Перегородка на пути эвакуации из газосиликата 100 мм. Протокол пожарных испытаний?

Количество просмотров - 1417
(ссылка на эту тему)
Андрей Кураш
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2014 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! При реконструкции почти достроенного здания АБК (IV степени огнестойкости) столкнулся с проблемой – пути эвакуации отделены от смежных помещений перегородками из газосиликатных блоков 100 мм (оштукатуренных по 15 мм с двух сторон). Ищу протокол пожарных испытаний, расчёт либо иную возможность обосновать своё решение.

Заранее благодарен за ответы.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Гласир
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР  Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов(к СНиП II-2-80) п.1  Табл.10 Каменные конструкции:
Стены и перегородки из сплошных и пустотелых керамического и силикатного кирпича и камней, оштукатуренных с двух сторон 6,5см-0,75ч(EI75) 12см-2,5ч(EI150)
Если вам скажут, что документ отменен, так вот: он отменен только в частях, на которые вышла замена, а именно металл и ж/б(см. ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТО 36554501-006-2006 со слов: ВЗАМЕН:...«Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов» в части железобетонных конструкций. и тд.

Архитектор (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49

автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38

22 Января 2024 года, 14:31

автор: HRIrina
18 Декабря 2023 года, 09:06

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1214, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, ivm, Перельман, Dizel 2012, Khusnitdinof, Evdbor, Александр 156, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312, Mclaud 72, Dmitrij
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines