Программа СТАРТ. Ввод опоры типа ТО по ОСТ (36-146-88) в расчётную схему?

Количество просмотров - 4075
(ссылка на эту тему)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Августа 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто-нибудь вводил в СТАРТе опору типа ТО по ОСТ (36-146-88) с пружинным блоком в основании???

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2014 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Было такое. В чем вопрос?

? (Уфа, Россия)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2014 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Интересует ввод такой опоры в расчетную схему: место и тип опоры?

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2014 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Какой версией СТАРТ пользуетесь?
4.75 R1?

? (Уфа, Россия)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

да

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2014 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Во вложении файл. Что непонятно - пишите.
* Sample1.ctp
(176 Кб)  [скачать]  [загрузок: 52]
* 1.rtf
(9.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
1.bmp
 
* 1.bmp
(4370.1 Кб, 1657x675)  [скачать]  [загрузок: 624]
2.bmp
 
* 2.bmp
(504.76 Кб, 387x444)  [скачать]  [загрузок: 469]

? (Уфа, Россия)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Это понятно, просто когда я была на обучении, то нам сказали, что опору типа ТО нужно вводить как нестандартную опору на вертикальном участке жесткая односторонняя по оси -Z  на расстоянии радиус отвода + 1 мм.
Поэтому возникает вопрос, может её нужно ввести как нестандартную опору упругую по оси Z и задать податливость пружины?

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Скользящая опора на вертикальном участке и так работает, попробуйте вместо пружинной опоры скользячку поставить - все работает, перемещения ограничивает, нагрузки принимает. Может Матвеев/Бушуев давно в программу не заглядывали? =)

? (Уфа, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Августа 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Для ТО с пружиной есть ОСТ 34 268-75, кстати.

? (Уфа, Россия)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Августа 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Я вас немного не понимаю ((( Давайте так, в вложенном файле картинка опоры, как бы вы её ввели в расчетную схему?
Spring support.jpg
 
* Spring support.jpg
(68.95 Кб, 1354x788)  [скачать]  [загрузок: 461]

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Августа 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Если уж так хочется на горизонтальном участке пружину поставить, файл во вложении.
Только ведь Вам наверняка на обучении говорили, что расчетная схема и реальная конструкция трубопровода - это две разные вещи, а схематизировать реальную конструкцию можно по-всякому в зависимости от Ваших задач.
* Sample2.ctp
(261.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]

? (Уфа, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Августа 2014 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Ввел бы как на первом примере. По конструкции опоры видно, скольжение идет по опорной пятке пружинного блока.
С учетом последнего необходимо знать границы опорной поверхности, чтобы опора ТО не соскользнула в сторону.

? (Уфа, Россия)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Августа 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Я Вас еще немного помучаю )))
Т.е. просто поставить на вертикальном участке пружинную опору, как в первом примере, и не рассматривать способ её задания через упругую линейную связь нестандартной опоры?

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Mont 115 Pivnzm
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Августа 2014 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Да, именно так )

? (Уфа, Россия)
Limela
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Августа 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ и терпение )))
P.S. и если можно еще такой вопрос, сколько лет вы работаете в СТАРТе?

Инженер-конструктор (Казань, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Андрей 37
Сегодня в 11:32

автор: Андрей 37
Сегодня в 11:28

автор: Андрей 37
17 Сентября 2020 года, 16:05

автор: Ingris
15 Сентября 2020 года, 15:52

автор: Андрей 37
14 Сентября 2020 года, 09:12

автор: karachun
11 Сентября 2020 года, 08:33

автор: Wawawaw 11
10 Сентября 2020 года, 22:46

автор: Nadin0807
10 Сентября 2020 года, 14:53

автор: Антониони
08 Сентября 2020 года, 19:00

автор: Андрей 37
08 Сентября 2020 года, 10:08

автор: Foxson
08 Сентября 2020 года, 07:29

автор: karachun
05 Сентября 2020 года, 00:36

автор: Foxson
03 Сентября 2020 года, 08:38

автор: Ixion
02 Сентября 2020 года, 22:00

автор: AlexTULA
28 Августа 2020 года, 16:03

Последние 10 cообщений чата:
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий_312, Андрей Иванович С., Arksun, Diego, Наташка, Kickz, Grey-rnd, ТОЭ, Роман 740209, Ведспец, РоманC, Игорь В.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines