Категория помещения ДГУ. Порядок определения и применяемая нормативная документация

Количество просмотров - 23739
(ссылка на эту тему)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 17 Декабря 2014 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Вы ничего не путаете ..... (логичнее конечно привести № его...)
Лично я включал на поиск термин "котельн" .... по обоим перечням поиск ничего не дал .... т.е. я не нашел этого СНиП

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 17 Декабря 2014 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Да что-то в голове перепуталось

Проектировщик (Демьяново, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 17 Декабря 2014 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Геннадий Тимофеевич, так поясните когда эта вторая Редакция ПРОЕКТА СП была размещена и главное ГДЕ ....(я ее не узрел)
И ГЛАВНОЕ ..... когда ожидать ВЫХОДА в СВЕТ утвержденного СП (за 2 года уж можно было ...)

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 17 Декабря 2014 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Вот теперь дошла информация о Проекте изменений к ПП РФ № 87 (даже есть в наличии ... этот проект).
И предлагается поменять даже СОСТАВ обязательных Разделов (исключив Раздел 9) ...., и разработчикам этого ПРОЕКТА изменений ПП РФ № 87 видно совершенно наплевать на Градостроительный кодекс (№ 190-ФЗ) и его ст. 48, в частности "12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:" (в котором  ЕСТЬ Раздел  "9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;"!!!) .....
А ребята, хотят ИЗМЕНЕНИТЬ  ПП РФ № 87, исключив Раздел 9 (забыв, что сначала надо поменять ст. 48 № 190-ФЗ ) ...
Одним словом, все через то место ... Одно издают, не отменив старого и пр., пр., пр. ....

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 17 Декабря 2014 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

когда эта вторая Редакция ПРОЕКТА СП была размещена и главное ГДЕ

Вторая редакция уже не обсуждается, её отправляют заказчику, а он уже решает выпускать или нет и когда.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 18 Декабря 2014 года, 05:52
(ссылка на это сообщение)

Геннадий Тимофеевич, спасибо за информацию!

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 18 Декабря 2014 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Интересная и нужная у Вас тема.
Также состав ПД и раздел 9 есть в - ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" .

? (Екатеринбург, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 18 Декабря 2014 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

Кто знает где смотреть проекты НТД по ПБ и их содержащие,  а также проекты изменений к ним, прошу огласить.
А то это тайна за семью печатями, постоянно тайно вылезают из-за полы. В этом направлении нет системности, порядка и гласности.

? (Екатеринбург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 18 Декабря 2014 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Если под "ПБ" имеется ввиду "Пожарная безопасность" (а не "Промышленная"), то лично я смотрю на сайте ВНИИПО

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 18 Декабря 2014 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Да, конечно, ведь мы в форуме ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Спасибо за ссылку. Периодически смотрю этот раздел сайта ВНИИПО, но он (это направление), как я и писал, не системен (захотели - выложили, не захотели - не выложили), а много вопросов и по другим СП Х.13130, но это другая тема.

? (Екатеринбург, Россия)
Пожарник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 22 Июня 2016 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Геннадий Тимофеевич, мне кажется, что в Пособии к СП 12 не очень корректно при определении категории по дизельному топливу, не указывать его марку. Интересно Ваше мнение?






Если корректнее указывать конкретный вид топлива (если нет - то и вопросов нет [подмигиваю]), то как Вы считаете, можно ли для межсезонного дизтоплива ДТ-Е-К4






использовать какие либо данные по летнему топливу из того же пособия?







Нет ли у Вас статьи (или планов ее написания) в которой было бы сопоставление современных видов дизтоплива по Техрегламенту, видов из Пособия, и, например, данных по Корольченко?


Спасибо!


? (Москва, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 23 Июня 2016 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

В продолжение темы по дизтопливу …
Как Вы считаете, где БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНО приведены характеристики дизтоплива (требования к ним):
- в приведенных здесь данных из Приложения 3, ТР ТС 013/2011, где, к примеру величина «температуры вспышки …» для «летнего и межсезонного д/т» приведена равной  40 и 55 оС (в зависимости от экологического класса);
- или в принятом позднее ГОСТ 305-2013 (табл. 1), в Таблице 1 которого «температуры вспышки …» для «летнего и межсезонного д/т» от 40 до 62 оС (в зависимости от назначения).
И как Вы лично относитесь к приведенному в п.7.4 данного ГОСТ 305-2013, в котором  даже при температуре вспышки  62 оС (табл. 1), оно относится к ЛВЖ …

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Пожарник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 24 Июня 2016 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Немножко не в тему. Или в тему. Сдавал тут Академический тест по программе пожминимума. По работе нужно было. И затруднился с ответом на вопрос: продолжительность подачи ОТВ из переносного огнетушителя. И варианты ответов: не менее  10, 15, 2 и т.п. секунд. Читаю вопрос, и недоумеваю: не нужно быть пожарным инженером, чтобы понять- вопрос не корректен. Это зависит от типа и массы ОТВ. И только в зависимости от этих параметров, можно ответить правильно.

А тут какие-то десятые доли, константы уравнений Антуана, 62 или 65... 50 или 49. Кому все это нужно... вид дизтоплива... какая на фиг разница, раз в экзаменах моей собственной альма-матер, задается вопрос какое ЗДАНИЕ является ЗДАНИЕМ с массовым пребыванием людей. И даются варианты ответов, из которых можно выбрать только один:

1. Здание в котором могут находиться более 50 человек
2. Здание в котором могут находиться более 500 человек.

Академики, и то и другое здание - это ОБЪЕКТ с массовым пребыванием, так как 500 это тоже "более 50"...

А тут мы о марках дизтоплива, о корректности... о ГОСТах.. нужно ли

? (Москва, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 25 Июня 2016 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

В продолжение темы, теперь о тех кто готовит НПА и НТД ....
Вот выше, в сообщ.58 поднят вопрос о "ЗДАНИЯХ с массовым пребыванием людей" ... и приведено одним из ответов "БОЛЕЕ 50 человек" (я согласен с этим).
Но давайте посмотрим, что приведено в основополагающем доке на эту тематику, а именно в ППР РФ, где в п. 5 приведено несколько иначе, а именно: "5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию."
Т.е. здесь 50 человек это уже "с массовым", а не "БОЛЕЕ 50"!!! (правда заметим, что здесь речь не о ЗДАНИЯХ, а об ОБЪЕКТАХ) ...
Наверное стоит так же заметить, как это приводится в НТД, а именно:
- в СП.1.13130, СП.2.13130, СП.5.13130, СП.7.13130 - начиная с 51 человека (т.е. "БОЛЕЕ 50");
- в СП 132.13330 .... словосочетание "с массовым" не употребляется, но "более 50 человек" использовано неоднократно (и как раз здесь упомянуто и о 500 чел., но утверждение приведенное в сооб. 58 о том, что "так как 500 это тоже "более 50..." мне не совсем понятно ... хотя это так и есть, но вопрос то о "БОЛЕЕ 500 чел");
- в Методике № 382 .... словосочетание "с массовым" не употребляется, но "50 и более" используется;
- в Методике № 404 .... словосочетание "с массовым", а также "50 чел." (ни более, ни менее) не употребляется вообще (а жаль!!!).

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 11 Июля 2016 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Вот выше, в сообщ.58 поднят вопрос о "ЗДАНИЯХ с массовым пребыванием людей" ... и приведено одним из ответов "БОЛЕЕ 50 человек" (я согласен с этим).

Очень интересно!
Ещё есть пара общих риторических рассуждений на тему "массовости пребывания людей":
1) что нам даёт эта "массовость"? Может в нормах других государств и есть привязка к этой фразе, тов Украине уже давно нет...
2) сущесвует ли в Ваших государствах узаконенная методика подсчёта нормативно-правовыми актами?
П.С.: у нас проскальзывает такое понятие, но что с ним делать и как его определять...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 760, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Холоденин Алексей, Alex2214, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72, Водик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines