beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение кабеля с коммуникациями. Выбор длины трубы

Количество просмотров - 19772
(ссылка на эту тему)
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Декабря 2014 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, при прокладке кабеля появился вопрос: какую длину труб брать при пересечении кабеля с коммуникациями? Интересуют все коммуникации: водопровод, газопровод, дренаж, канализация. теплопровод, силовые кабели, кабели связи). Открыл разные проекты от одного и того же проектного института, цифры разнятся на порядок. Неужели выбор длины трубы - это сугубо личное мнение проектировщика?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Декабря 2014 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

цифры разнятся на порядок.

В 10 раз?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

в ПУЭ 7 п.2.1.56: При расстоянии от провода и кабелей до трубопроводов менее 250мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250мм в каждую сторону от трубопровода
если трубопровод горячий то нужна дополнительная защита от теплового воздействия

Инженер (Норильск, Россия)
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

в 2, если быть точным.
Начинающий проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

может что-то посоветуйте по данному вопросу?
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2014 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

А не пробовал открыть типовые серии "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях"

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2014 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.2.3.94. * . При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала;
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей.. под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м.
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2014 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект А5-92. Он с картинками, там все наглядно видно. Скачать в интернете не проблема

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Декабря 2014 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Декабря 2014 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

 
* Типовой альбом А10, А11.zip
(10498.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 507]

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Zheland
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Апреля 2020 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения  и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Апреля 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения  и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).


В общем случае так нельзя делать, должны быть нормируемые расстояния между инженерными коммуникациями. Но часто, строгие правила, в конце начинают делать послабления на стесненные условия или возможность дополнительной гарантированной защиты одной сети при аварии или ремонте другой. Поэтому надо смотреть, есть ли риски повреждений при дальнейшей эксплуатации или ремонте этих сетей

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Zheland
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Апреля 2020 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Действующий
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)

11.54 Не зависимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.
Примечание - В одном футляре или туннеле допускается укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрические кабели, кабели связи и т.п.).
Вот , коллега переслал по ВК.

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Апреля 2020 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

В одном футляре или туннеле допускается укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрические кабели, кабели связи и т.п.).
Вот , коллега переслал по ВК.

Хорошо, это водопроводное СП 31.. допускает совместную прокладку в одном футляре водопроводной трубы и кабеля (из экономических соображений), но как именно можно проложить кабель, регламентируется электро гостами и просто затягивать в футляр водопроводную трубу и кабель никак нельзя. Для кабеля нужно протянуть в футляре отдельную трубу, а уже в трубу затянуть кабель.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 743, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Андрей_888, Koha, Перельман, Spayn, Чистильщик, Electrik 1998, Imp, Алексей У., РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines