Противопожарные клапаны КЛОП-2 с приводом Belimo. Схема шкафа управления клапанами

Количество просмотров - 5219
(ссылка на эту тему)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Января 2015 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Поставлена задача мне выполнить документацию АОВ (автоматику с клапанами не приходилось сталкиваться).
В цеху установлены 3 вытяжных вентилятора и 1 приточный. У каждого вентилятора установлены клапан КЛОП-2 с приводом Belimo. Клапана вместе с вентиляторами нужно включать и отключать вручную и автоматически отключать при пожаре от Болида.
Есть у кого похожая схема управление клапанами.
Заранее спасибо
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Января 2015 года, 23:37
(ссылка на это сообщение)

Пишу с домашнего компа, поэтому схемы нет, но могу на пальцах описать, а потом если шипко нужно будет, пришлю с работы, но может не понравиться, у нас "наворотов" много. Да у нас тоже "взвод" вручную, а отключение от пожара элементарно просто - контакт с пожарной централи размыкает питание на электропривод и клапаны закрываются. Также выполняется и тестирование - последовательно с тестовой кнопкой включен сигнал от централи. Для контроля состояния из концевых выключателей запитаны сигнальные лампы. Есть кнопка проверки ламп, если не все открылись или не все закрылись с концевых также формируется сигнал отказа

Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Alex 1870
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2015 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

В прил. схема с управлением: от ОПС, от сист. диспетчеризации, ручное и автоматическое,  с выдачей контроля состояния  диспетчеру и в шкаф автоматики, адаптируйте по месту
КлопыСхемаУправл.jpg
 
* КлопыСхемаУправл.jpg
(577.57 Кб, 2381x3391)  [скачать]  [загрузок: 1093]
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2020 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Обязателен ли контроль двух положений клапана или достаточно одного по нормам?!

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2020 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Долго искал в свое время ответ на этот вопрос, про обязательность контроля положения клапанов ничего не нашел.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2020 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Sapient я сейчас не помню есть ли требования по двум положениям, но все сдаваемые проекты были с двумя положениями и при появлении "разбежки" все клапаны одной системы открыты/один закрыт и наоборот, формируем аварийную сигнализацию

Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2020 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)


Sapient я сейчас не помню есть ли требования по двум положениям, но все сдаваемые проекты были с двумя положениями и при появлении "разбежки" все клапаны одной системы открыты/один закрыт и наоборот, формируем аварийную сигнализацию

В том то и дело... не можем найти НТД. Есть проект, где забирается одно положение. Формально требования проектировщики выполнили, но вот промежуточное положение таким способом не отследить. Еще коллеги говорили, что бывают проекты, когда одно положение забирается в пожарку, а второе в диспетчеризацию...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Алексей У., Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines