Сообщение #1 : 31 Октября 2014 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! Добрый вечер! Расскажите пжл, в каких случаях устанавливается РУБИЛЬНИК...и зачем он вообще по сути? Есть ведь автоматы больших номиналов. В системах связи электропитание выполняю и особо не встречал я рубильков в своих объектах...но интересно

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2014 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 4.1.12, например, если говорить о РУ 0,4
А вообще ознакомьтесь с ГОСТ 17703-72/

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2014 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Рубильники обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв питающей сети (кроме модульных ).

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2014 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

модульный-это выключатель нагрузки
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2014 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

я про модульные  выключатели нагрузки, которые вы, видимо, употребили в этой фразе  -
Цитата
(кроме модульных)
но, собственно, вам виднее, о чем писали.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

модульный-это выключатель нагрузки
Вы правы.

Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.

Не совсем понял, что вы желаете донести, но модульные выключатели нагрузки существуют.  Выключатель нагрузки это совершенно не выключатель , которыми мы свет включаем. Последняя фраза совершенно за гранью моего понимания.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2014 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Некорректно понял высказывания, решил, что модульные автоматы отнесли к выключателям нагрузки.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2014 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Про последнюю фразу
Цитата
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.
ГОСТ 50030.2 делит автоматы на пригодные к разъединению и не пригодные. Автоматы, пригодные к разъединению, обеспечивают безопасное обслуживание отделенной от напряжения цепи.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Ноября 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

АВ по ГОСТ Р 50345 пригодны для разъединения.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Рубильники обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв питающей сети (кроме модульных ).
Абсолютно согласен. Рубильники устанавливаются в цепях питания электроприемников по условиям безопасности для которых должен быть обеспечен "видимый" разрыв при отключении: грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Тогда всатет вопрос о необходимости применения рубильника при установке АВ, пригодных для разъединения.
Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Ноября 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Тогда всатет вопрос о необходимости применения рубильника при установке АВ, пригодных для разъединения.
Когда в норме прямо указано: установить разъединитель с видимым разрывом, тогда и следует его применять.
Для электроустановок зданий такие нормы я не встречал. МБ пропустил?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Ноября 2014 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
и т.п (и тому подобное), то есть это явно не трансформаторная подстанция..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Ноября 2014 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
и т.п (и тому подобное), то есть это явно не трансформаторная подстанция..
Я понял, что такое "т.п." в данном контексте.
Интересовался же в каких нормах оговорено, что необходимо ставить рубильник на грузоподъемных механизмах, кран-балках и где еще необходимы эти самые рубильники, а где достаточно просто автомата?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Патриотка
Вчера в 07:46

автор: Инженер 162
Вчера в 05:26

автор: ТОЭ
02 Августа 2021 года, 13:40

автор: Pactu
02 Августа 2021 года, 11:12

автор: Kairat-
02 Августа 2021 года, 09:35

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:38

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:33

автор: R 13
01 Августа 2021 года, 18:20

автор: Сурен
31 Июля 2021 года, 08:24

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

автор: Romus
28 Июля 2021 года, 16:05

автор: Максим R
28 Июля 2021 года, 02:27

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Skkoker, Zve 1, Mavman, Безрученко, Evdbor, VadGKorn, Коты
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

рак сечоводу