beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287837
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кладовая ЛВЖ и СОЖ. Размещение на производстве

Количество просмотров - 18947
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #31 : 29 Января 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

А не пробовали в 5-литровых канистрах хранить?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Палкин Алекс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 29 Января 2015 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Можно, но не имеет смысла. Будем хранить в 30л алюминиевых канистрах(хотя можно и в пластмассе).
На 990 литров - сейчас 34 канистры, а при для 5 литровых канистр их было бы 198.
1) Дорого
2) Придется ставить вторым по вертикали рядом, при этом расстояние до нижнего пояса ферм перекрытия уменьшится на столько, что после проверки неравенства (Б.5) СП 12.13130.2009, помещение перейдет в В2.
3) Да и зачем.
Дополнительно для локализации разлива еще поддон воткнем.

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #33 : 29 Января 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Просто аварийная вентиляция вещь дорогая, да за ней еще следить надо, обслуживать. Расходы однако.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Палкин Алекс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 29 Января 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Да, это так.
Но уже есть общеобменка с вытяжкой, выведенной отдельно от общих систем, работающая постоянно с 8 кратным воздухообменом.
Осталось поставить огнезащитные клапана и, как сказано в СП 12.13130.2009, резервный вентилятор, включающийся автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
Еще датчики поставим с привязкой к противопожарной системе.

? (Москва, Россия)
Doz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 04 Марта 2016 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, вот на такие канистры для хранения лвж ( http://www.ntc-eserv.ru/equipment/72-promyshlennoe-oborudovanie/kanistry-dlya-khraneniya-lvzh/396-kanistra-dlya-khraneniya-lvzh-otsinkovannaya-s-gibkim-shlangom-19l ) нужна декларация соответствия ТР ТС??

Главный инженер (Уфа, Россия)
Эд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 31 Августа 2020 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

День добрый Уважаемые Гуру. произвожу расчет категории помещения хранения Этилового спирта получается категория В1
Исходные данные:
  Помещение 3м Х 6м  высота до низа несущих балок 8м. кратность приточно-вытяжной вентиляции 20 крат.
  Спирт хранится в ёмкости из нержавеющей стали объёмом 1000 м3. площадь пролива ограниченна площадью участка организацией порогов в дверных проемах.
Температура воздуха 37 С
Масса хранящегося спирта 785000 кг. Теплота сгорания спира 30.56 МДж/кг.
Z участия получается равно  0  так как отрицательные значения логарифмов растояния.
Пожалуйста подскажите такое может быть или я в расчетах потеряля.
Огромное спасибо за возможность общения с профи.

? (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #37 : 31 Августа 2020 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Насчет Z равно нулю не верится

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 01 Сентября 2020 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

А точно 1000 м.куб?
Помещение то маленькое, столько там не поместится физически.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Эд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 01 Сентября 2020 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Ой, спасибо 1000 л, ане кубов

? (Тула, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #40 : 01 Сентября 2020 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Z участия получается равно  0  так как отрицательные значения логарифмов. .

Советую принять Z=0,3 . Расчётный метод определения Z даёт сбои.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Эд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 01 Сентября 2020 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

? (Тула, Россия)
Эд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 14 Сентября 2020 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

День добрый уважаемые ГУРУ. Большое спасибо за  помощь оказываемую Вами.
Подскажите, как рассчитать категорию помещения экстракторной. Проблема в том, что в установке находится этиловый спирт 300л разогретый до 75 градусов Цельсия. Температура в помещении 37 градусов. температура вспышки в закрытом тигле  13 градусов
- формула А.13 — для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ
- формулы А.14 и А.15 — для нагретых выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости. Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при
условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры.

Температура кипения спирта 78.5 градусов, температура вспышки 13 градусов, температура жидкости  75 градусов. Следовательно  расчет по А.14-А.15 выполнен быть не может, так как температура вспышки (13) меньше температуры жидкости (75).
Или я заблудился в терминах?

? (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #43 : 14 Сентября 2020 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Возьмите все 300 литров для расчета. Скорее всего так и будет при разгерметизации установки. Все полностью выйдет в помещение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Эд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 15 Сентября 2020 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Про 300 литров это понятно.
формулы А.14 и А.15 — для нагретых выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости. Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при
условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры, а у меня температура вспышки 13 а расчетная 37.

? (Тула, Россия)
Гешан
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 15 Сентября 2020 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

при
условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры, а у меня температура вспышки 13 а расчетная 37.

На эту фразу не обращайте внимание, здесь какая-то неточность, возможно пропущено частица "не". Если температура вспышки будет больше  расчётной температуры, то воспламенения вообще не будет (вернее воспламенение возможно в диапазоне от 37 до 75 град.)
Но здесь одна заковыка. При проливе горячей жидкости, нагретой выше расчётной температуры, она будет остывать до  расчётной температуры. При расчёте давления насыщенного пара будет неправильно учитывать  температуру жидкости (у вас это 75 град.) или Расчётную (37 град).Я предлагаю при расчёте давления пара брать среднюю температуру (75+37)/2=56град.

? (Клюшниково, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1114, пользователей - 15