Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19605
ТочкаВсего тем - 28490
ТочкаВсего сообщений - 269606
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение кабеля с коммуникациями. Выбор длины трубы

Количество просмотров - 12516
(ссылка на эту тему)
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2014 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, при прокладке кабеля появился вопрос: какую длину труб брать при пересечении кабеля с коммуникациями? Интересуют все коммуникации: водопровод, газопровод, дренаж, канализация. теплопровод, силовые кабели, кабели связи). Открыл разные проекты от одного и того же проектного института, цифры разнятся на порядок. Неужели выбор длины трубы - это сугубо личное мнение проектировщика?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2014 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

цифры разнятся на порядок.
В 10 раз?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

в ПУЭ 7 п.2.1.56: При расстоянии от провода и кабелей до трубопроводов менее 250мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250мм в каждую сторону от трубопровода
если трубопровод горячий то нужна дополнительная защита от теплового воздействия

Инженер (Норильск, Россия)
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

в 2, если быть точным.
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

может что-то посоветуйте по данному вопросу?
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2014 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

А не пробовал открыть типовые серии "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях"

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2014 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.2.3.94. * . При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала;
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей.. под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м.
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект А5-92. Он с картинками, там все наглядно видно. Скачать в интернете не проблема

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Декабря 2014 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Декабря 2014 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

 
* Типовой альбом А10, А11.zip
(10498.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 320]

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Zheland
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Апреля 2020 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения  и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Апреля 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения  и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).

В общем случае так нельзя делать, должны быть нормируемые расстояния между инженерными коммуникациями. Но часто, строгие правила, в конце начинают делать послабления на стесненные условия или возможность дополнительной гарантированной защиты одной сети при аварии или ремонте другой. Поэтому надо смотреть, есть ли риски повреждений при дальнейшей эксплуатации или ремонте этих сетей

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Zheland
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Апреля 2020 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Действующий
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

11.54 Не зависимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.
Примечание - В одном футляре или туннеле допускается укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрические кабели, кабели связи и т.п.).
Вот , коллега переслал по ВК.

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Апреля 2020 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

В одном футляре или туннеле допускается укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрические кабели, кабели связи и т.п.).
Вот , коллега переслал по ВК.
Хорошо, это водопроводное СП 31.. допускает совместную прокладку в одном футляре водопроводной трубы и кабеля (из экономических соображений), но как именно можно проложить кабель, регламентируется электро гостами и просто затягивать в футляр водопроводную трубу и кабель никак нельзя. Для кабеля нужно протянуть в футляре отдельную трубу, а уже в трубу затянуть кабель.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
Сегодня в 15:25

автор: Привод
Сегодня в 14:43

автор: oppa100
Сегодня в 11:08

автор: Aerohost
Сегодня в 10:17

автор: Panacota
23 Октября 2020 года, 12:33

23 Октября 2020 года, 11:38

автор: Mistery_Error
23 Октября 2020 года, 09:32

автор: Ingener 523
22 Октября 2020 года, 14:53

автор: Mav
22 Октября 2020 года, 14:32

автор: Nikee
22 Октября 2020 года, 11:37

автор: Максим R
22 Октября 2020 года, 02:21

автор: Максим R
22 Октября 2020 года, 02:10

автор: Ingenеr 2017
21 Октября 2020 года, 15:21

автор: Никнейм
21 Октября 2020 года, 12:01

автор: ПТЗ
18 Октября 2020 года, 21:13

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Привод, РоманC, Toly777, Splesh, Beroes Group, doctorRaz, Ixion, Pyromaniac 92, Алексей2009
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines