Производственное (Ф5) здание. Разделение участка категории В3 от участка В4?

Количество просмотров - 3819
(ссылка на эту тему)
Алексей Ижевск
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Августа 2014 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в производственном Ф5 здании 2 степени  огнестойкости. а именно в одноэтажном пожарном отсеке 2 степени огнестойкости высотой до 10м, причем на отметке 5м начинается ферма из не защищенных металлических конструкций до зенитных фонарей на крыши, выполнить противопожарную перегородку с пределом огнестойкости 15 мин, разделяющую участок кат В3 от участка В4 из гипсокартона не до потолка. а до мет. фермы. под фермой выполнить перекрытия. чтобы перегородку делать не до потолка.

Инженер (Ижевск, Россия)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2014 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с СП 4.13130.2013 6.2.10:
Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, В2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
...
- в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;...
При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации.

Вы хотите выделить помещение категории В3, тогда перегородка д.б. EI 45, перекрытие REI 45, в противопожарных преградах проёмы с пределом огнестойкости не менее EI 30 по таблице 23, 24  ФЗ №123-ФЗ - 2008.


из гипсокартона


Ищите перегородки из ГКЛ, ГВЛ выполненные по ТУ, прошедшие испытания и имеющие соответствующие заключения, сертификаты, на пример, КНУФ.
С перекрытиями сложнее из-за показателя R. Оно также должно пройти испытания и иметь соответствующие заключения, сертификаты.

? (Екатеринбург, Россия)
@lexx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Проверяйте в нормах РФ, у нас (РБ) гипсокартонная перегородка и перекрытие не будут противопожарными (возможно только с пределом огнестойкости), поскольку гипсокартон, как правило, не имеет требуемого класса пожарной опасности К0.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Tomches
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Января 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Перегородки можно посмотреть здесь.
http://w3.knauf.ru/download/?id=69#

Протоколы испытания перекрытия из гипсокартона не видел.

? (Иркутск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: ХСВ
Вчера в 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines