Сообщение #1 : 19 Ноября 2014 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

подскажите,к.о. на данном узле будет расположен анкер мс2(возможно мс2)?закрепить за строповочную петлю карнизной плиты ак15.9 к строповочной ПП?или изогнуть мс2 и закрепить между карнизной плитой и ПП?
2014-11-19 10.56.29.jpg
 
* 2014-11-19 10.56.29.jpg
(679.72 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 2756]

Конструктор (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

перечитал раз 10 ничего не понял, а возможно по конкретнее изложить свои мысли?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Vesper
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 19 Ноября 2014 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

выполняю раскладку плит покрытия (см. фрагмент). при выполнении анкеровки плит покрытия,на которые уложен утеплитель, анкер мс2 закреплен за строповочную петлю плиты покрытия, а в стене заложен арм. стержень, для закрепления мс2 с другого конца. вопрос в том, что имеется узел (см.фрагмент пред. письма) с плитой покрытия без утеплителя и каким образом в этом случае будет закреплен анкер мс2?за карнизную плиту или между карнизной плитой и плитой покрытия, в данном случае имеет место быть анкер мс5 или мс6 по серии 2.240-1 вып.6?!
2014-11-19 14.40.54.jpg
 
* 2014-11-19 14.40.54.jpg
(684.04 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 2561]

Конструктор (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2014 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

за строповочную петлю и за стену, анкер выбирайте примерно как МС2. Не понятные моменты - почему архитектор, делает раскладку плит покрытия? Почему не утепляется плита перекрытия (даже если это собачья будка: типа холодное ТП или для развязки трубопроводов), зачем делается , на сколько я понимаю,  отсечка холода в уровне плит покрытия - ни чего не утепляется, и последнее как крепятся карнизные плиты?

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Vesper
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

старая личная подпись.
здание 1эт. неотапливаемый гараж.
невозможно закрепить анкер мс2 в стене,потому что ее там нет,там уложена карнизная плита.
случай закрепления ПП анкером мс2 с утеплителем плита возможен (см. фото).

Конструктор (Минск, Беларусь)
Я Андрей
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2014 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

закрепить анкер возможно.... обогнуть край плиты и закрепить в стену. Если для вас это сложно, заменить карнизную плиту на кирпичный свес ..

Конструктор (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31

автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1189, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
ivm, EkaterinaMorokina, Владислава, Mav, Перельман, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines