Закладные изделия для КИП на технологических трубопроводах. Зоны ответственности?

Количество просмотров - 11238
(ссылка на эту тему)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Февраля 2015 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Извечный спор на тему "кто закладывает бобышку"))) ГОСТ 21.408-93, форма 3 "Перечень закладных конструкций, первичных приборов" всегда была в АТХ. Но в общих указаниях монтажники у себя указывают как и чем варить. И если не хочешь чтобы КИПовцы заложили бобышку из нержавейки, а у тебя электроды прописаны Э42А, УОНИ13/45, потому что вся труба чёрная, приходится контролировать. Есть еще одна юридическая тонкость - расчет на прочность выполняют те же монтажники. То есть бобышка - это общая боль.

Да, чуть не забыл. На промышленных объектах технология - ведущая марка проектирования. Поэтому вначале обычно огребает Ведущий из монтажников, назначенный ведущим на эту работу

Проектировщик ( ? , Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 26 Февраля 2015 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Извечный спор на тему "кто закладывает бобышку")))

Бобышку должны заказывать технологи-монтажники, а вот дать им инфу какую бобышку (или другую закладную) обязаны КИПовцы.
Трубопроводы испытывают давлением и если после испытания вварить бобышку... Снова  испытывать? Или надеяться, что бобышка не улетит при рабочих давлениях?
Заказывают монтажники-технологи, монтируют бобышки монтажники на месте. КИПовцы приходят и вкручивают приборы. Это еще правильно потому, что часто трубы сварены, закладные установлены, а приборы только тендер проходят или еще где-то "едут". У нас вон один заказчик вообще без приборов запускал установку для тестов.
Возможно мы говорим о разных объектах, я говорю предприятиях со сложной технологической схемой.

Я говорю о НПЗ (в основном Роснефть), нефтедобыче (Роснефть, Лукойл и др), газопереработке (трансгаз)
Не знаю ничего про сметы, но у нас как-то сметчики учитывают все это и вопросов не возникает. И в паре больших старых проектных институтах та же ситуация. Более того, заводчане этот вопрос НИКОГДА не задавали! Про монтаж разной мелочи вплоть до болтиков и гаечек - да, а про установку закладных не было ни разу вопросов. Именно поэтому мне немного странно читать про такие споры - кто закладывает бобышку... Если мне фланец нужен на емкости - го тоже КИПовцы должны заказывать? А кто за соединение отвечать будет? А нагрузка на трубопровод если на него ставить отвод с фланцем??

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Февраля 2015 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Трубопроводы испытывают давлением и если после испытания вварить бобышку... Снова  испытывать?

Зачем после? Монтаж же идет не только по чертежам ТХ, а вообще по всему комплекту РД. Или для КИПиА какой-то персональный монтаж? То что приборы докручивают потом, это также как изоляцию часто делают уже на работающем оборудовании - косяки производства СМР. У меня в свое время шок был, когда шли по парку мимо резервуара, а на нем (работающем, под продуктом) киповцы сверлили отверстия под штуцеры ручной дрелью, потом вкрутили штуцеры и поставили прибор)))
То что монтажники закладывают у себя бобышки - это по договоренности, потому что форма 3 всё-таки в АТХ и нет такого норматива, чтобы технолога-монтажника заставить бобышки подбирать. Он обязан предусмотреть место под штуцеры КИП. А узел врезки делать не обязан. И когда делается проект автоматизации отдельно, те же монтажники могут вообще не привлекаться, если есть КИПовец разбирающийся в сварке и прочностных расчетах трубопровода. В общем, зависит от организации работы и комплектации отделов.

Проектировщик ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Февраля 2015 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

У нас вон один заказчик вообще без приборов запускал установку для тестов.

Да в нефтянке самодурства в избытке: закрытые для въезда гражданам России города, обыски персонала ЧОПами и прочие ништяки.

Не знаю ничего про сметы
Нечем гордиться. Проект без сметы - это фантазия, поэтому документация называется проектно-сметная.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 26 Февраля 2015 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Да в нефтянке самодурства в избытке: закрытые для въезда гражданам России города, обыски персонала ЧОПами и прочие ништяки.

Да, серьезно у вас там все. У нас такого нет и не было.

Нечем гордиться. Проект без сметы - это фантазия, поэтому документация называется проектно-сметная.

Наоборот, я горжусь тем, что не лезу в темы, которыми не владею! Для этого есть сметный отдел, который и занимается сметами и если есть вопросы технического характера, обращается к нам. Именно поэтому мы выпускаем проектно-сметную документацию, но каждый специалист занимается своей частью и не лезет в чужое.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Февраля 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

но каждый специалист занимается своей частью и не лезет в чужое
Да, согласен с вами: каждый специалист подобен флюсу-полнота его одностороння. Но тем не менее, вы хотите того или нет участвуете в разработке сметной документации - составляете грамотные (надеюсь) спецификации материалов и изделий. Сметчики креативом не занимаются, они просто переводят объёмы строительства выраженные в физическом виде (спецификация) в денежную форму (смета). Для того, что бы определить где расценена работа достаточно шифра спецификации, смета не нужна.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Михaил
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Февраля 2015 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Для Антониони
Милейший, ГДЕ вы увидели в МОИХ постах термин СЧЕТЧИК? манометр – да был, прибор – тоже. А про счетчик – ни слова.

Для остальных
Уходи немного от темы, но попробую еще налить воды как выражаться некоторые.
Ситуация более подробная.
Объект – межпромысловый нефтепроводов небольшой длины с двумя РУЧНЫМИ задвижками.
Технолог перед задвижками ПРЕДУСМОТРЕЛА установку ПОКАЗЫВАЮЩИХ СТРЕЛОЧНЫХ МАНОМЕТРОВ (на схеме изобразила). На чертежах узлов подключения в существующие трубопроводы показано все плоть до БРС (тройник, задвижка (ручная), катушка, БРС) манометра – нет, как нет его и в спецификации. Так же выдал задание АВТОМАТИЧИКУ с формулировкой «Предусмотреть контроль давления на узлах запорной арматуры» (поясню - не КИПовцу ибо такового у нас не имеется).
Схожие проблемы в разделах ОВ и ВК прописаны в соответствующих СНиПах. Вот и просил помощи ГДЕ и в КАКОЙ нтд можно найти разграничение по данному вопросу, ибо считаю что это в компетенции именно технолога, а не автоматчика
За двое суток существование ветки – воз и ныне там. Видимо ветку необходимо закрыть как себя не оправдавшую :-(

Инженер (Магнитогорск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 26 Февраля 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Вот и просил помощи ГДЕ и в КАКОЙ нтд можно найти разграничение по данному вопросу,

ответ:
ГОСТ 21.408-93, форма 3 "Перечень закладных конструкций, первичных приборов" всегда была в АТХ

чем не устраивает?

Проектировщик ( ? , Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Февраля 2015 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

это в компетенции именно технолога

ГОСТ 21.401 "ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ" приложение 1 пункт 7:
Цитата
Элементы трубопровода - Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства


? (Челябинск, Россия)
Михaил
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 26 Февраля 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


Вот и просил помощи ГДЕ и в КАКОЙ нтд можно найти разграничение по данному вопросу,

ответ:
ГОСТ 21.408-93, форма 3 "Перечень закладных конструкций, первичных приборов" всегда была в АТХ

чем не устраивает?


Спасибо!!!!! вчера не прочитал данное сообщение

Инженер (Магнитогорск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 26 Февраля 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Но виноваты оба. Плюс глав. спец (или ведущий, который выполняет его функции, или ГИП, если первых двух нет). Технолог как минимум должен был показать место установки манометра на своем чертеже. А в АТХ должно быть заложено в спецификации манометр и трехходовый кран к нему. Бобышку по согласованию. Как уже выше писали в зависимости от того, кто разрабатывает узел её установки.

Проектировщик ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 26 Февраля 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 21.401 "ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ" приложение 1 пункт 7:
Цитата
Элементы трубопровода - Патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства

С формулировкой "устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и УПРАВЛЕНИЯ" можно за уши притянуть всё, что угодно, даже автоматику верхнего уровня.
выдал задание АВТОМАТИЧИКУ с формулировкой «Предусмотреть контроль давления на узлах запорной арматуры» (поясню - не КИПовцу ибо такового у нас не имеется) - стандартное решение, если нет КиПовца, то приборами должен заниматься технолог, а может быть сметчик или системный администратор?
Видимо ветку необходимо закрыть как себя не оправдавшую :-(

Зачем закрывать, хороший АСУченый срач на форуме оживляет форум [улыбка]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #28 : 26 Февраля 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый!
После этого выдал задание АВТОМАТЧИКУ на проектирование прибора учета.

Прибор учета это и есть счетчик, потому что считает сколько чего-то там набежало.
За двое суток существование ветки – воз и ныне там. Видимо ветку необходимо закрыть как себя не оправдавшую :-(

Вы до сих пор не предоставили задание. Каждый раз слова разные и для несведущих значат одно и тоже, а вот для тех кто в теме это разные вещи!!!
Манометр - местное измерение давления, датчик давления - измерение давления с выносом информации в операторную, счетчик (учет) это вообще ближе к расходу.

Правильно поставленная задача заключает в себе 50% ответа/решения.
В вашем случае никакое НТД не нужно в принципе, а для начала надо разобраться, что написано в задании, почему киповец ничего не сделал и т.п. Но начать надо именно с задания!!! Не хотите афишировать данные фирмы - отсканируйте задание и сотрите все лишнее. Если там только текст - перепечатайте слово в слово что там написано.

А то может получиться как в историях про компы - клиент 2 часа мозг тех поддержке насилует по поводу неработающего компа и лишь потом выясняется что у клиента электричество отключили.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 26 Февраля 2015 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Но виноваты оба. Плюс глав. спец

Я бы сказал наоборот: виноват руководитель, который не установил зоны ответственности. Не следует ожидать от подчинённых, что они будут с жадностью накидываться на работу.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Анастасия Дерябина
**
Активный участник форумов

ООО "ДВА Вектора"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 15 Марта 2015 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!
Прочитав все комментарии по теме решила кое-что прояснить:
Во первых исходя из:
Объект – межпромысловый нефтепровод
ГОСТ 21-401 не может быть использован, т.к.  "Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей технологии производства" а В состав рабочих чертежей технологии производства включают:
рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудования и технологических трубопроводов (основной комплект рабочих чертежей марки ТХ);
задание на разработку деталировочных чертежей технологических блоков, собираемых организациями, осуществляющими монтаж; чертежи специальных технологических трубопроводов;
исходные требования к разработке конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления.
К тому же приложение 1 носит справочный характер.
Межпромысловый нефтепровод проектируют, как правило, линейщики, и раздел присваивают "Н" либо "ТЛ" но не "ТХ".
Теперь, как линейщик, поясню по приборам:
На линейных узлах по трассе и на узлах подключения, в зависимости от категории трубопровода, достаточно арматуры с ручным управлением и показывающих по месту манометров.
Линейщик ДОЛЖЕН запроектировать схему и монтажный чертеж узла, на которых учесть места установки приборов (от этого зависят размеры минимальных катушек, и требования тут другие, нежели в технологических трубопроводах).
Затем линейщик выдает задание в отдел автоматизации для подбора приборов прикладывая к заданию в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке схему и монтаж узла!!!
В ответ от автоматчиков он получает ЗАДАНИЕ со следующей формулировкой: "Прошу учесть в спецификации след. отборные устройства...". И только ПОСЛЕ этого он дает в монтажных чертежах узлов выноску на приборы (см.вложение) и учитывает в спецификации отборные устройства, которые указали автоматчики.
Сами же манометры учитывают в спецификации автоматчики, даже если их раздел состоит только из общих данных, схемы и спецификации на этот манометр.
Линейщик не имеет права подбирать прибор учета, не важно будет он просто показывающий или передающий! Но приложить к заданию схему и монтаж он должен.
Ну и основной момент в том, как ГИП принимал работу и передавал Заказчику?!? Хотя ГИПы сейчас пошли, совсем никакие.

[/color][/color]
15 03 15 на форум.JPG
 
* 15 03 15 на форум.JPG
(59.62 Кб, 800x597)  [скачать]  [загрузок: 1440]

Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
Вчера в 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33