beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287853
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Взрывоопасная зона. Уравнивание потенциалов и защита от статического электричества?

Количество просмотров - 18717
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Января 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Все практически так. Речь шла о последнем абзаце п.7.3.134 и пункте 7.3.135
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Января 2016 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, не могли бы озвучить пункт НТД согласно которого СУП разрешено прокладывать во взрывоопасных зонах?!

Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Января 2016 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

серия ГОСТ Р 51330 отменена и не имеет заменяющих. (с) Norma CS

Инженер (Новосибирск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Января 2016 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)


серия ГОСТ Р 51330 отменена и не имеет заменяющих. (с) Norma CS

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
6.4 Уравнивание потенциалов
...

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Января 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Егор приветствую в данном ГОСТе нет ни слова о размещении во взрывоопасной зоне открыто СУП

Инженер (Новосибирск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Января 2016 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Proectnsk не игнорируйте сообщение 16 - это ответ
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Января 2016 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Волк подскажите о каком ГОСТе идет речь?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Января 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Если речь шла о ПУЭ
7.3.134 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.


7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:

а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;

б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса В-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке;

в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса В-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;

г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т.п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей.
Где тут открытая ст полоса?!

Инженер (Новосибирск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Января 2016 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

в данном ГОСТе нет ни слова о размещении во взрывоопасной зоне открыто СУП

Для СУП это указывать нет необходимости, так как СУП не должна включать в себя нулевые рабочие проводники. Настоящий стандарт дополняет требования других относящихся к электрическим установкам стандартов IEC, например, IEC 60364 (в частности Гост Р 50571.5.54-2013) в части требований к монтажу электроустановок.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Января 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Где тут открытая ст полоса?!

Там говориться о применении отдельного проводника специально предназначенного для заземления/зануления. Ранее вместо этого проводника использовалась ст. полоса.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Января 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Proectnsk
Иначе говоря, если полоса была (в то время) единственным проводником (ЗАНУЛЕНИЯ), то это нарушало ПУЭ.
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 26 Января 2016 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)


Где тут открытая ст полоса?!

Там говориться о применении отдельного проводника специально предназначенного для заземления/зануления. Ранее вместо этого проводника использовалась ст. полоса.

я 12 лет работаю в сфере проектирования нефтяной и газовой промышленности, ни одного объекта не припомню, чтобы во взрывоопасной зоне монтировалась ст полоса для СУП. плюс к этому в таких зонах установлено взрывозащищенное оборудование. в качестве проводника зануления всегда использовали 5-ю жилу кабеля. ничего не изменилось за 12 лет. Егор Ваше знание нынешних ГОСТов просто бесценно для той компании, в которой вы работаете.
Волк и Егор81 спасибо за исчерпывающие ответы

Инженер (Новосибирск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 26 Января 2016 года, 05:58
(ссылка на это сообщение)

12 лет работаю в сфере проектирования нефтяной и газовой промышленности, ни одного объекта не припомню, чтобы во взрывоопасной зоне монтировалась ст полоса для СУП.

А я наооборот. Если честно, не представляю, а как по-другому можно сделать!? Как присоединить к СУП  трубопроводы, лотки, короба, емкости, аппараты и пр.?
Во всех блок-боксах (насосные, учет нефти, подготовка газа и пр.) для СУП прокладывалась полоса.
Причем, это видел вживую. Сколько видел блок-боксов (В-Iа) заводской поставки, везде полоса!
Все крупные и уважаемые институты, проекты которых видел, то же прокладывали полосу для СУП (такие решения применены на объектах крупных газовых и нефтяных компаний). Также посмотрите типовые проекты "Транснефти".
Так делали все, всегда и всюду))).
Поэтому я удивлен таким ответом))).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 26 Января 2016 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Proectnsk, возможно вам еще пригодится в работе по взрывоопасным ЭУ. Помимо ПУЭ, с его 1,5-2 страницами на весь раздел, уже принят (НПА) ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, и перечень НТД к нему.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 26 Января 2016 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

я работаю в крупной проектной организации... был на десятках НГКМ с авторским надзором включая Ванкорское, Пеляткинское, Бованенковское, Ярактинское (наиболее крупные).
как же ваши проектные институты соблюдают требования ПУЭ ?
7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:

а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Енот1502, Перельман, Electrik 1998, AlexeyVL, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor, Ден СПБ, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Андрей 37, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines