Рубильники. Зачем использовать рубильник, если есть автоматические выключатели?

Количество просмотров - 8115
(ссылка на эту тему)
Янчоглов Денис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Октября 2014 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! Добрый вечер! Расскажите пжл, в каких случаях устанавливается РУБИЛЬНИК...и зачем он вообще по сути? Есть ведь автоматы больших номиналов. В системах связи электропитание выполняю и особо не встречал я рубильков в своих объектах...но интересно

Ведущий инженер-проектировщик группы связи (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2014 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 4.1.12, например, если говорить о РУ 0,4
А вообще ознакомьтесь с ГОСТ 17703-72/

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2014 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Рубильники обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв питающей сети (кроме модульных ).

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2014 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

модульный-это выключатель нагрузки
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2014 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2014 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

я про модульные  выключатели нагрузки, которые вы, видимо, употребили в этой фразе  -
Цитата
(кроме модульных)
но, собственно, вам виднее, о чем писали.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2014 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

модульный-это выключатель нагрузки
Вы правы.

Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.

Не совсем понял, что вы желаете донести, но модульные выключатели нагрузки существуют.  Выключатель нагрузки это совершенно не выключатель , которыми мы свет включаем. Последняя фраза совершенно за гранью моего понимания.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2014 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Некорректно понял высказывания, решил, что модульные автоматы отнесли к выключателям нагрузки.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2014 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Про последнюю фразу
Цитата
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.
ГОСТ 50030.2 делит автоматы на пригодные к разъединению и не пригодные. Автоматы, пригодные к разъединению, обеспечивают безопасное обслуживание отделенной от напряжения цепи.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Ноября 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

АВ по ГОСТ Р 50345 пригодны для разъединения.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Рубильники обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв питающей сети (кроме модульных ).
Абсолютно согласен. Рубильники устанавливаются в цепях питания электроприемников по условиям безопасности для которых должен быть обеспечен "видимый" разрыв при отключении: грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Ноября 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Тогда всатет вопрос о необходимости применения рубильника при установке АВ, пригодных для разъединения.
Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Ноября 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Тогда всатет вопрос о необходимости применения рубильника при установке АВ, пригодных для разъединения.
Когда в норме прямо указано: установить разъединитель с видимым разрывом, тогда и следует его применять.
Для электроустановок зданий такие нормы я не встречал. МБ пропустил?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Ноября 2014 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
и т.п (и тому подобное), то есть это явно не трансформаторная подстанция..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Ноября 2014 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата
грузоподъемные механизмы-краны, кран-балки, электротельфллеры; сварочные посты сварочных трансформаторов и т.п
А также не помню, где в нормах оговорено это самое "т.п."
и т.п (и тому подобное), то есть это явно не трансформаторная подстанция..
Я понял, что такое "т.п." в данном контексте.
Интересовался же в каких нормах оговорено, что необходимо ставить рубильник на грузоподъемных механизмах, кран-балках и где еще необходимы эти самые рубильники, а где достаточно просто автомата?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 14:14

автор: Shimakaze
Сегодня в 13:42

автор: Alexperm
Сегодня в 11:43

Вчера в 21:43

автор: El-vlg
Вчера в 21:25

Вчера в 18:35

автор: Vоlk
Вчера в 16:22

автор: Boginya 86
Вчера в 16:16

автор: R 13
Вчера в 09:17

автор: Vоlk
18 Сентября 2017 года, 23:39

18 Сентября 2017 года, 23:28

автор: Олега 777
18 Сентября 2017 года, 21:50

18 Сентября 2017 года, 19:10

автор: Dmitryi52nnov
18 Сентября 2017 года, 16:19

автор: PoligonSpb
18 Сентября 2017 года, 16:09

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1286, пользователей - 26
Имена присутствующих пользователей:
Imp, Vоlk, Petro, Alltta, Чистильщик, Александр Смирнов, Alextal, Максим R, Erla, DVolg 174, Николсон, Bonivur, Shvet, Ivan 2405, Dmitryi52nnov, Тоэ, Shimakaze, Госсть, Dmytro, Игорь В., ByJer, Земский, Sliper 89, Wespe, Mav, Андрей 37
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines