Рубильники. Зачем использовать рубильник, если есть автоматические выключатели?

Количество просмотров - 32067
(ссылка на эту тему)
Янчоглов Денис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Октября 2014 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! Добрый вечер! Расскажите пжл, в каких случаях устанавливается РУБИЛЬНИК...и зачем он вообще по сути? Есть ведь автоматы больших номиналов. В системах связи электропитание выполняю и особо не встречал я рубильков в своих объектах...но интересно

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2014 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 4.1.12, например, если говорить о РУ 0,4
А вообще ознакомьтесь с ГОСТ 17703-72/

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2014 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Рубильники обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв питающей сети (кроме модульных ).

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2014 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

модульный-это выключатель нагрузки
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2014 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

я про модульные  выключатели нагрузки, которые вы, видимо, употребили в этой фразе  -
Цитата
(кроме модульных)

но, собственно, вам виднее, о чем писали.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

модульный-это выключатель нагрузки

Вы правы.

Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.


Не совсем понял, что вы желаете донести, но модульные выключатели нагрузки существуют.  Выключатель нагрузки это совершенно не выключатель , которыми мы свет включаем. Последняя фраза совершенно за гранью моего понимания.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2014 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Некорректно понял высказывания, решил, что модульные автоматы отнесли к выключателям нагрузки.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2014 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Про последнюю фразу
Цитата
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.

ГОСТ 50030.2 делит автоматы на пригодные к разъединению и не пригодные. Автоматы, пригодные к разъединению, обеспечивают безопасное обслуживание отделенной от напряжения цепи.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Ноября 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

АВ по ГОСТ Р 50345 пригодны для разъединения.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)


Рубильники обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв питающей сети (кроме модульных ).

Абсолютно согласен. Рубильники устанавливаются в цепях питания электроприемников по условиям безопасности для которых должен быть обеспечен "видимый" разрыв при отключении: грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Тогда всатет вопрос о необходимости применения рубильника при установке АВ, пригодных для разъединения.
Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Ноября 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Тогда всатет вопрос о необходимости применения рубильника при установке АВ, пригодных для разъединения.

Когда в норме прямо указано: установить разъединитель с видимым разрывом, тогда и следует его применять.
Для электроустановок зданий такие нормы я не встречал. МБ пропустил?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Ноября 2014 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."

и т.п (и тому подобное), то есть это явно не трансформаторная подстанция..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Ноября 2014 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)



Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."

и т.п (и тому подобное), то есть это явно не трансформаторная подстанция..

Я понял, что такое "т.п." в данном контексте.
Интересовался же в каких нормах оговорено, что необходимо ставить рубильник на грузоподъемных механизмах, кран-балках и где еще необходимы эти самые рубильники, а где достаточно просто автомата?
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 892, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, РоманC, Чистильщик, Максим 69, Mclaud 72, v357765, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines