Расчёт сети по потере напряжения методом токовых моментов. Методика расчёта

Количество просмотров - 11567
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 25 Октября 2014 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснения, наконец-то увидела, где ошиблась

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #32 : 25 Октября 2014 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

[счастье]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 25 Октября 2014 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

Аж стыдно  [безумный]  Такой глупой ошибки не заметить! Спасибо еще раз за потраченное время!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 27 Октября 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Здесь есть пример расчета

Sim, подскажите, откуда взяли пример расчета? а то заказчик литературу указать требует...

Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 27 Октября 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Формулы есть в любом справочнике по расчету и проектированию эл.сетей, а данный пример взят с "Справочника энергетика предприятий, учереждений и организаций" Москва 2010 г.
* Титул.rar
(563.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 131]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 29 Октября 2014 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

Инженер (Оренбург, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 27 Ноября 2015 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! Прошу проверить и подсказать, правильно посчитано или нет. Потеря напряжения в сети наружного освещения. Кабель алюминий 35 мм2. Считаю по "Моментам" из Кнорринга. /\U=M/C*S...Кабель в 1 нитку, светильники 150Вт. Суммируя моменты на всех ответвлениях получаю 10176,3. В итоге получаю потерю 6,6%...


и еще, также считал Момент по такой методике: беру суммарную мощность всех светильников и беру длину от шкафа до 1-го ответвления + (длина от ответвления до самого дальнего светильника)/2. Во втором случае получил 4,42%. Справедлив ли такой метод?
* Потери напряжения. вопрос.dwg
(515.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]

Инженер (Пенза, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 27 Ноября 2015 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Напряжение?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 27 Ноября 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

380В

Инженер (Пенза, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 03 Декабря 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Товарищи проектировщики! У кого есть время, посмотрите пожалуйста приложенный файл в сообщении №37

Инженер (Пенза, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 04 Декабря 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

У меня до самой удаленной точки получилось 5%, при питании кабелем Al 35мм2 и напряжении 380В

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 04 Декабря 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)


У меня до самой удаленной точки получилось 5%, при питании кабелем Al 35мм2 и напряжении 380В
Тогда я задам пару вопросов по чертежу и расчету:
1. Суммарная потеря напряжения будет складываться из 3х участков: 1- опоры N1а...N18а, 2 участок- N9а...N18а, 3 участок- N19а...N60а?
2. Для каждого участка я беру полную длину от шкафа и до последней опоры на участке?
3. В конце суммирую 3 момента, и делю на 44(для Al) и на 35?

Инженер (Пенза, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 07 Декабря 2015 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

По сути, что такое потери? Это ток на участке * на сопротивление данного участка, вот и все, от этого и танцуйте

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 04 Декабря 2019 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Прошу проверить расчет падения напряжения. Есть линия наружного освещения, питание 380/200В. Длина 3 км, расстояние между опорами - 35 м. Нагрузка однофазная - 120 Вт на опору, соответственно расстояние между светильниками одной фазы - 105 м. Сумма моментов считаю по формуле из Кнорринга М = Р1L1 + Р1(L1+L2)+... = 0.12*105+0.12(105+105)...
Далее по формуле dU = М  / (С*S) считается падение напряжения. Здесь коэффициент С = 44 для алюминия. Есть сомнения, что верно ли определен момент?

? (Уфа, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 04 Декабря 2019 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Для удобства расчетов объединил нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м

считал через сопротивления

Провод 4х50 показан условно, рядом есть таблица со значениями сопротивлений для различных сечений
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 609, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Ардатур, Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик, Dmitryolego
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines