1,2 м/с. Уклон лучше по рельефу.
В Вашем случае участок безрасчетный, т.к. расход относительно низкий. Поэтому брать диаметр выше Д200 нецелесообразно.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Марина 08
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2017 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Самотечная наземная сеть дождевой канализации. Слишком большой уклон по рельефу, нужно гасить напор. Возможно ли, устройство колодцев гасителей напора, на поверхности земли, или это недопустимо

Инженер ВК (Чита, Россия)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2017 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)


Самотечная наземная сеть дождевой канализации. Слишком большой уклон по рельефу, нужно гасить напор. Возможно ли, устройство колодцев гасителей напора, на поверхности земли, или это недопустимо
как вы себе это представляете?
Марина, обдумайте свой вопрос и корректно опишите суть. Непонятно. Дождевая канализация, а особенно поверхностный водосток, являются самотечной системой водоотвода. О каком гашении напора вы говорите?

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Марина 08
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2017 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Карьерный водоотлив, самотечная сеть после очистной установки. Заказчик просит сеть , проложить по земле, по рельфу на утрамбованное основание, под место стыковки труб подложить деревянные бруски. Сеть без колодцев, только на углах поворота, и то они получаются на поверхности земли. Очень большой уклон, перепад высот земли 18-25 метров, уклон по отметкам 0,3 на 84 метра, нужно каким то образом, снизить напор, хотела поставить колодцы гасители, но не знаю как это сделать

Инженер ВК (Чита, Россия)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2017 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Вам не гасители, а перепадные ставить уместно. Смотрите ТПР на Перепадные колодцы

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Марина 08
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2017 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Расстояние не подскажите, через какое на 84 метра

Инженер ВК (Чита, Россия)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2017 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)


Расстояние не подскажите, через какое на 84 метра
не понял вопрос

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2017 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

смотрите снип/сп о максимальных скоростях в трубах/каналах, а также расстояние между колодцами, в зависимости от диаметра трубопровода.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Марина 08
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Февраля 2017 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

У меня труба диаметр 300, двухслойная полиэтиленовая марки изокорсис, расстояние где идет большой перепад высот 84 метра, мак. скорость по сп 10-7 для дождевой сети, не могу понять через какое расстояние мне ставить перипадные колодцы на этих 84 метрах, думала поставить их через 20 метров, читала где то на форумах, нужно узнать скорость на данном участке, не знаю как подскажите, пожалуйста

Инженер ВК (Чита, Россия)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Февраля 2017 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)


У меня труба диаметр 300, двухслойная полиэтиленовая марки изокорсис, расстояние где идет большой перепад высот 84 метра, мак. скорость по сп 10-7 для дождевой сети, не могу понять через какое расстояние мне ставить перипадные колодцы на этих 84 метрах, думала поставить их через 20 метров, читала где то на форумах, нужно узнать скорость на данном участке, не знаю как подскажите, пожалуйста
Какая максимальная скорость для пластмассовых труб? Смотрите снип

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Марина 08
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Февраля 2017 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

для пластиковых труб 8

Инженер ВК (Чита, Россия)
Golynskiy
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2017 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)


для пластиковых труб 8

теперь открывайте Лукиных и займитесь продольниками

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1152, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Alex2214, Корсар, Petrov-Vodkin, Чистильщик, Владимир Миляков, Beroes Group, Horizont, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen, Проектант 63, mastaq, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines