ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройство перепадных колодцев на сети ливневой канализации

Количество просмотров - 5118
(ссылка на эту тему)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Ноября 2014 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте.
Как вы в своих проектах устраиваете перепадные колодцы на ливневке? Всегда ли по типовым проектам? Допустим существующая сеть, к которой нужно подключится проходит на -7,0м, а подключение проектируемое на -2,5м. В этом случае нужно делать перепадной с водобойными плитами на 3,5м?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Занесли проект в экспертизу, где был перепад 2,0 -2.5 метра на ливневой канализации. По ткп по нормам заложили колодец с водобойной решеткой согласно п.8.3.4. Эксперт как увидела эту решетку в типовом проекте и покрутив пальцем у виска сказала что такое никто не будет делать в существующем колодце и посоветовала просто заложить водобойную плиту потолще на дно колодца.... так и сделали, замечание сняли, плиту положили, но правда расход у нас был небольшой..

Инженер (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2014 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Обычно перепадной делается в новом колодце до подключения, а дальше уже по шелыгам соединяют. Видела проекты, где делают 2-х метровые перепады стояком...

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

По ткп дождевая канализация стояком делать нельзя уже, мы раньше тоже делали стояком и бед не знали, до выхода 57-го ТКП. Стояком сейчас можно только в бытовой канализации.

Инженер (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2014 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Знаю, что нельзя. Но в проектах такое решение вижу.
Скажите, а смотровые колодцы на ливневке тоже по типовому закладываете с монолитной частью?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

да, по типовому ТП 902-09-46-88 альбом 3

Инженер (Минск, Беларусь)
Ленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Марта 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

скажите пожалуйста, а обязательно ли делать монолитную часть как написано в типовом, минимум  800мм, это ж много для трубы диаметром 300, может можно сделать 400?

Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2018 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

а можно на канализации после очистных  сделать отстойник для подъема трубы и как это обосновать экспертизе?

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2018 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

что за отстойник....после очистных вода очищенная должна быть

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Апреля 2018 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

мне надо перед выпуском в реку поднять уровень трубы, что бы попасть в береговую зону,  от КНС  заказчик отказывается на отрез, вот думаю поставить колодец по принципу отстойника, но не знаю как объяснить экспертизе его установку

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Апреля 2018 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

а подтопления очистных не боитесь?
а меньшим уклоном проложить канализацию?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Апреля 2018 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

подтопления точно не боюсь трасса более 2 км, уклон и так минимальный, а заглублять приходится из за  пересечения газа

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Апреля 2018 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

поговорите с экспертом, может как особый случай и пропустит. но решение  это плохое

Инженер ВК (Львов, Украина)
Кики
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Апреля 2018 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

может есть лучше решение?   с выходом в береговую зону без КНС

Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Сайт группы компаний Белстройтехнология
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Иванооов
18 Февраля 2019 года, 15:26

автор: Lesandro
18 Февраля 2019 года, 12:04

автор: Dmytro
13 Февраля 2019 года, 12:01

автор: Alex-pankrat
09 Февраля 2019 года, 18:03

08 Февраля 2019 года, 14:05

автор: Самотлор
07 Февраля 2019 года, 16:52

05 Февраля 2019 года, 13:37

04 Февраля 2019 года, 14:17

автор: БП
18 Января 2019 года, 12:21

17 Января 2019 года, 10:47

автор: Aleks Gr
16 Января 2019 года, 11:59

автор: Ринат
12 Января 2019 года, 22:17

автор: Ринат
12 Января 2019 года, 22:12

автор: Путник
09 Января 2019 года, 19:29

04 Января 2019 года, 17:03

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 465, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Восток 57, Dmitriy52nnov
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines