beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта

Количество просмотров - 21732
(ссылка на эту тему)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #121 : 29 Мая 2015 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Neossaj, посмотрите на приложенные файлы (если вы их ещё не видели), может содержащаяся в них информация натолкнет вас на какие-нибудь размышления.
* Format_IES.pdf
(392.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 146]
* s12_004.pdf
(904.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 03 Сентября 2015 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

добрый день. сразу скажу что освещение только начинаю проектировать, поэтому кому то вопрос может показаться странным)
итак, почитав пуэ, СП31-110-2003 и СП52.13330.2011 нашел там определение Резервного освещения или Освещение безопастности. это одна из частей аварийного освещения, и так понимаю одно и тоже, просто по разному называется.
с СП31-110-2003 п.4.2 и в СП52.13330.2011 п 7.109 написано где именно необходимо делать Резервное освещение/Освещение безопастности.
так же в в СП52.13330.2011 есть пункт 7.110:
Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта. Резервное освещение должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности не более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 % нормируемой освещенности – не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием.

теперь вопрос - допустим одна из комнат проектируемых подходит под определение где нужно установить Резервное освещение/Освещение безопастности. как оно делается?
из всех светильников рабочего освещения, выбираются некоторые и запитываются от щита аварийного освещения? (см. фото) при этом в рабочем режиме работают все светильники
или же делается расчет для рабочего освещения, все они запитываются от щита рабочего освещения, и уже рядом ставятся еще светильники для резервного освещения? в рабочем режиме горят только светильники рабочего освещения, светильники резервного освещения выключены?
Новый точечный рисунок.jpg
 
* Новый точечный рисунок.jpg
(94.06 Кб, 1118x774)  [скачать]  [загрузок: 862]

? (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 03 Сентября 2015 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой «А» красного цвета.

Кстати по аварийному освещению еще есть  ГОСТ Р 50571.5.56-2013

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 08 Сентября 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Тогда еще вопрос. с помощью диалюкса рассчитал освещение. приложил файл. средняя освещенность получается чуть выше нормируемой (300). по есть много мест ниже 300 или даже 200. это нормально? количество светильников ведется по средней освещенности? расстановку и количество светильников произвел Диалюкс автоматически
* проект.pdf
(243.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]

? (Нижний Новгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 08 Сентября 2015 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

В СНиП 23-05-95 (ну ладно, в СП 52) написано, что освещенность должна быть не менее 70% от нормируемого.
В вашем случае это 210 люкс.

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #126 : 08 Сентября 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


В СНиП 23-05-95 (ну ладно, в СП 52) написано, что освещенность должна быть не менее 70% от нормируемого.
В вашем случае это 210 люкс.

Можно конкретный пункт?

Тогда еще вопрос. с помощью диалюкса рассчитал освещение. приложил файл. средняя освещенность получается чуть выше нормируемой (300). по есть много мест ниже 300 или даже 200. это нормально? количество светильников ведется по средней освещенности? расстановку и количество светильников произвел Диалюкс автоматически

Распространенная проблема.
Если добивать минимум до регламентируемого значения, то максимум будет в 2-3 раза больше регламентируемого значения.
Я стараюсь добивать до норм среднее значение. Тем более темные пятна чаще всего идут по углам. Их можно частично убрать обозначив краевую зону (есть в диалюкс).
На больших объектах данные решения можно согласовать с заказчиком.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #127 : 08 Сентября 2015 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Можно конкретный пункт?

Извиняюсь, не туда посмотрел. Там речь про комбинированное освещение. п.7.23

Инженер (Оренбург, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #128 : 08 Сентября 2015 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)



В СНиП 23-05-95 (ну ладно, в СП 52) написано, что освещенность должна быть не менее 70% от нормируемого.
В вашем случае это 210 люкс.

Можно конкретный пункт?

Тогда еще вопрос. с помощью диалюкса рассчитал освещение. приложил файл. средняя освещенность получается чуть выше нормируемой (300). по есть много мест ниже 300 или даже 200. это нормально? количество светильников ведется по средней освещенности? расстановку и количество светильников произвел Диалюкс автоматически

Распространенная проблема.
Если добивать минимум до регламентируемого значения, то максимум будет в 2-3 раза больше регламентируемого значения.
Я стараюсь добивать до норм среднее значение. Тем более темные пятна чаще всего идут по углам. Их можно частично убрать обозначив краевую зону (есть в диалюкс).
На больших объектах данные решения можно согласовать с заказчиком.


по опыту проектирования - какую краевую зону нужно делать при расчете освещения в административных зданиях?

? (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #129 : 08 Сентября 2015 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

по опыту проектирования - какую краевую зону нужно делать при расчете освещения в административных зданиях?

Все индивидуально. Но думаю не больше 0,5м

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #130 : 08 Сентября 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

И кстати. Сравните световой поток ваших светильников по паспорту и в ies файле.
Со LED светильниками световых технологий уже были проблемы, когда одно другому не соответствовало.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #131 : 09 Сентября 2015 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)


Тогда еще вопрос. с помощью диалюкса рассчитал освещение. приложил файл. средняя освещенность получается чуть выше нормируемой (300). по есть много мест ниже 300 или даже 200. это нормально? количество светильников ведется по средней освещенности? расстановку и количество светильников произвел Диалюкс автоматически


Для большей равномерности освещения можно расстояние между светильниками попробовать увеличить, там где только 1 ряд светильников особо ситуацию не исправишь таким способом. И, кстати, не забудьте, что Диалюкс расставляет светильники равномерно по формуле - в потолках армстронг надо учитывать шаг ячейки 600х600 мм. С помещениями непрямоугольной формы и протяженными, похожими на коридоры, помещениями автопредложение Диалюкса работает из рук вон плохо.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #132 : 09 Сентября 2015 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

И еще. не зря производители дают нам кривые силы света (КСС). Светильники с КСС типа К более рассеянные и создают более равномерное освещение. КСС типа Г создают узкий направленный пучок, что хорошо, например, для местного или комбинированного освещения. Учитывайте это

Инженер (Оренбург, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #133 : 09 Сентября 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

всем большое спасибо) стало больше понимания)

? (Нижний Новгород, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #134 : 09 Сентября 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)


И еще. не зря производители дают нам кривые силы света (КСС). Светильники с КСС типа К более рассеянные и создают более равномерное освещение. КСС типа Г создают узкий направленный пучок, что хорошо, например, для местного или комбинированного освещения. Учитывайте это

на сайте Световых Технологий не нашел типы (К или Г) КСС. Только саму КСС
779e434ba1768271f3ae48a628b582d1.png
 
* 779e434ba1768271f3ae48a628b582d1.png
(84.12 Кб, 460x579)  [скачать]  [загрузок: 810]

? (Нижний Новгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #135 : 09 Сентября 2015 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

на сайте Световых Технологий не нашел типы (К или Г) КСС. Только саму КСС

а у LT всегда так) поэтому я с ними и не работаю... выпрашивать надо...

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1057, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines