Сообщение #1 : 17 Ноября 2014 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте.
Как вы в своих проектах устраиваете перепадные колодцы на ливневке? Всегда ли по типовым проектам? Допустим существующая сеть, к которой нужно подключится проходит на -7,0м, а подключение проектируемое на -2,5м. В этом случае нужно делать перепадной с водобойными плитами на 3,5м?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Занесли проект в экспертизу, где был перепад 2,0 -2.5 метра на ливневой канализации. По ткп по нормам заложили колодец с водобойной решеткой согласно п.8.3.4. Эксперт как увидела эту решетку в типовом проекте и покрутив пальцем у виска сказала что такое никто не будет делать в существующем колодце и посоветовала просто заложить водобойную плиту потолще на дно колодца.... так и сделали, замечание сняли, плиту положили, но правда расход у нас был небольшой..

Инженер (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Обычно перепадной делается в новом колодце до подключения, а дальше уже по шелыгам соединяют. Видела проекты, где делают 2-х метровые перепады стояком...

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

По ткп дождевая канализация стояком делать нельзя уже, мы раньше тоже делали стояком и бед не знали, до выхода 57-го ТКП. Стояком сейчас можно только в бытовой канализации.

Инженер (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2014 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Знаю, что нельзя. Но в проектах такое решение вижу.
Скажите, а смотровые колодцы на ливневке тоже по типовому закладываете с монолитной частью?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

да, по типовому ТП 902-09-46-88 альбом 3

Инженер (Минск, Беларусь)
Ленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Марта 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

скажите пожалуйста, а обязательно ли делать монолитную часть как написано в типовом, минимум  800мм, это ж много для трубы диаметром 300, может можно сделать 400?

Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2018 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

а можно на канализации после очистных  сделать отстойник для подъема трубы и как это обосновать экспертизе?

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2018 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

что за отстойник....после очистных вода очищенная должна быть

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Апреля 2018 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

мне надо перед выпуском в реку поднять уровень трубы, что бы попасть в береговую зону,  от КНС  заказчик отказывается на отрез, вот думаю поставить колодец по принципу отстойника, но не знаю как объяснить экспертизе его установку

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 01 Апреля 2018 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

а подтопления очистных не боитесь?
а меньшим уклоном проложить канализацию?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Апреля 2018 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

подтопления точно не боюсь трасса более 2 км, уклон и так минимальный, а заглублять приходится из за  пересечения газа

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 01 Апреля 2018 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

поговорите с экспертом, может как особый случай и пропустит. но решение  это плохое

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Апреля 2018 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

может есть лучше решение?   с выходом в береговую зону без КНС

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Сайт группы компаний Белстройтехнология
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Si
05 Ноября 2018 года, 12:44

автор: Si
05 Ноября 2018 года, 12:40

автор: Si
05 Ноября 2018 года, 12:35

автор: Foxson
04 Ноября 2018 года, 07:33

автор: KSB
24 Октября 2018 года, 12:29

автор: Dmytro
18 Октября 2018 года, 09:14

автор: Andreus
15 Октября 2018 года, 16:54

автор: Анна К
12 Октября 2018 года, 13:43

автор: Karih-mariya
12 Октября 2018 года, 05:31

автор: Sergey-k-pkbdgts
11 Октября 2018 года, 15:06

автор: Andreus
04 Октября 2018 года, 14:32

04 Октября 2018 года, 12:31

автор: Karih-mariya
28 Сентября 2018 года, 10:32

автор: Karih-mariya
26 Сентября 2018 года, 09:16

автор: Пикет 48
25 Сентября 2018 года, 22:09

Последние 10 cообщений чата:
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]
07 Ноября 2018 года, 15:20
Угу. Выдалось время, дай думаю зайду, а то так и одичать можно
07 Ноября 2018 года, 15:12
Андройд с возвращением?
07 Ноября 2018 года, 14:58
Здрассьте всем!
23 Октября 2018 года, 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
23 Октября 2018 года, 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Старинфо, Dmytro, Beroes Group, Dmitriy52nnov, Wespe, A-moroz, Сундук, Максим R, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines